找回密码
 注册
楼主: hugedragon

[装修] 阳台前的屋檐梁能不能打洞

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-3-8 19:16:46 | 显示全部楼层
承重结构 ----.jpg + r5 U' _: _8 F5 {; |- ~
这个是使用说明书里的承重结构,右边是邻居,一样的对称户型* ]8 M( b4 u) N& u1 M/ f3 V
“屋檐”是1.76m宽,1m深
; d' I7 ]4 T- D- n
- h7 d6 w" Z; D  d$ J! I
发表于 2016-3-8 19:31:51 | 显示全部楼层
不建议穿洞,除了钢筋受力外,混凝土也是主要的受力结构!
发表于 2016-3-8 19:57:07 | 显示全部楼层
我们平时封起来了的 看不到管 再漆匠搞白
 楼主| 发表于 2016-3-8 19:57:41 | 显示全部楼层
再问个问题,马桶想移到左边,可以在左边合适位置打洞么,具体的位置避开下水道,便于接管。
发表于 2016-3-8 20:03:21 | 显示全部楼层
看结构应该属于承重梁。建议别在上面开孔。
发表于 2016-3-8 20:32:48 | 显示全部楼层
以前不懂、看贴总是不回、一直没提升等级、现在我明白了、回贴可以升级、升级后可以进行拍卖、我就把这句话复制下来、看贴就回
发表于 2016-3-8 20:51:08 | 显示全部楼层
能  打塌了
发表于 2016-3-8 21:06:09 | 显示全部楼层
梁一般是上面有一排二到三根底下也有一排二到三根中间的是小的箍筋,你去借个钢筋检测的仪器检查出钢筋的位置,在钢筋的中间打洞应该没有问题,你还可以去看下梁配筋图纸
发表于 2016-3-8 21:15:11 | 显示全部楼层
lisaipeng 发表于 2016-3-8 15:18
4 M* N1 {. W) z& i. C打到梁高度的中间,问题不大,梁的主筋在梁上下皮

! |4 ~& S) y. z5 I/ |0 f( U别误导人,主钢筋虽然打不到但是钢筋靠水泥才能有强度。挑梁高度很重要,就象一片扁的木片你平放一压就弯,但是你窄面上下宽面左右就不容易压弯。那梁中间大这么大的洞相当危险,短时间可能没问题时间长后容易从那里开裂
% e8 I% N4 u6 z6 n. z- H
发表于 2016-3-8 21:24:20 | 显示全部楼层
我是一小木工 发表于 2016-3-8 21:06
4 w* J" [. G3 |* e1 V3 M梁一般是上面有一排二到三根底下也有一排二到三根中间的是小的箍筋,你去借个钢筋检测的仪器检查出钢筋的位 ...

) H9 ~; `  W. h" A; H5 y& E这个不是打不打得到钢筋的问题,是挑梁强度的问题。看他那挑梁有30多厘米高,那为什么不做20厘米高就行了?因为同样大钢筋同样放根数做20厘米高和30厘米高强度是相差很多的。他那洞打掉10厘米大相当把挑梁降低了10几厘米强度下降就不仅仅是10来厘米水泥的了4 F: @1 v) {  _$ C
发表于 2016-3-8 21:28:12 | 显示全部楼层
鼓噪人生 发表于 2016-3-8 15:429 @( L9 @5 d/ G# u; ]0 w% T
用水钻打,问题不大,反正我干过好几次这样的活,哈哈

& Y7 D& p1 v  r( b6 i( |7 P反正不是自己的房子,当时不塌就行。我们这里有点房子挑梁5  6年后才出问题的,根部开裂。
发表于 2016-3-8 22:03:50 | 显示全部楼层
承重墙,打不得,中国建筑设计标准本身就很低,阳台垮了的案例多得很。
发表于 2016-3-8 22:32:21 | 显示全部楼层
底面上去10cm为中心点应该是比较安全,基本可以避开钢筋(另外挑梁主要是靠上部钢筋受力),为了保险可以把洞口靠前移动。# y% _' Q5 s# K% O1 v# E
发表于 2016-3-8 22:40:37 | 显示全部楼层
哥们胆子太大了,
发表于 2016-3-8 22:44:21 | 显示全部楼层
承重梁,不允许改造的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表