大家来帮我看看这个电路图哪里还有缺陷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-4-8 22:55:29 | 显示全部楼层
hzssw 发表于 2016-4-7 23:180 q" q+ ^4 G, D1 I( g  R
多个接触器,又不是机床控制电路;  b3 B- a. W6 n

* Y5 F7 M9 n  c看看变频器的说明书吧

. Y) r6 Y  \" G精雕机的电路: C" w. D5 ~& M- }8 l
 楼主| 发表于 2016-4-8 22:57:26 | 显示全部楼层
quiker 发表于 2016-4-8 09:53
5 E4 g* a0 i3 A/ h+ O5 w$ M线路是不是这样·,没有热继电器,差不多这样接就可以了,接触器线圈电压和接入电压是不是对的。

" Q, a% B/ f6 Q. p! O8 y. ^, P, f5 X是的' n0 n* c: d. E9 t4 ?7 [3 o
+ x. l' M( [" G' r0 H8 ~; F1 Y
 楼主| 发表于 2016-4-8 23:01:17 | 显示全部楼层
wen135 发表于 2016-4-8 10:539 F# p4 q) J3 r  P4 j6 s/ P  E
分步检查:供电电压有没有大的波动,装按扭处振动大不大(造成触点波动)。

! k% {4 f( T: l+ N2 \! ]2 E我也怀疑是 不是电压问题,我没有动任何电路,过一段时间,有好了,真是郁闷。
; B- r( m- c# S% n+ q2 A$ q
发表于 2016-4-8 23:33:48 | 显示全部楼层
hhy130 发表于 2016-4-7 22:22
- _+ }- ~7 l% F5 ^0 w& u什么是热偶,我这个接触器主要用启停左右,如果直接接空开就没办法启停了,负载我也觉得没什么问题,电机 ...
# T7 X4 K4 q/ W: r  ]$ Q2 Y
热偶就是热保护继电器,接点是串联在控制回路中的,一旦负载电流过大,接点就断开起到保护作用,也就是把负载反馈形成闭环,如果没有热偶就是开环,后面的只是接受前面的控制,不会影响前面。
. ]/ i8 b2 \; D3 o3 r空开带不带过流保护,是空开先跳还是接触器先跳,如果是空开跳,可能空开电流选小了,如果接触器跳,那接触器接点有问题,要打磨接点。或者回路接线有接触不良。! e6 ^* X6 F/ c
5.5KW的电机应该安装接触器,以保护空开的接点。只开变频器电机不转的时候也是经常跳吗,在检查一下所有的接线端子都紧固一下。$ G& [2 S' S; }/ j4 e2 L. k% b! ?
发表于 2016-4-9 11:01:55 | 显示全部楼层
检查一下二次线路和接触器(是不是容量不够,连线是否牢固),一般是停止按钮有问题。