[装修] 请教专家强电箱配制

[复制链接]
发表于 2015-9-17 19:34:17 | 显示全部楼层
进来 学习学习 张见识了
发表于 2015-9-23 23:07:59 | 显示全部楼层
摩王 发表于 2015-8-25 18:56
: J$ S5 u5 C" {  L本来不想说的,但是,看到这样做真的很难受,还有人说好,更是不能理解。。。我按照我做的国标来说吧。。。 ...

7 [7 g" I, Y: _. @  这位朋友的说法我认为不对。  第一条,;总线进入总开后出来的火线要分别进入各分开,而不是串接火线’。我所见过的总开到各分开都是这种接法。这种接法,总开关跟各个分开关是并联关系,并不是串联关系。如果非要把所有的分开关一头接火线,一头接总开,道理上也对,但是总开关的接线孔不可能有那么大,根本装不上。
$ @& I3 V* _: M- `# N# r! |$ u* ^1 J9 K' U6 d. D$ w+ z
  第三条关于空调的问题,就错的更离谱了, 一台一匹的空调功率是735W。一般家用空调挂机是1匹,或者1.5匹。,柜机也是3匹左右,以前的空调,还要考虑空调刚刚启动一瞬间的电流特别大,现在都是变频空调,都是软启动了,也不存在这个问题。家里一台柜机,两台挂机空调同时开也不会超过5千瓦。如果用的是32安的漏保的话是足够的.+ Z8 X0 ?4 ?' [# h. }0 W

) X* a1 r! ]9 ~' O- G
发表于 2015-9-28 13:25:09 | 显示全部楼层
看了大家的回答真是学习了,欢迎懂的朋友进来多说
发表于 2015-9-28 13:26:00 | 显示全部楼层
craft2005 发表于 2015-9-7 21:523 X2 C8 O0 o, P6 `: ~+ v2 k5 k, V
1、总开不要使用漏保,用双空开;否则任何电路漏电均可能导致跳总闸;2、插座2要使用漏保,否则漏电总闸就 ...

/ k' L1 `$ d. }9 v- q: M0 H- d讲的真好学习了2 q( [$ o* D7 P9 U4 A7 `: u$ v. l8 u
发表于 2015-10-7 08:38:34 | 显示全部楼层
空调要1只空调1只空开,3只空调3只空开
发表于 2015-11-1 14:16:55 | 显示全部楼层
craft2005 发表于 2015-9-7 21:526 a! N; v. L+ q) d% U$ ~! X) d
1、总开不要使用漏保,用双空开;否则任何电路漏电均可能导致跳总闸;2、插座2要使用漏保,否则漏电总闸就 ...
: h3 r0 s) J) K- _9 I
现在供电公司都要求在电表后面接一个漏保的,而且必须接,所以总闸接不接都是一样的,我个人认为总闸接个漏保也没什么不好,不管什么电器漏电,超负荷直接跳闸,安全。检查就将所有空开拉下来,再把漏保推上去,然后再一个个空开往上推,拉到哪个跳闸就把那个空开再拉下来,然后把其它空开都推上去,只需检查跳闸那一路就好了。只是短暂影响一下灯的使用,但安全,万一灯漏电了呢。
2 z* @; o# c4 l0 Z! k
发表于 2015-11-2 23:41:40 | 显示全部楼层
还是放点余量好,外线供电公司会改,家里装修好了肯定不会改了。我的想法是每个房间一个强电箱,入户电箱装一个过欠压总闸+防雷器+若干个分总闸用6平线到房间,再从房间的强电箱分出16A插座+漏保,10A插座+漏保,照明空开,如果有特殊要求还可以另加线路。这样出故障根本不用查就知道那个地方出问题,而且不会影响房间内其他线路的用电。虽然多了空开和电箱的费用,但减少了电线和铺管的用量其实费用应该差不多,而且房子越大费用越省。这个方案就像家里布置了千兆局域网不管外网速度怎么提升我总能全速跟上而不用重新布置。
发表于 2015-11-4 17:01:21 | 显示全部楼层
从供电可靠性来讲,总空开用一个2P的空开,下面的分路各用一个带漏保的空开,哪路有故障跳哪路,不影响其他各路的用电,这样费用会增加,所以就有了开发商的这种接法。
发表于 2015-12-28 20:25:50 | 显示全部楼层
都讲的挺好,学习了
发表于 2017-1-16 21:38:40 | 显示全部楼层
想增加空调空开,没地方装咋整??有好办法吗?、
" Z% |0 _; q* m+ k8 }0 [
发表于 2017-9-16 14:34:05 | 显示全部楼层
tsinglea 发表于 2015-11-1 14:16# I5 L/ ]1 t' ~0 v0 y
现在供电公司都要求在电表后面接一个漏保的,而且必须接,所以总闸接不接都是一样的,我个人认为总闸接个 ...

: C+ I4 E: @: q$ @我觉得也是这样,电表后供电公司都已经装了漏保了,家里不如就总闸装个漏保,别的都不装漏保。+ |& W& h4 o, p% |, {& s  ]
发表于 2017-11-11 11:15:54 | 显示全部楼层
主开至分开的线明显小了,假如同时用的话必定发热。
$ x: @$ H/ ?$ O, k