发表于 2015-7-5 07:38:07 | 显示全部楼层
变频器15KW,你那啥设备这么大功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-6 07:59:41 | 显示全部楼层
Chihuo2098 发表于 2015-7-5 07:384 y' G( p6 [" z% G$ M
变频器15KW,你那啥设备这么大功率
2 c4 V/ N0 B$ s- a/ [
变频器15kw的只能同时满足11kw左右的用电设备,有些设备是要同时使用的,比如集尘和其他设备,另外也想留点容量。反正也只差几百块钱,如果以后处理的余地也大。( |/ a' c( n( W+ F, T; S
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-6 18:04:23 | 显示全部楼层
北斗金星 发表于 2015-7-6 07:59
) o! s/ D3 M. t& @变频器15kw的只能同时满足11kw左右的用电设备,有些设备是要同时使用的,比如集尘和其他设备,另外也 ...
  d# K# r4 W6 R" D' c
不知道你什么变频器,正经牌子小功率的变频器都能对付大一号或者两号的电机,这大功率的居然缩水。  R6 v# ~4 W3 r$ R

  e7 I4 @9 i1 S0 L: R* F1 Z9 w) @如果集尘器随便加一个设备就差不多10KW的话你这设备实在不适合单相电用,还是想办法找场地拉线吧, g; l4 X6 d- J) C

# V2 r4 s: r* [& Q3 U0 `
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-19 22:22:49 | 显示全部楼层
去叫人改电机 力道会小点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 11:12:09 | 显示全部楼层
接380V电,找电工就行,我有个邻居家里客厅的空调就是用的380V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-24 20:27:44 | 显示全部楼层
qhai678 发表于 2015-7-23 11:12
- B. ^8 }. g" B' X接380V电,找电工就行,我有个邻居家里客厅的空调就是用的380V。
. c/ q3 T" B/ T- ~: [1 `6 y# c/ F3 X# q
主要就是没有外接的380电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-24 20:34:59 | 显示全部楼层
单项进户线容量有限,15个kw三项有30a电流,要是单项就要75a,要16平方的线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-24 23:33:51 | 显示全部楼层
qhai678 发表于 2015-7-23 11:12; }& ~6 D7 l/ q1 l, ~, T
接380V电,找电工就行,我有个邻居家里客厅的空调就是用的380V。
4 o+ {2 j' Y) l) Y/ W0 i
太霸道了,顺便请教一下,空调用三相电有什么好处?$ t1 R7 y1 |. ~* w: z
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-25 07:11:40 | 显示全部楼层
cj750 发表于 2015-7-24 20:34& y) _" ]' o1 ~  b3 ?! \
单项进户线容量有限,15个kw三项有30a电流,要是单项就要75a,要16平方的线。

/ L( a- R( T- p3 ~3 D4 T1 J我的设备如果两个同时启动基本上5.5千瓦就够了,但当时考虑反正也差不了多少钱,就直接上15千瓦的变频器,这样以后处理给别人的时候余地也能大一些,后来想想对进户确实要求比较大,只能选7.5千瓦的,其实这样也好,容易达到。请兄弟帮忙看下,这样进户线应该是多少平的。0 p8 Z4 r$ ^" |8 U0 H) ]) ]9 m+ P
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-25 09:40:24 | 显示全部楼层
把三相电机卖了换成单相电机应该是最可行的办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-25 15:04:11 | 显示全部楼层
北斗金星 发表于 2015-7-25 07:11
5 O+ C( l5 Q4 y7 R7 @1 R我的设备如果两个同时启动基本上5.5千瓦就够了,但当时考虑反正也差不了多少钱,就直接上15千瓦的变 ...

) Y  t- T' {+ M! {% O! x- ]4 |塑铜线6平方,安全载流量50a,穿管可带负载8.8kw,所以够6平方就没问题。! Z9 P+ |/ ?: ]2 b3 V; |0 A. d6 t6 L
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 12:15:17 | 显示全部楼层
五亿美金 发表于 2015-7-24 23:331 h3 j0 p9 w0 Y% |* M: _! a" R
太霸道了,顺便请教一下,空调用三相电有什么好处?

( M/ y0 t) j( `! x2 M; `6 ~7 J因为那个空调只能用380V的电压。8 e, \1 p% |% N; b: B; R
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 22:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
把380的设备卖了,再买220的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 23:05:01 | 显示全部楼层
三相2.2大功率电机千万不要哪它来改单相带动大功率机械设置.买台11KW的变频足够了.用了变频机械可以调速.电机运行更稳定.声音更柔和,动力更大..11KW的变频可以轻松带动4KW的三相电机.风机建议用单相电.用三相改单相也可以.风机启动电流小用三相电机改三角加上启动电容可以解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-1 00:05:35 | 显示全部楼层
闪闪红星 发表于 2015-7-30 23:056 j0 `$ X9 W$ j8 f( a6 v
三相2.2大功率电机千万不要哪它来改单相带动大功率机械设置.买台11KW的变频足够了.用了变频机械可以调速.电 ...

; Z5 M) b; G6 b, k多谢回复,我也不想换电机,总觉得这样设备的功率不能发挥到最大,所以还是准备上变频器,而且由于同时启动的设备只有两个,所以7.5kw的变频器也足够了,等设备组装之后看看效果再说5 ]" R( `. ~' x( D) ~) d) Q