发表于 2015-11-4 23:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
前几天我帮人家做了一家,和你差不多的情况。下面做30宽要在20的地方吊一块板才好
发表于 2015-11-5 01:29:26 | 显示全部楼层
三角形吊法不好,怕掉!还是在天花板上木龙骨吧,灯带的反光石膏板钉在垂直吊筋上也方便,木龙骨先用ST50钢钉固定再打膨胀螺栓,只用钢钉不打膨胀螺栓的话,水泥板热胀冷缩钢钉松动3-5年后吊顶怕下垂就难看。6X60,8X60的膨胀螺栓都可以,我吊顶是用了整整一盒膨胀螺栓。. W8 }) R9 P: J1 Y% p! J
发表于 2015-11-5 08:44:33 | 显示全部楼层
哈哈  基本都齐了,可以大干一场了   如果是简易工作台还是不用铣槽了吧  直接用夹子和靠山就行了,精度也不会差太多,最好买个刨子,用修边机有些地方不方便。自己吊顶还是把网格打密点,钢钉枪的钉子最好比木方长1公分,不过不知道你木方多粗,感觉你用30的钢钉有点短了,一般都用st38的。
发表于 2015-11-5 18:20:55 | 显示全部楼层
你这手法不对  天花上打主龙用32钢钉   墙面用38    主龙线和副龙线一起放出来   主龙线从墙导过来35或28   这要看你屋面大小   这也是两种做法     明天我正好吊一家顶到时候给你图片    像你这样做不是我们亏死就是房主破产
6 [: o  \" k! Y+ J& s" U* ~  `
发表于 2015-11-5 18:32:10 | 显示全部楼层
101218 发表于 2015-11-5 18:20  {+ R. M( X' a6 D. J" D7 @
你这手法不对  天花上打主龙用32钢钉   墙面用38    主龙线和副龙线一起放出来   主龙线从墙导过来35或28   ...

+ B1 f! q2 y+ v: c- M1 U1 x: `- L0 M5 H- Z# c8 H3 b0 F. n
固定在天花板上的木龙骨用8X60膨胀螺栓,用直径8毫米钻头打孔,自攻螺丝钉帽直径也差不到10毫米,应该要加一个垫片吧,否则拉不住木龙骨吧?请你告知你在使用中加垫片吗?
0 |" x8 U) ~" E0 v' m  p- L+ r6 ]
发表于 2015-11-5 18:44:27 | 显示全部楼层
wendaog 发表于 2015-11-5 18:32/ e3 t! B# d2 j* D( \3 S; h9 B/ g
固定在天花板上的木龙骨用8X60膨胀螺栓,用直径8毫米钻头打孔,自攻螺丝钉帽直径也差不到10毫米,应该 ...
. y; h( m. r' ]3 a
正常32钢钉就行    加膨胀螺丝最好加垫片     
& e* _* H& _5 A3 b- s! ]
发表于 2015-11-5 19:03:06 | 显示全部楼层
你这样不行要用膨胀螺丝固定。你的木架子60宽了40吧你的边顶40那么要加个背筋加到30公分那里留的10公分就是暗灯槽然后你屋顶上也是同理30公分处弹根墨线用膨胀螺丝固定 提筋就提在上面立面封石膏板封到顶
发表于 2015-11-5 21:57:56 | 显示全部楼层
lyg_wuyou 发表于 2015-11-4 20:08
7 D& r+ L% S. y% }# s3 c不是20mm,是20CM,我参看了网上的一些说法,建议20至25CM,我比划了一下,20公分高,再往上返6公分做吊 ...
- M3 T# A$ `8 s, @# y) u
20CM很合适,
2 n/ i; J, c8 z  A1 H! t
发表于 2015-11-6 00:20:51 | 显示全部楼层
副龙骨之间一般是40.5公分就可以了!
发表于 2015-11-6 05:30:51 | 显示全部楼层
木方薄了最好达到25以上,木方局部要用8*8涨管螺丝固定加固,要不时间久了吊顶变形
0 h& P+ Y5 ^, d4 g. d' n& w) x
发表于 2015-11-6 08:35:56 | 显示全部楼层
lyg_wuyou 发表于 2015-11-4 20:09
9 |$ f1 ~% t6 Y3 f3 |5 K没看明白,什么叫做边掉40mm,灯槽10mm,能详细解释下吗,谢谢。

, c* F- g( l9 M1 W/ W" ^; n+ ?5 Z, z个人认为是边上吊顶向下的高度 和 中间需要安装灯吊顶向下的高度。
' v3 x) v/ b6 K8 H. s' V1 e
发表于 2015-11-6 08:49:24 | 显示全部楼层
吊顶60cm的龙骨间距太大,30较好。见过吊顶间距大的做了管不了两年就局部脱落。个人认为三角边固定龙骨,木头不靠谱,用30角钢可能好点。
  Q* M. H1 E: G+ M- ?楼主家的净高和我的差不多,我的还没有交房。目前我家就请装修公司装修和自装还没有达成共识。" M1 `. ]" ^$ v2 j7 E1 \% V' R
水电管铺设好以后建议赶紧把草图画下来,接口处尺寸也标注。* U8 {4 [- L/ p% L# s
装好后拍几张图片参考,谢谢。
发表于 2015-11-6 12:36:09 | 显示全部楼层
动手快乐
发表于 2015-11-6 20:38:55 | 显示全部楼层
wendaog 发表于 2015-11-5 18:324 ^" I- E: L" l; k* K8 ~% J
固定在天花板上的木龙骨用8X60膨胀螺栓,用直径8毫米钻头打孔,自攻螺丝钉帽直径也差不到10毫米,应该 ...

* {0 [. f& W" m1 z- r. E- u去看看我打的主龙8 O/ L5 @3 ~: ^4 P0 U0 ~8 B3 e" n
发表于 2015-11-6 23:38:41 | 显示全部楼层
坐等楼主更新