找回密码
 注册

快捷登录

楼主: wuweiz

[装修] 简单画了个配电盘图

[复制链接]
发表于 2015-12-6 17:59:30 | 显示全部楼层
    你这个图问题太多。厨房,客厅,卫生间,书房的插座混在一起,万一有一路发生漏电,你找的出来吗?
发表于 2015-12-12 12:43:03 | 显示全部楼层
学习了,这个很不错哦,我也按照这个来
发表于 2015-12-19 13:30:17 | 显示全部楼层
楼主这个好,收藏!
1 S( A' }- I% Y0 D1 B2 t' {+ L
发表于 2015-12-25 14:47:12 | 显示全部楼层
楼主你确定你能合的上闸?主开关下分两个接线端子没见过这么干的,汇流排为什么不用呢。
发表于 2015-12-27 19:28:06 | 显示全部楼层
还不如直接短接呀,不好看
 楼主| 发表于 2015-12-29 03:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
很久未上论坛,有很多回复和见议未能及时回复,请包涵。我的配电盘有些笨和大,主要是考虑维护方便,而且进门做了鞋柜,上面空的地方多,隔出一个空间专门放配电盘,有人担心总控合不上,会短路,这个请放心,安装完成后,用万用表测试过,而且用摇表测试过漏电,全部合格;至于多路插座汇于一个漏保,一但漏保跳闸,只需拆开漏保两根线,然后用摇表测各路火,零线对大地电阻很容易区分,而且比嵌墙式集成空开盒更容易检查。配电盘已经安装好,等拍完照后上图,感谢热心坛友的关注。
 楼主| 发表于 2015-12-29 03:33:25 来自手机 | 显示全部楼层
另外,关于汇流排,我前面己经说过,市售的质量的确不敢用,我已经维修过多家汇流排故障,我的做法显得粗放,用工业级粗铜排主要考虑接触电阻散热问题,当然换一种做法就是直接用4平方线波浪接法相对要简洁一些,反正距离短,家用负荷也不会超载流量太多。
发表于 2016-3-18 22:47:24 | 显示全部楼层
既然楼主对电源要求不低,那么建议在总开关前加装一级防电涌保护器。
 楼主| 发表于 2018-1-20 23:03:41 | 显示全部楼层
试试看,我的帖子能回复不,好像级别都不行了
 楼主| 发表于 2018-2-2 20:31:17 | 显示全部楼层
经过两年多运行,配电盘良好,今天做了抽样检查,每根线到插座开关都能抽动,空开及接线柱都良好,作为负责任的帖子,必需给有担心的网友汇报 1.jpg
) u) _/ [$ A( A9 b% ^+ ^
发表于 2018-2-6 12:08:11 | 显示全部楼层
用什么软件画的?
. K' r  q' h+ P  @; U  y
 楼主| 发表于 2018-3-27 16:50:23 | 显示全部楼层
果叶 发表于 2018-2-6 12:08
( q) M+ S% Y3 {! |) F  s用什么软件画的?

) B/ I8 b( {, E, }: j4 Yprotel99% ~( q8 l3 ?% @& y
发表于 2018-3-29 15:02:28 | 显示全部楼层
这图画的相当专业了。
发表于 2018-3-31 17:29:53 | 显示全部楼层
如果想放心,最少漏保要用,施耐德C系列,就是绿色的那个。
/ \9 _! J8 C8 u( o! [6 b3 L
发表于 2019-7-17 09:42:16 | 显示全部楼层
如果是为了音响配这个过滤器,建议拿掉,这个一点帮助都没有,反而有压缩。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表