找回密码
 注册
搜索
查看: 49096|回复: 11

[其它] 380电机用220电压,电机怎么接法?

[复制链接]
发表于 2015-10-21 16:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看了一个帖子,把380的电机通过改变接线方法改成220伏电源也能用,但是我的电脑没法使用站内查询功能,也没有收藏,所以有哪位看到过的木友或者发帖的木友给发一下,或者有知道怎么改的木友希望不吝赐教。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 17:34:05 | 显示全部楼层
一般来说,4KW以下的电机,都可以适应380伏三相电和220伏三相电。

接成三角形接法,对应于220伏;接成星形接法对应于380伏。

上述两种电压的电源都应为三相电。

380伏为三相四线。220伏为三相三线即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 19:09:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 小溪兰亭序 于 2015-10-21 19:17 编辑

楼上师傅说的是正理!我也是一知半解,谈一点个人体会:理论上4000W一下的380v三相电机都是星形接法,如果想用220v工作,需将绕组改成角型接法,不过我的一台550W380v电机没改接法,只是把三条引线其中的任意两根分别并接16微法、20微法和25微法电容试机,(个人认为:就相当于把三个绕组的其中一个绕组当做启动绕组使用,不知对否),能工作!!据说功率会下降30%!需要说明的是:并16微法电容工作稳定,电机发热轻微,但启动困难;并20微法的或25微法的启动顺利,但工作一段时间发热严重!于是在16微法基础上又并了一只10微法电容,其中一头串接一只行程开关,启动时同时按住启动按钮和行程开关,启动后同时松开启动开关(行程开关自动开路,起到一个离心开关的作用),电机启动顺利,工作正常,温度也正常!当做主轴电机使用了几个月并没发现什么问题,供您参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 19:17:05 | 显示全部楼层
锡钛镀锌 发表于 2015-10-21 17:34
一般来说,4KW以下的电机,都可以适应380伏三相电和220伏三相电。

接成三角形接法,对应于220伏;接成星形 ...

请问改完三角接法但还是3相,一般家里的电能用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 19:28:07 | 显示全部楼层
小溪兰亭序 发表于 2015-10-21 19:09
楼上师傅说的是正理!我也是一知半解,谈一点个人体会:理论上4000W一下的380v三相电机都是星形接法,如果 ...

1,2,3端子咋接啊?啥是220v3相啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 19:35:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 小溪兰亭序 于 2015-10-21 19:38 编辑

三根引线,任意两根并接电容就可以啦。按 40微法/KW 试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 20:01:02 | 显示全部楼层
zxsan 发表于 2015-10-21 19:17
请问改完三角接法但还是3相,一般家里的电能用吗?

家里的电(一般来说为单相220伏)也可以驱动,只是要另接移相电容。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-22 06:58:06 | 显示全部楼层
我改了,不过电机振动比原来大,后来还是换了220的电机解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-22 10:32:03 | 显示全部楼层
只适宜小功率Y形接法的三相电机改为单相动行,将原Y形接法改为△形接法,以使绕组适合220V电压运行。(来源于百度chanwu0注)
14ce36d3d539b600776334ece950352ac65cb73f.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-23 14:58:31 | 显示全部楼层
用220V变频器驱动三相220V电机,很好用,调速方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-18 16:13:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 紫脑砂 于 2018-6-18 16:20 编辑
小溪兰亭序 发表于 2015-10-21 19:09
楼上师傅说的是正理!我也是一知半解,谈一点个人体会:理论上4000W一下的380v三相电机都是星形接法,如果 ...

你好
我在废品站买一台钻380V550W接两个电容的化怎样接?
3.jpg

4.jpg

不知道这是哪种接法?
谢谢