发表于 2014-12-2 10:06:23 | 显示全部楼层
横平竖直?表面很好看,水泥一盖以后,还有谁看得见,只有蚂蚁看得见了。" o% k9 k* R; V7 B  B0 J

* c& f3 J/ y: d4 x  j7 y% t, ]0 _本来开槽就是个不是很规范的作业,连标准工程都不能算,只能算是个无奈的选择。
6 b/ e0 K* o9 i各个装修公司在自己的理解和利益驱使下,实施了一些所谓的行业标准而已。3 X9 \% n9 Z2 w$ G6 e5 u
这些标准未必就是合理的甚至有的地方还自相矛盾,更谈不上什么统一的做法。4 t$ |3 b3 m* O; N
' [/ R: i' j. w7 l
就我个人的看法,既然最后是要掩盖进去的东西,做的如此方正根本没有意义,还是以尽可能不破坏建筑结构的前提下,尽可能的缩短两点的距离,也就是一些人说的直连,表面上不是很好看,可是你说不符合哪项电工手册了?
5 |* }4 p" B1 b, U* H6 Y% c/ k/ D& j5 s# x5 o# W
另外照片上使用黄蜡管做底面到开关盒的连接也不是什么好的做法,一般来说,应该是打到墙上的钢筋了,而采取和天花板走线类似的做法,这又是一个无奈的选择,也是很不好的选择。
发表于 2014-12-2 10:10:06 | 显示全部楼层
用了黄腊管,换线你就不用想了,进了黄腊管你还能抽啥线。。。
头像被屏蔽
发表于 2014-12-2 11:23:16 | 显示全部楼层
无论走什么线,在拐弯的地方,弯曲半径一定要大于90度,最好大于100度,而且要用弯管器去弄,不要用弯角,三通的配件,穿线管只用接头和接口配件,而且用胶粘接牢固!!再就是管材的选择,一定不能图便宜!!要用质量好的管,我装修时都是用的广东顺德的顾地管,尽量减少隐患!!地面上的不一定走直线,要根据点选择最短路径,应为你走的再好看没有用,越短越好!!这不是明铺的,没必要那么好看,费工费料,只能让你多出钱!!
发表于 2014-12-2 12:53:40 | 显示全部楼层
徐奋斗 发表于 2014-12-2 09:09
) A- ^- b; f6 A学习 了  谢谢分享

" P) b; T% Z4 t* f: \. i  `/ X/ g9 `赞同,这是糊弄事的,只要线出问题,只能拆墙了
发表于 2014-12-2 17:48:53 | 显示全部楼层
横平竖直讲的是墙上的做业,怕将来打挂钩不小心打到电线管,如果以开关插座盒来横平竖直在将来对墙面的施工有好处,地上的话就算了吧,水泥一打平,地砖盖上去,两眼一翻完事。谁会没事去往地上打孔
发表于 2014-12-2 20:10:43 | 显示全部楼层
如果我家装修的话就几个房间几根6平线然后每间房一个配电箱再分出功能线加空开或漏保。电水都走顶明线转角加盒吊半顶,电上水下,弱电走下。这样省线还安全查线换线都方便

评分

参与人数 1刨花 +8 收起 理由
fxinxing + 8 好创意 做的不错 有形有意 有理有据

查看全部评分

发表于 2014-12-2 20:12:01 | 显示全部楼层
大家说的有道理
发表于 2014-12-3 08:05:59 | 显示全部楼层
线管不须要地面开槽,6 V. a! d6 f, O; A3 \; }
7 M6 n& X1 @: z4 ], Y4 ^) W( n
管弯不够圆滑,弯太小,,
/ E7 p* f0 X" |3 [& j: D9 n3 K
  [, u7 d5 t) |3 P9 }配电箱下管排太近,易空
发表于 2014-12-3 10:58:42 | 显示全部楼层
kander 发表于 2014-12-1 23:21 0 g) M$ D" g4 `  T2 f8 R( E; V4 w
我也准备装修,电自己做,墙只走竖直,不走横,地怎么走没关系,不妨碍铺地板就行。天花用硅胶双软线,尽量 ...

2 @7 y( Z: i+ @. Z好穿线吧
2 W( j) @7 g. Z. P& M; F2 y& r8 S# S$ `; E
发表于 2014-12-3 11:07:06 | 显示全部楼层
如果不存在维修线路或者以后更换电线的话,这样布线还是很利落的。所谓强弱电分开,我理解的是有线电视、网线等为弱电,而220v供电线缆为强电。分别走线,以免干扰。
发表于 2014-12-3 13:53:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 chinajiong 于 2014-12-3 13:55 编辑
+ `" }# b! Z5 S$ I
. g" O& ~! w) H' [/ y* ?不规范:
3 _, d: P8 d3 i. b6 r7 o1、上墙的也得穿管8 _! }4 C. g' i! F
2、强电弱电距离太近& }" ]' y* m% Q$ Y
3、大于2个弯头就得加走线盒
发表于 2014-12-3 15:38:37 | 显示全部楼层
chinajiong 发表于 2014-12-3 13:53 + v8 d+ z5 G  {9 T7 x. o4 N9 o9 a- R* V
不规范:9 E3 ]! p0 V+ v7 J- O/ H# Q
1、上墙的也得穿管% {+ P+ j7 ?% U
2、强电弱电距离太近
# |8 q5 R' v, f/ b4 i
走线盒也叫拉线盒或过路盒8 |2 ]# ~1 Q' F( a
) `1 E% x" D+ _- d$ V
长距离走线,没有弯30米一个,一个弯15米一个,两个弯8米一个拉线盒。6 S% r1 A( w. D
因为长距离走线或者拐弯多,一次性穿线是拉不动电线的,两边需要一个拉线盒过度一下。
& ^' D, o+ w( P
发表于 2014-12-3 15:50:49 | 显示全部楼层
给装修的朋友提个建议:
* ]9 W' H7 |9 d. n穿线管最好走金属镀锌管/ f* L! N" G, S
1、金属管可以屏蔽强电弱电干扰
% a8 U4 P( M3 g1 c( y+ e8 P# s0 d2、家里装修好一般不会再留电气图纸,留了一般也不会去看,万一哪天想从墙上订个钉子打个孔之类的,碰到金属管能发现,PVC可就一下进去了9 Q. c% h4 A+ X) A2 i
其实贵不多少钱,但是装修工人不喜欢用,因为麻烦,PVC套上弯管器就能拐弯,金属的还得上弯头,弯头还得下螺丝,长了切短还得上切割机。
7 S; z% v7 S9 c4 m+ |, w4 @& q工矿装修要求穿管必须是镀锌管。
发表于 2014-12-3 22:44:03 | 显示全部楼层
我看装修公司都这么整,实际隐患较多
发表于 2014-12-7 21:16:47 | 显示全部楼层
埋在水泥里面的,其实很好办:以后要好抽线,配电箱设计合理,漏保,空气开关要质量好点的.确保合理与安全就行,横平坚直是个口号.看着舒服啊.卫生间的地面不要走线就行.