楼主: 火裕龙

[装修] 江湖救急:电线暗管穿不过去线,哪位高手有偏方可治?

    [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2015-7-15 12:16:32 | 显示全部楼层
树叶开心 发表于 2015-7-11 19:29( r8 g+ B& m! Z1 g3 u9 y5 e/ d
a穿到不动,b穿铁丝,然后绕十几圈看看能缠上吗,能的话你懂了。
9 H7 K, J, ^  e/ i0 {6 O
那年接了个活,穿有线电视线,两个月穿了6000套房子。就这办法。穿线钢丝头上挝一个小钩,口不要太大。准备两根。两头对穿进去,然后其中一根绕个十几圈,如果挂上了就会有手感的。拉出来就OK了。
, _& V/ t, d/ S; e
发表于 2015-7-15 17:16:14 | 显示全部楼层
3975826 发表于 2015-7-11 18:148 k" E/ G1 V$ X3 h7 E7 ]$ m* D
我的房子也是这种情况,试了很多方法都不行。后来想了个办法穿过去了,方法是。找个结实点的细绳,绳要够长 ...
3 B% L* g* j. D) Z# G7 B& z
一看这贴,也是想到这法子。加工工件时,经常被吸尘器吸走,害得要将吸尘器“开肠破肚”才找回。
发表于 2015-7-15 18:23:31 | 显示全部楼层
sony1006 发表于 2015-7-11 21:23% Q5 ^- }& E7 ]# G/ n
图中的哪些东西都不好用,有重叠的部分  把线穿过应该没有问题。所有室内穿线都是这样做的;买些直径1.4毫 ...
( Y& ]; g( f0 G
这个方法最实用,我们也在用
% Q0 B! f. c, A
发表于 2015-7-16 15:03:07 | 显示全部楼层
不知道楼主穿过没有,我的暗装线管和你的一样,想学点经验
发表于 2015-7-16 20:50:01 | 显示全部楼层
如影游离 发表于 2015-7-12 12:461 t8 h; P. A4 D3 L0 p
瞬间我就震惊了!这脑洞开的... 本来我想说放条蛇的...

- o: U0 u/ y5 J/ F3 r- ?看到你们回复我笑抽了!
发表于 2015-7-16 22:10:54 | 显示全部楼层
有可能是有个接头,有支线管从接头处脱出来了.方法可以用钢丝通入线管,不要到接头处,再在另一头的管口通入另一支钢丝,作个勾,把先通入的钢丝勾出来.
发表于 2015-7-18 11:13:10 | 显示全部楼层
3975826 发表于 2015-7-11 18:14; T0 [4 L: l9 V6 G. l8 o
我的房子也是这种情况,试了很多方法都不行。后来想了个办法穿过去了,方法是。找个结实点的细绳,绳要够长 ...

' z+ k. C* ^$ Q( h8 p" v2 Q终于知道什么叫人才了  服!, p" l: m% p4 {1 ]- I4 g
发表于 2015-7-18 17:11:22 | 显示全部楼层
我在工地做过电工,方法是用两根钢丝,可以两根钢丝头都做勾,也可以一个做环,从两头穿当两根钢丝有重叠是,其中一根钢丝做旋转运动,当两根钢丝搅在一起时拉出就好了
发表于 2015-7-23 03:39:13 | 显示全部楼层
最怕管道里面进了水泥……
: ~: ]$ O. Q# s' Y$ K9 s) D
7 M* j2 w1 T) o穿线器拉开,短点,比管道略长就好,到堵住的地方后,反复拉出,用力捅,后面用电钻夹住,慢速旋转穿线器,一边转一边来回捅$ R$ m- g) a2 o- Y) }$ h
2 [5 A* P1 @+ _6 a9 a
发表于 2015-7-23 03:46:57 | 显示全部楼层
最怕这种问题了……
% T; B% L8 [. a8 H预埋管道接口回填的时候,接口错开,水泥浆漏到里面7 B8 i0 W4 y2 m
两端底盒填浆抹灰的时候管道接口没有堵上,水泥或者石块掉到管道里面
8 g. f' }2 b9 r7 m0 K8 t  X只能是暴力硬捅,两头一起捅,既然你那能通气,说明没堵死,多捅捅,总有机会捅穿它
发表于 2015-7-23 03:52:21 | 显示全部楼层
曾经碰到过一个更二的问题……4 C8 s9 d9 X0 ~
预埋管道有3个弯,2-3的底盒中间土建施工加了一个底盒,并且用盖板盖好了底盒,后期抹灰施工的时候,把中转底盒给盖起来了,管道里面预穿了铁线…………# i5 o+ g' ^" X4 K
* x. E! Y- n; N9 ]
我们后期入场敷设网线,因为土建拖延时间较长,铁丝生锈断在里面了,只好上穿线器,当时是抵死穿不过去,最后穿条电线进去,用寻线仪沿着墙一路找到堵塞的地方,挖开一开…………心里当时真的是一万头草泥马奔腾而过啊……
发表于 2015-7-25 09:54:13 | 显示全部楼层
3975826 发表于 2015-7-11 18:14
  r6 v) q! o- K- _$ s我的房子也是这种情况,试了很多方法都不行。后来想了个办法穿过去了,方法是。找个结实点的细绳,绳要够长 ...

# {9 X1 g0 ]1 m; N: g  n智慧与聪明二合一
' r" c% O( A. S4 B9 H# a
发表于 2015-8-1 16:02:50 | 显示全部楼层
吹烟进去看看 A和B是相通的吗??
$ k+ S3 B. n( n2 `* U% x
发表于 2015-8-1 22:56:04 | 显示全部楼层
用空压机,外加红色的一圈的的那种包装带,很轻,一般穿 不过去的小管,把几厘米的包装带放到管口,空压机的吹气嘴一吹,一般几秒钟就过去了,非常快!
发表于 2015-8-2 07:48:30 | 显示全部楼层
看了这个帖子 ,受益匪浅。用1.2的钢丝去勾,很好用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则