水管已经整好说说经验
9 O$ x/ i) s* l, U8 ?水管我用的是联塑精装ppr热水管(后来我听另外一个水电工说日丰绿色的精装热水管要好一些,他们公司以前用联塑热水管每年都有一家会爆),装管子挺简单,加热时间网上都有,热熔接管接管之时管子插进去之后别旋转就行,所以接管子弯头时最好参照管子上的线,方便对齐,打压试验网上说的不怎么详细我在这补充一下。- I7 m9 J) d7 c6 r: J
先做准备工作,堵头包括管堵,末端龙头,打压接口,冷热水管连接五金(要缠生胶带十几圈,拧进去的时候费力就对了),打压水箱里注水,龙头那要有个接水的盆啊桶啊什么的。(弱弱的我之前还以为水管里的水是靠打压器打进去的,为此我还跑到小区喷水池去接水)$ @ R4 i2 a9 p% W' o
准备工作要做好不能偷懒一面堵头没堵好漏水,打压实验做不了还会打湿场地,无法观察漏水。8 x% z* S& J6 s* Y4 K/ c$ ^/ k
正式打压试验
6 _, t' o, `$ P; a% i1关闭末端龙头(可以没有)2 @2 Q! Q3 w( V5 {& n! s
2开总闸(室外的那个)让水管里注满水
" T. t% B5 {1 Y) o6 \- \3开龙头放水,关龙头(装这龙头是为了放气,我的小区物业水电师傅这么说的)
x* K5 V4 x+ g4这时候你的打压器上会显示自来水公司打的压(我的是0.2)! A3 q8 s% Z$ U% ?9 _) [) R3 a
5关总阀,打压,网上说打原来3倍以上,我的全是精装热水管,小区水电师傅哗哗的给我打到了1.5
7 N& [3 X$ j+ M6检查有管道无漏水,等5分钟观察一下打压器刻度,再过25分钟检查两次相差不大,就没问题,一般两次不超过0.1
7 H, J4 Y1 G/ h" C# \3 o7没有问题就打开末端龙头放水泄压 Z; l/ I$ [3 l1 z* s+ d5 _0 k
打压试验结束 |
|