楼主: 万幸

请教0线接地跳闸

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-2-28 13:46:06 | 显示全部楼层
锡钛镀锌 发表于 2016-2-28 12:49
- M# }7 m. b% I从楼上引出三根线到地下室。火线,零线,和地线,各用其所。零地不能混淆用。9 D) `  H/ _" T( V4 n5 K

8 A4 Y1 [( k$ |4 y( d另外变频器上端也需接三根线 ...
7 n. D& ^/ u7 Q! e' N
我的变频器输入端有PE接口,但输出就U、V、W三个接口
, I; d: X. h$ e/ g4 D% w& z7 l3 W
发表于 2016-2-28 14:16:41 | 显示全部楼层

输入输出的地都接PE即可,作保护用。

万幸 发表于 2016-2-28 13:46
: C! `1 e4 ^6 b( n, L, R5 d我的变频器输入端有PE接口,但输出就U、V、W三个接口
7 t  x$ s' n5 x
输入输出的地都接PE即可,作保护用。
; b1 D( w9 |& g5 Z1 C
发表于 2016-2-28 15:30:31 | 显示全部楼层
测量用电设备是否漏电必须用500V摇表,万用表不行,电压太低。但只能在主回路对外壳上用,内部电路板不行,电压太高,烧坏电子元器件。
 楼主| 发表于 2016-2-28 16:27:14 | 显示全部楼层
锡钛镀锌 发表于 2016-2-28 14:16
& \7 G0 \. n  n4 v1 _输入输出的地都接PE即可,作保护用。
: P# x% x0 |) B& Y* H
我家地线也就是连接变频器的PE端也带电,用电笔测试也亮怎么回事啊?
7 U9 c# ^; B8 N* M2 j
发表于 2016-2-28 17:14:35 | 显示全部楼层

这只有一个解释:就是你没有将这个PE端子

万幸 发表于 2016-2-28 16:27
! |- A) x- q, {1 ~我家地线也就是连接变频器的PE端也带电,用电笔测试也亮怎么回事啊?
3 F; |5 k. x, [" b3 p. y- _( E
这只有一个解释:就是你没有将这个PE端子接地。“接地”不是指接到地上,而是可靠地接到你入户总电源线的地线上。规范的入户线应该有三根:火,零,地。! J. z, [5 y: v/ b
发表于 2016-2-28 17:58:35 | 显示全部楼层
锡钛镀锌 发表于 2016-2-28 17:14
" O, x7 @1 x) C0 b5 V这只有一个解释:就是你没有将这个PE端子接地。“接地”不是指接到地上,而是可靠地接到你入户总电源线的 ...

+ f% N9 ~) a& z4 \+ r我同意这个看法,楼主是新手,线接错了,还要多学习。, D2 u! I1 {- O5 H" d
发表于 2016-2-28 21:08:19 | 显示全部楼层
我之前一个开关电源漏电流过大也是跳闸,直接换个新的,这玩意马虎不得。
发表于 2016-2-28 21:16:20 | 显示全部楼层
用电器(车床)肯定带电,所以是漏电了。通电后用电笔试试,电笔亮,肯定不行。解决方法我也不知道!) A' m- j& N7 f) [8 F5 w
发表于 2016-2-29 00:34:23 | 显示全部楼层
把变频器和车床分开,如果还带电就只有电机漏电了
 楼主| 发表于 2016-2-29 12:11:36 | 显示全部楼层
cyberfan 发表于 2016-2-28 17:58
  D6 {* D$ c) ^8 m% y  G: R* u) n我同意这个看法,楼主是新手,线接错了,还要多学习。

2 Z$ i3 G5 p3 d# K, \) y2 R开始只有两根线没接,后来换了三根线的电缆就接上了,接的入户电源中的“花线”
( [1 K3 M; \9 E9 ?5 s# o$ F" n
发表于 2016-2-29 13:48:26 | 显示全部楼层
万幸 发表于 2016-2-28 13:41
  i# e* R& V3 w  m没有很多仪表,我只有电笔、万用表,用万用表测电机外壳和3根线的电阻吗?怎么测?
5 h; \( E& U6 I, n2 Q3 N' j6 u
我刚好修过一台雕刻机,动力头是三相的,同时还按厂家技术要求配备了三相自动调压器,可一合闸,空开跳了,结果检查接地、从加接地线、检测接地电阻小宇4欧、都不起作用,主要原因是漏电保护开关在作怪,把供电脑的漏电保护开关拆了,就搞定了
7 u4 X, ~% H4 t4 r
发表于 2016-3-1 13:00:52 | 显示全部楼层
万幸 发表于 2016-2-28 12:573 b! Z/ V3 N. w8 X4 x
这个办法有意思,能详细点吗?变频器出线接出5根线是干什么的?4根还不行吗?3根接电机1根接地

- U( v' J8 U( h1 O  q2 z( [三相4线是指:3根火线,1根零线。它们之间每根火线与零线之间的电压是220V;任意火线之间电压是380V电压。第5根线是地线,零线和地线是不同的,机器的壳体与电机的支座都要连地线,是为了将漏电导入大地,从而保护人。你最好是去接一块3相电表,从380V电源的3相电表上取一根火线和一根零线就是220V的,提供给你家用,这样会很安全的,向你这样的玩法等夏天出汗后,你有可能随时被电毙。
8 i6 {, K. g9 m1 c! I/ M2 R
发表于 2016-3-2 16:30:45 | 显示全部楼层
万幸 发表于 2016-2-28 13:00' z4 v4 I* i5 w6 T3 [9 m
用万用表量漏电压,测不出来,我用直流档和交流档都试了
! H2 Q0 X+ Z+ w8 f) Q, w: x
从接线端子上量,ABC之间两两检查之间电压,再同N一根根量电压
4 H" }- O( K+ w& A
发表于 2016-3-19 10:22:34 | 显示全部楼层
拆下U  V  W线,  通电试机,漏电  换变频器,不漏  电机问题
发表于 2016-3-21 11:16:12 | 显示全部楼层
在开机情况下用万用表电压档测量机器与地之间的电压是多少。