发表于 2014-9-11 23:41:55
|
显示全部楼层
sldqz919 发表于 2014-9-11 23:26 
! f; V$ G; G3 C, x L感觉很有道理,虽然没看懂不过还是给你送刨花,谢谢啦~~能不能给咱讲直白一点?
* Y) @( z. _4 M6 R X* Y! l! J+ g啰嗦的不提了,就说说集尘和新风。5 C' _2 G4 |- p6 C. I3 ~, C
6 M% B/ G* D9 o0 j# Z如果你对满地木屑、粉尘无所谓,只希望减少房间里的悬浮尘,改善呼吸品质,那你选的风机没错。) n8 [6 H$ k( C5 Y9 x2 R
如果按照你放置风机的位置---屋顶---那你需要在比如门和窗上留出自然进风口,这样风机打开后,新鲜空气会源源不断通过自然进风口进入,带动悬浮尘,然后被风机从屋顶抽出。换气不需要排管道,主要是排管道影响风量很明显,因为这种风机都是低风压的,阻力一大,风量下降厉害。总之,一个排风口用风机往外排,加上1个或者多个进风口就行了。注意,进风口和排风口的气流最好覆盖面广一点,并直接通过粉尘重灾区。你工房的面积12平,按3米高度算也就36立方,你的风机1600方/小时,那就是每小时换气40多次,稍微过剩了点,一般房间立方数乘以10-20就够了,不过多多益善,就是冬天会不会太冷呢,哈哈。! k* {* O8 ]% T3 V' U) r- _8 W: Q+ |
; z. w8 ]) r& V- E( w- C0 i
如果你希望能在粉尘大户工作时就吸走多数粉尘,那你还需要集尘系统。集尘系统一般是中压风机,或者购买成品集尘器,采用100mm或者150mm管径连接风机和工具集尘口,工具产生的粉尘多数会被直接吸走,少数悬浮尘也会被你强大的换气系统带走。3 @/ a+ \# w+ ^% B p# J$ h
. z" c" ]( i6 O
再有不懂的尽管问。