楼主: 万幸

请教0线接地跳闸

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-2-28 13:46:06 | 显示全部楼层
锡钛镀锌 发表于 2016-2-28 12:49
# D& p+ j5 R7 i, Z. U从楼上引出三根线到地下室。火线,零线,和地线,各用其所。零地不能混淆用。, ]& ^# I/ y$ m9 c7 l9 N
& r8 W/ Y5 S. R
另外变频器上端也需接三根线 ...
# j! o; x2 w# N
我的变频器输入端有PE接口,但输出就U、V、W三个接口& L) l4 ]( k8 `+ [& R. N2 L# H
发表于 2016-2-28 14:16:41 | 显示全部楼层

输入输出的地都接PE即可,作保护用。

万幸 发表于 2016-2-28 13:46
$ F3 |( c+ Y" C0 n3 M) K* F我的变频器输入端有PE接口,但输出就U、V、W三个接口
" {  r& ]  y" B- `$ D& u
输入输出的地都接PE即可,作保护用。7 {8 k. x9 ~3 v) H: H  g9 h" j
发表于 2016-2-28 15:30:31 | 显示全部楼层
测量用电设备是否漏电必须用500V摇表,万用表不行,电压太低。但只能在主回路对外壳上用,内部电路板不行,电压太高,烧坏电子元器件。
 楼主| 发表于 2016-2-28 16:27:14 | 显示全部楼层
锡钛镀锌 发表于 2016-2-28 14:168 v" D& g2 N. J, o% K
输入输出的地都接PE即可,作保护用。

; W( W$ I; F/ k1 q# y: `2 Y我家地线也就是连接变频器的PE端也带电,用电笔测试也亮怎么回事啊?
* r: j$ Z( f2 U0 J
发表于 2016-2-28 17:14:35 | 显示全部楼层

这只有一个解释:就是你没有将这个PE端子

万幸 发表于 2016-2-28 16:27 $ f) P: h- D6 I! W- x) g' D. ^
我家地线也就是连接变频器的PE端也带电,用电笔测试也亮怎么回事啊?
# l# O  O" w3 ~; V
这只有一个解释:就是你没有将这个PE端子接地。“接地”不是指接到地上,而是可靠地接到你入户总电源线的地线上。规范的入户线应该有三根:火,零,地。
, b$ V+ j5 t- D, Z. h. p$ _4 `+ J
发表于 2016-2-28 17:58:35 | 显示全部楼层
锡钛镀锌 发表于 2016-2-28 17:14( ~+ ^, T* \" a) o) y7 P( Z
这只有一个解释:就是你没有将这个PE端子接地。“接地”不是指接到地上,而是可靠地接到你入户总电源线的 ...

0 [- ?& \: i; Y我同意这个看法,楼主是新手,线接错了,还要多学习。$ J3 L7 R4 P+ |/ c+ \
发表于 2016-2-28 21:08:19 | 显示全部楼层
我之前一个开关电源漏电流过大也是跳闸,直接换个新的,这玩意马虎不得。
发表于 2016-2-28 21:16:20 | 显示全部楼层
用电器(车床)肯定带电,所以是漏电了。通电后用电笔试试,电笔亮,肯定不行。解决方法我也不知道!1 `" K9 [' ^$ S" g1 D8 Q
发表于 2016-2-29 00:34:23 | 显示全部楼层
把变频器和车床分开,如果还带电就只有电机漏电了
 楼主| 发表于 2016-2-29 12:11:36 | 显示全部楼层
cyberfan 发表于 2016-2-28 17:58
1 d" e8 q" L: T% F我同意这个看法,楼主是新手,线接错了,还要多学习。
; z; `! ]. q. L5 `5 n. E
开始只有两根线没接,后来换了三根线的电缆就接上了,接的入户电源中的“花线”
; o  |- n+ x, K, [; Y# Z
发表于 2016-2-29 13:48:26 | 显示全部楼层
万幸 发表于 2016-2-28 13:41
* a* r" Q8 @/ G4 }5 J没有很多仪表,我只有电笔、万用表,用万用表测电机外壳和3根线的电阻吗?怎么测?
1 w8 A; j/ _7 W
我刚好修过一台雕刻机,动力头是三相的,同时还按厂家技术要求配备了三相自动调压器,可一合闸,空开跳了,结果检查接地、从加接地线、检测接地电阻小宇4欧、都不起作用,主要原因是漏电保护开关在作怪,把供电脑的漏电保护开关拆了,就搞定了
# E+ ]; p8 Q  \& N- b, m2 t3 k
发表于 2016-3-1 13:00:52 | 显示全部楼层
万幸 发表于 2016-2-28 12:57( n7 Q2 Y5 |" O5 [* z& A! v! W% f
这个办法有意思,能详细点吗?变频器出线接出5根线是干什么的?4根还不行吗?3根接电机1根接地
' _1 i7 o/ ~  n
三相4线是指:3根火线,1根零线。它们之间每根火线与零线之间的电压是220V;任意火线之间电压是380V电压。第5根线是地线,零线和地线是不同的,机器的壳体与电机的支座都要连地线,是为了将漏电导入大地,从而保护人。你最好是去接一块3相电表,从380V电源的3相电表上取一根火线和一根零线就是220V的,提供给你家用,这样会很安全的,向你这样的玩法等夏天出汗后,你有可能随时被电毙。
% W/ M, a% s5 _/ j6 r  t
发表于 2016-3-2 16:30:45 | 显示全部楼层
万幸 发表于 2016-2-28 13:00
% }9 x) _1 T& i- f. }/ H5 G用万用表量漏电压,测不出来,我用直流档和交流档都试了
1 {/ w3 l0 u; n: d2 g7 N; m: I
从接线端子上量,ABC之间两两检查之间电压,再同N一根根量电压
" s% Z6 c: N% p
发表于 2016-3-19 10:22:34 | 显示全部楼层
拆下U  V  W线,  通电试机,漏电  换变频器,不漏  电机问题
发表于 2016-3-21 11:16:12 | 显示全部楼层
在开机情况下用万用表电压档测量机器与地之间的电压是多少。