水管已经整好说说经验
' c: ^/ n" Q/ m0 j8 {! E) _水管我用的是联塑精装ppr热水管(后来我听另外一个水电工说日丰绿色的精装热水管要好一些,他们公司以前用联塑热水管每年都有一家会爆),装管子挺简单,加热时间网上都有,热熔接管接管之时管子插进去之后别旋转就行,所以接管子弯头时最好参照管子上的线,方便对齐,打压试验网上说的不怎么详细我在这补充一下。
' v9 a, x# M. L0 V! R m先做准备工作,堵头包括管堵,末端龙头,打压接口,冷热水管连接五金(要缠生胶带十几圈,拧进去的时候费力就对了),打压水箱里注水,龙头那要有个接水的盆啊桶啊什么的。(弱弱的我之前还以为水管里的水是靠打压器打进去的,为此我还跑到小区喷水池去接水)
( A+ x2 ~( _- v7 _- e) b准备工作要做好不能偷懒一面堵头没堵好漏水,打压实验做不了还会打湿场地,无法观察漏水。 C0 X" c; D4 E5 c6 b
正式打压试验5 }! N( H# I; U- B3 D3 [+ L
1关闭末端龙头(可以没有)
2 V8 D% a) e! Z2开总闸(室外的那个)让水管里注满水
& e2 T. l5 [7 L* u, {. e' [3开龙头放水,关龙头(装这龙头是为了放气,我的小区物业水电师傅这么说的)
2 w. {$ B$ o6 Q0 J8 T' P( f4这时候你的打压器上会显示自来水公司打的压(我的是0.2)- G0 `& W; I8 w ^
5关总阀,打压,网上说打原来3倍以上,我的全是精装热水管,小区水电师傅哗哗的给我打到了1.5
$ j/ S/ O9 {; ~2 L6检查有管道无漏水,等5分钟观察一下打压器刻度,再过25分钟检查两次相差不大,就没问题,一般两次不超过0.1
4 @: o2 E6 h/ k) s: J; w8 z7没有问题就打开末端龙头放水泄压
2 e9 ~5 F- O6 f& w打压试验结束 |
|