[晒晒] 卫生间等电位你接了吗?和接地PE是两个概念!

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-10-25 08:25:40 | 显示全部楼层
木有没化 发表于 2016-7-7 09:308 N. e1 ~4 w( q! O1 p: p% I% s3 o) T
可以说我活了三十几年,自从装了漏电保护器之后就很少听说有被电死的。如果这样也死人。那空开还有什么用? ...

& i' ?6 t4 w- u+ L+ m等电位是‘静电伤人,静电瞬间威力比漏电对人体伤害更大,闪电更猛,
1 p% C" Y( z+ U. S' P% Z1 P& A
 楼主| 发表于 2016-10-25 08:39:37 | 显示全部楼层
lbrsxd 发表于 2016-7-6 13:57
' m. o- Q- S2 y; Q% v' C" Z/ L本人也是外行,最近装修才看到此贴,晚了点。我就在想“根据02D501-2等电位安装图集说明中要求,浴室内原 ...

& \$ a' o  J3 F) |+ f7 p. k- f漏到钢筋网 直接就传到大地了,意义上钢筋网就是大地,不管漏电 还是静电只要迅速传到大地在同一等电位上就是安全的,如果单独接PE那么PE有外部漏电时,整个室内PE都会带电 万一恰好PE总线有故障 这样的话 整个浴室五金件都带电,所以说国家GB规范是明确的,道理也很简单,到现在为止任何开一个发商卫生间都会有等电位接线盒,如果没有 大楼设计初期 工程图纸都 送审不通过,说白了GB要求都是强制性的,有的人说不装也没事,什么叫有事?在以前 80  90年代 很多装潢插座就2根线,连基本接地线都没有?不是也是这样过来了,但是 现在人们都富裕了对自己的生命财产认识的清楚,安全意识也提高很多,个人觉得吧,安全事项还是防患于未然,一万次漏一次静电万一电到自己一次,那真的是倒霉。不喜勿喷 共同交流。: V8 e  G. ?7 d* s
 楼主| 发表于 2016-10-25 08:57:12 | 显示全部楼层
小雨滴 发表于 2016-10-25 08:25
+ a6 c8 |4 p2 o! ^7 O等电位是‘静电伤人,静电瞬间威力比漏电对人体伤害更大,闪电更猛,
% Q' c- A8 ?; J
住宅供电系统多为TN-S系统
 楼主| 发表于 2016-10-25 08:58:39 | 显示全部楼层
木有没化 发表于 2016-7-7 09:30& T+ W# |0 r4 T% Z: ]
可以说我活了三十几年,自从装了漏电保护器之后就很少听说有被电死的。如果这样也死人。那空开还有什么用? ...
; o1 s9 y7 j0 w  ~. Q
住宅供电系统多为TN-S系统 (你说的空开保护)漏电时把人电屎!空开是不会跳闸的,空开是负载两相线短路过电流才会跳闸,漏电保护器是监测线路漏电瞬间大于30ma 时间>0.1S就会立刻切断!空开主要负责 精确短路过电流跳闸!漏电保护器主要负责精确漏电跳闸。前辈你先把 漏电开关和空气开关用途搞清楚在研究等电位,和避雷
( e7 ]3 @9 F" J: h) e  T; H
发表于 2016-11-15 18:58:30 | 显示全部楼层
新手学习中
发表于 2016-12-6 08:50:24 | 显示全部楼层
安全重要呀!!!1
; K2 O( M" C) J! _( \  U4 ?9 Z' N- m
发表于 2016-12-9 12:24:31 | 显示全部楼层
这个很规范了,可是很少有几家这么做的啊
发表于 2016-12-16 14:26:30 | 显示全部楼层
这个必须要装- q  q5 h# n- ~; g: F
发表于 2016-12-21 01:37:29 | 显示全部楼层
18877712896 发表于 2016-7-8 01:22: \0 U* Z1 d! b& h: \
这个不能跟地线接一起的,我做水电装修的,如果打开盒子,没有看到跟大楼的钢筋网连接在一起,我就直接忽视 ...
0 p) K1 |! j2 g5 S& s
开发商预装在卫生间的插排,从配电箱引来火线,零线和地线,然后又从这个等电位联结箱里引上来一条地线,把两条地线连结一起后再插入插排的PE端口。
: B- Z" E6 F4 N. P# d& T如果真的象你说的,这个等电位联结没有和钢筋网连接在一起, 这应该怎么处理?9 ?) h; Q* o; Q( i8 O) M' H* Y
0 F! V4 z) ~5 t$ ~0 F3 j
) V% S8 N5 r1 w
要把从等电位联结处引出的黄绿地线从插排处拉出来吗?7 R1 V2 ^' U8 b" X
发表于 2016-12-22 08:23:20 | 显示全部楼层
leenap 发表于 2016-12-21 01:37
0 v& ?# W( Z& t# v; O$ I开发商预装在卫生间的插排,从配电箱引来火线,零线和地线,然后又从这个等电位联结箱里引上来一条地线, ...
8 `9 b1 u9 ]% D: Y
没有跟大楼的钢筋网连接一起,就没用的,电热水器外部有一条线,这条线就是与等电位联结在一起的5 Y. w9 M' n+ Y( q, x
发表于 2016-12-23 19:57:29 | 显示全部楼层
涨知识了。6 \' y1 W# s! A( v6 j
发表于 2016-12-24 12:05:00 | 显示全部楼层
学习了5 J3 }! `  T5 S
发表于 2017-3-2 17:19:35 | 显示全部楼层
其实农村自建房好多都没有。因为大家都不懂,我也不是很明白,弄起来工程也挺大的吧?连这连那,那要不少线和管吧?
发表于 2017-3-9 07:45:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-3-9 08:31:07 | 显示全部楼层
为你点赞, @7 [8 Z0 z% E% o: c3 v