这线接的,心惊肉跳。% M( x: A# I, \  E, o
赶快改过来!!!!/ }- @# Y3 \/ Q! W
黄绿线,接地。可以接水管,用来消除电器,金属外壳可能的电荷。主要是去除,感应电(好像是这么叫)。一般线径比正常用电线,要细些。你这么接,如果接错了。火线接地,机器外壳就有电了。嘿嘿
发表于 2009-4-11 22:07:18 | 显示全部楼层
安全第一
7 t' E7 [/ n( s; V3 l# q$ D7 Y; H5 ~% E  g# ^
生命宝贵
 楼主| 发表于 2009-4-11 23:01:17 | 显示全部楼层
还好,我还活着
发表于 2009-4-12 09:17:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 魔云极光 于 2009-4-12 09:19 编辑 % Q  l# b, z  |6 P( p
% V9 d3 ~7 W/ {+ S/ m  d% ]
说实在的,你买这个动作电压是多少的?动作时间又是多少?看上去就不怎么样,千万别太拿它当回事了!
发表于 2009-4-12 10:57:39 | 显示全部楼层
这线接的,心惊肉跳。
: x, A! h' V9 K# o" w) s& K赶快改过来!!!!, G, z3 A# o; O) C1 C" ]
黄绿线,接地。可以接水管,用来消除电器,金属外壳可能的电荷。主要是去除,感应电(好像是这么叫)。一般线径比正常用电线,要细些。你这么接,如果接错了。火线接地, ...
# |1 ^8 q: m- Y( E" V8 Szw1zw1zw 发表于 2009-4-11 21:54
: D9 I$ }+ s. N' J( H% F
反了,是比电源线要粗才合要求,越粗越好。
发表于 2009-4-12 17:41:24 | 显示全部楼层
反了,是比电源线要粗才合要求,越粗越好
( o! ]5 V: e1 O9 m. U! D6 ~2 D; k楼上理解错了,接地线比电源线细。平常没电流的,设备漏电才有电流,但不能直接接地线上,如果进户线地线断线,设备外壳就有220v的交流电。太危险了。
头像被屏蔽
发表于 2009-4-12 20:53:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 彩色太阳花 于 2009-4-12 23:06 编辑 2 }/ O7 h) N1 j% S/ t7 e

# R5 I1 d" E, j5 _- X6 _  f/ L
1 G" C) |# V2 Q8 ~: X* |) k楼主要小心啊,幸亏你上来问一问
 楼主| 发表于 2009-4-13 10:33:29 | 显示全部楼层
非常感谢大家{:1_213:},我把接地线从零线插孔里拔出来。接到桌腿上了
发表于 2009-4-13 20:31:10 | 显示全部楼层
反了,是比电源线要粗才合要求,越粗越好( i1 o9 U" d- K* R. s
楼上理解错了,接地线比电源线细。平常没电流的,设备漏电才有电流,但不能直接接地线上,如果进户线地线断线,设备外壳就有220v的交流电。太危险了。
- R4 T4 v& p- U  _1 o  X136442 发表于 2009-4-12 17:41

5 K7 z! J8 Z  I* w2 g: T嘿嘿,地线粗细选择,不是电流大小,而是要一个低电阻,这是电工常识。不信回家看看地线,不可能用很细的。这东西很有学问,所以现在就有一等电位做法,就是要降低人万一触电时降低流过人体的电流。
发表于 2009-4-14 14:00:35 | 显示全部楼层
楼主以后电的东西要小心了,你的接法可是原则性问题,严重的很啊。