找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 段英南

高手来吧。有一个380V电机想改220V怎么办

  [复制链接]
发表于 2016-4-22 17:36:58 | 显示全部楼层
直接拆了电机 把三条连起的线全部延长出来。就有6根线了。然后用万用表测,通的两根都是一组。 然后按上面的图接 。不讲究接电容就能转。讲究点呢,弄个400W变频器
发表于 2016-4-22 20:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
我试过改装,没什么力气
发表于 2016-4-22 22:04:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 ai500 于 2016-4-22 22:07 编辑
! j! e8 E4 q- h- ~; e" X; B9 H0 V  l5 ]: r" L
0.75KW以下电机 星型380V改220V
' |  m* z8 l( T直接用一组做运行 功率减少约50%  350W电容约取25UF
8 o9 z: A# f( L$ `" |三角型接法380改220V功率减少约8% 350W电容约取10UF
发表于 2016-4-22 22:06:12 | 显示全部楼层
czch1 发表于 2016-4-22 09:452 S8 G/ `' u( U1 _2 _* K* {
0.37KW功率不大  X宝上买个2手变频器  大概200的样子   输出三角形接法就OK了 名牌没有标记 建议打开看看   ...
  ?' A/ h8 H% [) `
弄个变频器?我直接换个电机也是150元不到
$ M' a3 l7 q6 C. l9 X2 |, g4 P
发表于 2016-4-22 23:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
星形改三角形,要不然电机发热
发表于 2016-4-22 23:45:21 | 显示全部楼层
要不用变频器,改成220v效率低
发表于 2016-4-23 05:44:16 | 显示全部楼层
防爆电机好东西
# |- _: ]% v1 H4 v; R
! w8 @9 F8 D' O$ i; z/ e" ^给你俩完美点的解决方案" k$ A0 H, f/ e" J2 m
1. 找修电机的打开外壳改接线,再配变频器; l) W, ]* ?" j" `* h9 k) S
2.买220变380的变频器,网上大量单相变频器输出都是220V的三相电,你要找输出380V三相电的才行。( `' F. }- Z$ u& d! z, _9 F
这个方案成本挺高
! P0 r) r( I. I5 L9 {" g- i7 |6 _/ T' m8 ]4 y# w( `
实在不行你还是卖了换个单相电机吧
发表于 2016-4-23 07:26:04 | 显示全部楼层
段英南 发表于 2016-4-22 08:487 U2 d- K7 [2 L
怎么接线呢。本人电工小白。追好详细些吧
1 a( R1 ~) u" m" |% n
看干什么用了,加电容功率损失大!还是拆了重新绕线好一点9 w3 G& Q7 D" C; D
发表于 2016-4-23 18:23:41 | 显示全部楼层
轴流风机,劝你放弃吧。本身这电机带负载能力就不行。再改成220V单项运行,扭矩就不用想了。. B$ p! h7 E) `
还不如120W的洗衣机电机功率大。
发表于 2016-4-23 21:42:59 | 显示全部楼层
白费劲!改完了能转,没劲。
发表于 2016-4-23 21:50:36 | 显示全部楼层
反正我的改了 还能钻铁
发表于 2016-4-23 22:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
300多瓦的电机就不要加电容了,改三角加变频器吧,不然的话你的电机就一点儿劲儿也没有了
发表于 2016-4-24 06:15:40 | 显示全部楼层
没啥用,不硬改功率降低30%,硬改不值。
头像被屏蔽
发表于 2016-5-2 20:45:15 | 显示全部楼层
只有三个头,不好改.
& ?% p* z3 y" L5 c. _" K要六个头才可以改.5 c% h5 J5 [' U8 m5 s' i# d
另外,你要硬改的话,接上220V电源,电动机很快就会发烫,并且效率不高,转速慢。/ t  z1 b' g. z
还是直接买一个220V的电动机好。
发表于 2016-9-7 16:10:10 | 显示全部楼层
路过看看            