发表于 2015-4-13 21:20:47 | 显示全部楼层
百分之百虚接,接触电阻太大,导致产生电阻热,烧坏接触部分。* l6 f" ]4 f5 n6 y2 V9 w
规划空开,线头打磨,拧紧螺栓。
发表于 2015-4-25 20:58:50 | 显示全部楼层
没拧紧,换的时候线头打磨干净或做个弯头增加接触面积  老化外皮剥掉胶布缠好
发表于 2015-5-1 09:08:55 | 显示全部楼层
接触不良,去配件商那里买4个铜鼻子和专做铜鼻子的钳子拿回,将线头做成钢鼻子的新换个空开即可。4 S4 m' Y$ q4 z4 J) i8 T3 ^
发表于 2015-5-7 22:10:49 | 显示全部楼层
我觉原因有好多,最好排除的就是看看螺丝有没有拧紧,但是不排除水货开关或家里哪里用电设备或线路出问题了
发表于 2015-6-9 09:03:46 | 显示全部楼层
线太乱了,发热线会炼在一起的,找人好好整整,7 w1 X/ c) ?+ b% p
发表于 2015-8-20 15:08:36 | 显示全部楼层
螺丝没拧紧
发表于 2015-8-22 17:52:42 | 显示全部楼层
家用的最好换好的漏开 最好是原装进口的 以后的家庭空调电磁炉热水器等等都是标配了 总开关一定要 选好 要留有足够的裕量 接线要专业规范