发表于 2011-2-22 13:27:35 | 显示全部楼层
我们这边好象用不上,但学习一下也是好的!
 楼主| 发表于 2011-4-13 12:54:54 | 显示全部楼层

回复“西风的影子 ”的问题

本帖最后由 DYL1975 于 2011-4-13 13:10 编辑 % z; O; X" |, ~4 k4 W
7 J( ^% f  j7 @6 l
1.反射膜不用固定,它被挤塑板压住了不会跑
; F0 J' E3 r, `5 c& U7 E4 E2.挤塑板厚度要超过开槽深度
9 _1 e! q; S4 v3.先铺反射膜,再铺挤塑板,然后开槽,再铺反射射膜,铺地暖管。我客厅是反射膜用完了省略的最上面的反射膜
; r* l8 W) l; {. X  O* w4.暖和是肯定的,遗憾的是当时地面没有找平,造成铺地板后有的地方高有的低,影响地板之间的结合,就是现在有的地方地板缝隙大,我的建议是先找平,按照我的工序做一遍,最后铺完管子后上面铺整张白铁皮(整卷的可自由裁剪,便宜)或者薄铝板(价格很贵),这样可以增加挤塑板的抗压能力,最重要的一点可以增加所铺地暖管上方与地板接头重合的地方的抗压能力,同时保证散热均匀。避免质量差的地板出现开裂状况。1 O, y! T3 v1 C  T) ~* r
5、现在的复合地板大部分都可以用在地暖上,我用的是1CM的复合地板。要铺实木地板的话可以把白铁皮换成九厘板或者细木工板,然后在上面铺实木地板,但是热效率应该差些。
/ w0 L7 O* P3 `% N% i; {8 c: b还有一点如果是改造,应该考虑放气的问题,我的建议是搞清进出水管,在出水管处接三通引出地面,加阀门、弯头等零件作为放气放水之用,要是接错了接到进水管,就麻烦了。
发表于 2011-4-15 11:15:02 | 显示全部楼层
非常感谢您的耐心解释。我回家琢磨琢磨,然后按照你的方法操作试试看。晚些时候来汇报。呵呵!再次感谢。
发表于 2011-4-21 10:40:55 | 显示全部楼层
为什么不在挤塑板(铺管后)上面刮一遍外墙保温胶灰呢?这样既能平整又能增加地面硬度,为下一步铺地板打好基础。
发表于 2011-4-21 19:56:06 | 显示全部楼层
回复 yuanmimi 的帖子% I0 k. J+ L7 t/ }$ n( P2 _

/ |" [! y9 d, a* a& n. y1 @7 g铺的是水泥鹅卵石 很结实  另外这里不需要保温  反倒需要导热良好
发表于 2011-4-21 20:29:17 | 显示全部楼层
有个问题想向楼主请教下,你的地暖的热源是什么?热水器吗?多大容量的热水器能够承受你整个房间的热负荷?水温是怎么控制的呢?
发表于 2011-4-21 23:06:50 | 显示全部楼层
在做不做地暖之间挣扎,请教楼主这样做,总的成本要多少,谢谢。
发表于 2011-4-21 23:11:30 | 显示全部楼层
这个行不行啊( Y) k0 G& }7 Y1 a# c0 s8 l

9 _! O% K  l3 B( _9 p毕竟要用好多年的
8 I! j. v" D% e2 `  e楼主真弓虽
发表于 2011-4-21 23:26:22 | 显示全部楼层
很好哟,哈哈
发表于 2012-10-8 11:51:09 | 显示全部楼层
yuanmimi 发表于 2011-4-21 10:40 : p9 c( c8 a/ _# ?
为什么不在挤塑板(铺管后)上面刮一遍外墙保温胶灰呢?这样既能平整又能增加地面硬度,为下一步铺地板打好 ...

+ ~" w9 f5 k6 [" t; Y( w1 e按道理来说保温沙灰是绝热的,不是导热的。  地暖管和地板之间需要导热而不是绝热
发表于 2012-10-8 11:52:48 | 显示全部楼层
DYL1975 发表于 2011-4-13 12:54 9 A- R" v7 C2 n. n6 u* H" `
1.反射膜不用固定,它被挤塑板压住了不会跑% M- Y$ _6 d) t, [$ M6 N0 c' e' O
2.挤塑板厚度要超过开槽深度! m3 e/ E+ p7 W6 g
3.先铺反射膜,再铺挤塑板,然后 ...

3 @6 j' M! y- n* E4 e' {8 _$ m白铁皮和铝皮都比较贵,有人建议加铁丝网,这样增加强度的同时导热性能不知会不会降低
发表于 2012-11-18 14:47:51 | 显示全部楼层
地暖安装,大工程啊
发表于 2012-11-20 09:20:32 | 显示全部楼层
住在北方的同学取暖是一笔不小的开销。
头像被屏蔽
发表于 2012-12-4 21:47:18 | 显示全部楼层
地暖一般进水温度在60度左右,一般集中供暖比这个温度高。目前没有专业的地暖清洗公司,所以地暖不是大家想的那样简单
发表于 2014-2-3 17:45:02 | 显示全部楼层
也打算做这样的地暖,希望有后续报道。