发表于 2015-3-24 10:02:09 | 显示全部楼层
弄个三通,有PVC胶,买好的,给水用都没问题,不会漏,还有防反味的弯头也可以买一个超简单
发表于 2016-12-7 16:27:29 | 显示全部楼层
可以钻孔,不会回流的+ T2 m& ^, E: r
除非110的下水管堵住了
% B0 f' I4 _7 s5 Q$ h1 Z然后就是,以这个钻孔的位置为最低点,做斜坡找平0 j1 C/ K" n; i
然后刷第一次防水 (约30cm高)- V. P- D: W9 Z% j
回填,找平(安装蹲便器,再次做防水,有人会在这部分不安蹲便器,再开一个排水地漏(暗地漏,以此为最低点再做一次防水,然后装上蹲便器,找平,再防水,个人认为太麻烦,没有采用); Q' H, S& O! ?" Z+ X$ X
贴砖2 s- E1 }" ^( n: s* J) ]* D- W6 m
发表于 2018-12-19 22:16:36 | 显示全部楼层
学习   
发表于 2019-6-21 16:56:59 | 显示全部楼层
可以在污水管开小孔 这做法挺多的··如果楼主觉得污水倒灌接受不了 可以在管上做个低一点的地漏作为二次排水,也有这种做法。
! K6 a- t% C$ P5 u0 F2 n! c我自己家的做法是在地面层倒混凝土的时候用PVC管留一个检查口 以后里面积水了就抽出来。  另外我家做的架空厕所 没有回填东西。
发表于 2019-6-21 23:45:10 来自手机 | 显示全部楼层
在排水管贴地处锯一个口子,事先找平,口子处为最低点
发表于 2019-6-22 07:51:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果说担心最底层排水在主管打眼怕有回水,难道在做二次排水就不回水?假如主管堵了一样的回水!你只要不是一楼,就不用担心这个问题,就算楼上下来的水有部分倒流进来,因那个位置是最低处,水也会自然的流出去的。但是在二次排水时一定要做到滴水不漏!
发表于 2019-6-22 21:08:24 | 显示全部楼层
打眼做地排,然后浇筑完做二排,贴完砖就是三排了,如果你怕倒灌,那楼房就没法住了,普通的从马桶出来的几率比地排要大