[求助] 电线接头这样处理能保证正常使用吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2015-2-10 17:00:14 | 显示全部楼层
这样接线也不是绝对不可以,就好像锯一截树桩当板凳坐一样,但是我们过日子要随意但不随便,在能力范围内可以做的好就做好一点
发表于 2015-2-10 17:49:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 drmq 于 2015-2-10 17:52 编辑 : F# j9 g: Q$ L7 P+ M! v
/ c( R" g% m3 i, R/ V8 C
  多绕几圈的意思是让线之间增加接触面积, 你是在绕花呢% ?( B9 b; e" a- |5 b
/ ?& G+ N5 m* _) _+ o0 X
按标准图绕吧,记住用钳子拉着点外面绕的线,线间紧密,自家的活就补焊锡,永远去除隐患。
+ b8 Y5 |  P$ {0 a2 {
发表于 2015-2-10 19:18:08 | 显示全部楼层
5-6圈只是更规范的接法,是为了保证有足够的接触面和不松动。实际上接得牢固可靠才是本质要求,即便是4圈,只要拧紧,不松动,胶布缠好,也是可以的,没有必要在外面缠2.5平方的线了。
发表于 2015-2-10 20:08:55 | 显示全部楼层
你这样最好电烙铁焊锡
发表于 2015-2-10 20:10:25 | 显示全部楼层
怕长期发热就上锡,其实主要是缠紧,电路发热主要就是接触电阻还有就是接触面时间长会慢慢氧化,电阻也会越来越大,挂锡的话主要就是减小电阻隔绝空气,现在一般没有人用铝线,所以也不存在以前把铜铝混接发生电化学腐蚀的问题,不过你那么小的功率,只要缠紧了不会有问题,做好绝缘,不短路就行了
发表于 2015-2-10 20:29:00 | 显示全部楼层
按照坐沙发和坐板凳的做吧
发表于 2015-2-10 20:29:02 | 显示全部楼层
接头接得太差了,你外面那条线是没有用的,最主要是把里面那两条线绕紧就行了。
发表于 2015-2-10 20:46:51 | 显示全部楼层
请问各家的电路改造接口都烫锡了吗
发表于 2015-2-10 20:58:50 | 显示全部楼层
有燃气设备,就稳妥点儿吧,否则漏气的时候打个火~~~~~
发表于 2015-2-10 21:01:17 | 显示全部楼层
要是不想用焊锡,就把两根电线捋直然后再用电线一圈一圈的排紧了绕好就没事,电线接头不要五花大绑。
发表于 2015-2-10 21:06:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 522525 于 2015-2-10 21:11 编辑 0 j" @! E' Q7 H- t; G* ^* h

( }! y5 ^7 W8 Z规范5-8圈是指在功率范围内你选用的线接触面缠绕面积要达到要求才能承受这么大功率,如果你今后不在增加功率,你使用的4平方的铜芯线的话,500W缠绕4圈完全够了,没必要画蛇添足加线绕。不过接头地方一定要紧密,不能有松动,不然接触电阻大了会烧坏的。绝缘处理按规范处理就行了。附:1平方铜线可以承受7.5A电流,大约1600瓦。
发表于 2015-2-10 21:26:02 | 显示全部楼层
你敢不敢用电线端子?比你这个强几十倍
发表于 2015-2-10 21:32:23 | 显示全部楼层
完全木问题 那么小的电流 不过你缠的也太松了 用钳子使劲缠 缠紧些 然后上胶布
发表于 2015-2-10 21:36:13 | 显示全部楼层
买接线端子上紧包胶布或者接好拧紧了上焊锡再包胶布就比较安全,要不然电流大了或者松了还有时间久了氧化了都会在这个地方发热甚至着火,电线的负载一般是每平方mm的线过2.5-3安电流来算是比较安全的预算
发表于 2015-2-10 21:41:12 | 显示全部楼层
此五圈非彼五圈,网上说的是二楼的五圈吧