发表于 2014-12-1 12:34:36 | 显示全部楼层
各有优劣,家装建议使用PVC管,做好接地线路(保护线路)就可以,采用铁管,要注意管子里会不 会生锈,如果铁锈把电线塞紧了 ,要换线时就 麻烦!
发表于 2014-12-1 16:39:02 | 显示全部楼层
我看商建的住宅主线路都是用的钢管,进户的用pvc管。
发表于 2014-12-1 18:45:29 | 显示全部楼层
hiwoods 发表于 2014-12-1 03:46
; Z2 g6 v, }6 T( Q% R7 q) i: B是铸铁管子么?
: p* h% V6 u7 v& u% L* h8 K3 H你家造房子用的电线管都是铁管么?
& Y6 p1 u# V6 c- r9 n3 X
     希望你家建房子直接把电线埋入强内就OK!!!省钞票!!不会影响你的使用!!!快试去吧!!!
: J/ }9 s: x4 q: \$ b
发表于 2014-12-6 13:10:44 | 显示全部楼层
看看规范里怎么说。
( w( u+ N0 U& A- p- b/ N《JGJT 16-2008 民用建筑电气设计规范》里这样说的:
" l, M9 N0 j( |# K2 P' o+ L 塑料电线管.jpg 2 `, N" h$ ~/ D: g! s( _
金属电线管.jpg , I, h/ d* z7 U! {! M' q- b5 F0 y

% d7 X2 O- G6 j2 W0 I可以看出:5 n5 [. T- }7 n- y4 z
塑料管不能用于室外,金属管可以。
- {$ u( J5 `( T# q% }金属管不能用于腐蚀严重的场合,塑料管的耐腐蚀性能要好一些。
0 y0 ^  T- K# H高温和易受机械损伤的场合不宜明敷塑料管。
8 t  k' ?  S$ B8 t  v; G顶棚适宜用金属管,如果用塑料管,需是阻燃的。. X# N% L+ Y7 y/ ^' P3 L) E! Q
 楼主| 发表于 2014-12-6 18:18:24 | 显示全部楼层
我爱做装修 发表于 2014-12-6 13:10
+ t) y' K9 H/ L2 d/ G看看规范里怎么说。
3 R: N9 D% S9 n( z《JGJT 16-2008 民用建筑电气设计规范》里这样说的:

3 s8 \- b* D' N  L2 {浇筑层应该放塑料管还是金属管呢?( Q7 l9 s* A& D+ A9 G
 楼主| 发表于 2014-12-6 18:21:04 | 显示全部楼层
wxs007008 发表于 2014-12-1 16:39
' w3 u9 c" i, I* h我看商建的住宅主线路都是用的钢管,进户的用pvc管。

0 s) i3 g; Z& }3 D! ?6 l) c( F民宅没有必要用钢管么?
6 p; V- H" d; R3 A/ a) D
发表于 2014-12-8 22:05:47 | 显示全部楼层
hiwoods 发表于 2014-12-6 18:21 ) m% K% i& ?) @5 x
民宅没有必要用钢管么?
; o4 j& M2 K' O) R6 T1 B4 z; S: ~
家装线是单层包胶的,易破损,线管也只是埋在瓷砖下,又没法作到很好的接地,很危险的。穿金属管的线都是缆线,最少也有双层包胶,多的多层包胶包铠,金属管露出地面的部分还要有良好的接地
发表于 2014-12-9 15:22:08 | 显示全部楼层
铁管还能防干扰(干扰别的灵敏仪器),防辐射。
发表于 2014-12-9 15:29:40 | 显示全部楼层
金属管还有防火,抗爆的作用,工矿业很普通采用的。。。
发表于 2014-12-9 15:35:04 | 显示全部楼层
工厂动力电预埋全部都是钢管,这是标准。在带有可燃气体需要防爆的空间里走线,钢管上还要套丝,做的跟水路一样密封,主要是为了安全。
 楼主| 发表于 2014-12-9 21:12:01 | 显示全部楼层
爱动 发表于 2014-12-9 15:35
3 I9 @; J2 c& ^1 g5 J工厂动力电预埋全部都是钢管,这是标准。在带有可燃气体需要防爆的空间里走线,钢管上还要套丝,做的跟水路 ...
- {( x8 o$ S. j, V& e% \
钢管内衬绝缘材料么?否则钢管会漏电的啊?
. `3 d  l3 ?7 j8 `: L5 d
 楼主| 发表于 2014-12-9 21:50:44 | 显示全部楼层
爱动 发表于 2014-12-9 15:35 7 m. s! C2 v2 {8 l& m
工厂动力电预埋全部都是钢管,这是标准。在带有可燃气体需要防爆的空间里走线,钢管上还要套丝,做的跟水路 ...

- }1 O. Y5 e3 O套丝,什么丝?% _/ a5 {! O8 W/ b; v
发表于 2014-12-10 00:09:21 | 显示全部楼层
hiwoods 发表于 2014-12-9 21:12
9 b  |, ]9 v; a" ]' W钢管内衬绝缘材料么?否则钢管会漏电的啊?

+ w% ?* P( u! j; @* P' c钢管内衬没有绝缘,但钢管外壳必须可靠接地。1 u% R. b7 a2 Y
发表于 2014-12-10 00:10:58 | 显示全部楼层
hiwoods 发表于 2014-12-9 21:50 ! |5 B4 s* O) b: y5 p# k
套丝,什么丝?
5 W5 n3 L/ A* C
钢管和钢管之间连接要套丝才能连接起来。& m' \5 k( {6 ^! I7 ^
发表于 2014-12-10 02:29:03 | 显示全部楼层
不知道有没有档次高一点的塑料管套,样子好看一点,完全可以搞明装,我觉得现在装修,电线暗装,开槽什么的,时间长了,线在哪里都不知道,不如直接明装。