发表于 2015-9-9 18:39:30 | 显示全部楼层
看管材,白管建议300度,灰管280度,管道硬度高,融的时间稍久点,因为各熔接器的性能不一定,还是自己用小料多试验几次,插到位3-5秒不等
 楼主| 发表于 2015-9-9 18:48:52 | 显示全部楼层
arkwang 发表于 2015-9-9 18:39 / O  ]! ?) R9 S2 B  n4 S% Y& g
看管材,白管建议300度,灰管280度,管道硬度高,融的时间稍久点,因为各熔接器的性能不一定,还是自己用小 ...
5 a, m7 v0 H& w/ u8 s, f
我的是白管,看来普通融管器温度难达到了,能通过增加时间弥补吗6 i* y3 z' j2 A) ^, ~" G
发表于 2015-9-9 18:53:30 | 显示全部楼层
可以,慢推(熔)快插(管)
发表于 2015-9-12 00:11:23 | 显示全部楼层
我用的热熔机都没有调温的,够温度就自动跳停,低了又启动,可能是200多度吧。$ m$ I) o$ F& R. `
20管熔三秒,32管熔5秒,看管的质量,做多了就有经验了。
发表于 2015-9-12 09:10:21 | 显示全部楼层
我也是心里数5秒,手带点力握住,再有模有样的用嘴吹几下,感觉接头处变硬后找合适位置把他放好