建议分四路:+ f. ^6 s1 y1 `3 H% n8 F
   一路厨卫,4平方线;& z6 o0 g, M6 o2 H7 H& g
   一路空调,4平方线;
! s$ V% b' v; [* e   一路插座,主线4平方,支路、末端2.5平方;& q' i4 ]; p( ~/ j0 o8 H. x/ a
   一路照明,主线2.5平方,控制线1.5平方;: R$ N1 v( f" B, G! M. R0 F8 M  k
   所有地线都是2.5平方,照明不用地线,记得开关一定得控制相线,尽量不用铁质台灯:
0 o$ x2 Q3 N( \$ w1 e0 T6 k   厨卫插座尽量走天花,不走地上;0 y% J7 F& N7 f8 H3 f2 G
   进户线不用漏电开关,其他每路都装漏电开关,建议安培数选大一挡。, H  `, m" `: H2 |: l
   不要用6平方的硬线,在底盒内很难接的,软线又太贵。
& b* P! u  U* |" `/ b( e   水电这种隐蔽的基础工作,不要省,要省只能从插座位的安排,线路的走线着手:7 c! H- \+ v( f. n3 O- s  B
比如你的主次卧集中把插座安排在中间隔墙,通过过墙孔相连,能省下不少的电线;* s( ]' p& T; _6 N5 j0 J  p( t# X
还有地板的走线不一定非要纵横垂直,我都是按两点最近,拐弯最少的原则去做,只在厨房、卫生间
8 K, x3 z5 a: Z( n2 J; ~才遵从横平竖直的原则。, p8 p6 d+ @" v- U
   另外所埋的线管以后都要可更换电线,否则宁愿装明线。