你的问题很简单。首先不管你的电表多大的,你都得接入户总线。6 E2 U3 H ?6 B- A, n+ A9 ?# k( i- S
所以选取三路2p漏保或空开,将三路负载分别接入对应2p的负载端,然后用16平方线不断线做m型跳线,端头接入各2p的电源进线端,然后将16平线接入总闸。" `8 S( a% B( i( x$ i, r$ `) c
8 k( Y1 A# H9 T; T" P) I我估计25的线你做m型跳线是无法插入一般的空开或漏保的; `- ]. V- ? [9 k