发表于 2016-2-22 12:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ybc13795 于 2016-2-22 12:56 编辑 8 _( |4 S0 {& ~  O: P! n' a! v. D/ r

- Q# }0 W- T8 r8 G# p: x& G  s IMG_20160222_124240.JPG
2 M6 ]5 H5 o# h% z2 ?6 x
+ s6 \5 R5 q1 T5 H1 a. k3 q3 m! ]4 j* x8 s如图所示,地漏,洗衣机,洗手盆排水口都接在同一水平铺设的排污管上,如果其他排水口排水较大时,比如洗衣机排水时,洗衣机排的污水会不会从地漏水排水口倒灌出来?还有冲厕所时,排便污水球会不会也从地漏水排水口倒灌出来,并返味?
9 V9 J* H% g! s' V- h
$ `8 H: Y& i- U  H
发表于 2016-2-22 13:11:36 | 显示全部楼层
这个还需要垫起来好高呢吧 万一出问题了 维修也是大问题
发表于 2016-2-22 13:21:17 | 显示全部楼层
1、这么做可能是无奈之举,因为再没有别的地方可以排了。
; @) A- L; g2 H( w' X1 X2、管子是按照水流方向起的坡度,如果管子是畅通的,往回返水的可能行很小。
4 ?0 R; P: R# r7 v& V% [3、所有这些管子是要埋起来的,也就是说卫生间里还要回填,回填后地漏还会比管子上皮高出一些。) D  k3 b  d  W& z/ u0 D, p" l
4、返味的防止措施在于存水弯,如果有存水弯一般就不会返味
发表于 2016-2-22 13:40:56 | 显示全部楼层
有可能的话和楼下商量,马桶管可以从楼下走
发表于 2016-2-22 13:41:31 | 显示全部楼层
有可能的话和楼下商量,马桶管可以从楼下走
发表于 2016-2-22 14:27:01 | 显示全部楼层
室内地坪高点应该没有问题的
! e& ?% b/ d# T1 W0 \+ x
发表于 2016-2-22 15:21:48 | 显示全部楼层
lucklanyu 发表于 2016-2-22 13:40* N8 F% |6 K6 P+ I$ _+ ^
有可能的话和楼下商量,马桶管可以从楼下走

0 M. U3 c' D/ H" _8 D$ b这个是下沉式的同层排水吧,这部分楼板其实已经比楼下其它房间的天花板低了吧,这个楼板本身就比其它房间的楼板低了40cm以上8 s1 s* J" H4 ~) P; I3 ~
发表于 2016-2-22 15:54:30 | 显示全部楼层
看样子是蹲便式马桶,会反气。用坐便器或排水管加存水弯。
1 v4 K1 T) ^3 G# y/ N/ \2 s
; t# v: r/ x5 ~1 S( B
 楼主| 发表于 2016-2-22 19:07:10 | 显示全部楼层
谢谢师傅们的解答。。正在装修规则中。。
发表于 2016-2-29 03:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-15 09:46:24 | 显示全部楼层
         不会的,放心吧,有一点要注意,沉池要做一个二次排水的措施,要不然沉池时间长了,整个池子都是水,地漏一堵的话,那水就会从卫生间漫出来了。
发表于 2016-3-15 22:56:31 | 显示全部楼层
不会倒灌的,地漏、洗衣机、洗手盆排水口都带有存水弯,除非主排水管堵塞!记得蹲便器要选带存水弯的,要不然会返味