 楼主| 发表于 2014-9-11 11:08:02 | 显示全部楼层
今天实测了一下这款RO膜的流量。+ |( v" ?8 c6 ^
进水压力70PSI,废水比3:1
# @* {) t) J2 Y9 T) }) t实际流量只有每小时36升左右,与标称的400G差了近一倍!
" N# r* m4 x2 N( W0 E+ F) D# E/ k7 X8 |4 `  [" \, ?
哎,国人的偷工减料无处不在啊!:dizzy:
发表于 2014-9-12 19:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-13 12:25:54 | 显示全部楼层
我买的是成品75G自动型(TB搜千岛人),包邮318元+好龙头25元,+原有的三级前置PP+活性碳,不用桶,随用随制更健康。已带高压开关、低压开关、冲洗延时20秒开关。+ X8 O' B% a" U' _  j
使用后发现,电源要一直插着通电,费电,不久开关电源也坏了,所以最好加钱选用变压器类型的电源更耐用。后来自己设计了一个单片机控制电源,平时不耗电,还能控制制水时长、冲洗时间(原来每次制水都一定要冲洗20秒,改为隔几小时才做,避免浪费水),只用一个小按钮控制。
 楼主| 发表于 2014-9-13 13:37:05 | 显示全部楼层
alont 发表于 2014-9-13 12:25 1 }' k1 |8 f" A" W6 O
我买的是成品75G自动型(TB搜千岛人),包邮318元+好龙头25元,+原有的三级前置PP+活性碳,不用桶,随用随制 ...
; ], C1 y) h+ p, u! v; U/ F- U( m+ u
我很多配件也在这家店买的。9 ?, \- w0 w' B1 f6 p% F
; \4 v) e2 h6 b/ @
成品用的配件都是比较烂的,高端的价格又太坑爹,还是自己做比较靠谱。
+ [4 `' l- e: q7 }. ^而且无桶机还不太成熟,国寨的成品还真不敢用。
. D) X) G, s3 L1 j$ ?+ f% v8 J1 l0 Q" p5 \: g/ ^8 b/ W3 o, S
75G必须用压力桶,想想水要储存在里面的橡皮球里,心理就不爽。
0 J) s, C; c+ Y只要你不把橡皮球里的水放干净,那里面永远有一部分水用不到,. o  p) y! _/ n1 B) D
而且滋生细菌或病毒用TDS笔是测不出来的。
2 |' _, ^) Z* G8 o& m3 n. ^6 F最后还要多加一级活性炭去异味,不单提高使用成本,也增加了二次污染的风险。2 H' p, O7 i/ x- t/ p. M
4 C* b7 A6 _4 y: G  I4 P. S
所以,还是无桶的比较放心。随用随制,泵后面管线和RO膜内,在不制水时保持0水压,完全杜绝高压侧的跑冒滴漏可能。
2 v- W) X6 k0 T而且净水龙头无阀门,就是一根不锈钢管,没有了传统净水龙头的黄铜制品,更加卫生可靠。
 楼主| 发表于 2014-9-13 13:41:43 | 显示全部楼层
alont 发表于 2014-9-13 12:25 9 ^. e; `; v+ I, e2 z/ [; m
我买的是成品75G自动型(TB搜千岛人),包邮318元+好龙头25元,+原有的三级前置PP+活性碳,不用桶,随用随制 ...

0 l- ^3 x9 ]* |; g4 N2 g9 Y7 D75G不用桶,那流量太小了吧。我这个400G的3:1废水比,制水都嫌慢。5 R* f! ~+ J! X- M6 }
除非不用废水比,可膜的寿命就缩短很多吧。
; Q, s' ^9 m# p1 |2 d除非每次制水后长时间冲洗,那不是也废水吗。
发表于 2014-9-14 00:22:09 | 显示全部楼层
yayuwei 发表于 2014-9-13 13:41
0 e7 g8 b0 a- Q' x75G不用桶,那流量太小了吧。我这个400G的3:1废水比,制水都嫌慢。' q& N& f5 ?, q
除非不用废水比,可膜的寿命就缩短很 ...
5 r8 o4 O! P) G* H' F6 a! t
没关系的,我分档定时3、4、5分钟就出一壶水(约1~3升),按需选择,等几分钟没什么不方便的。% ]: w3 j2 X8 |
发表于 2014-9-14 00:24:43 | 显示全部楼层
yayuwei 发表于 2014-9-13 13:37 9 W" G: g" v, ^5 L2 D/ n+ A! Y
我很多配件也在这家店买的。
$ |% n# i( a  X; g/ u! @+ u- k7 M; d0 f; o1 O
成品用的配件都是比较烂的,高端的价格又太坑爹,还是自己做比较靠谱。
# N0 i8 x% {% |5 r6 ]) D# ^0 Z
净水龙头是可以用无阀门的,我的25元也可省了。
% |) ?" ^5 j6 x  j0 d" I* y- I! t
 楼主| 发表于 2014-9-14 12:04:03 | 显示全部楼层
alont 发表于 2014-9-14 00:22 $ A7 W& M( [: U& U
没关系的,我分档定时3、4、5分钟就出一壶水(约1~3升),按需选择,等几分钟没什么不方便的。
( c7 |$ ^6 V7 M) |& q
75G膜5分钟能出3升水?不可能吧。- `" @- g9 o# h4 V

9 A! n+ {; o& t& D8 H$ Z% H理论上75G每分钟只有0.2升水而已哦,除非把废水比关掉。* _5 m, l2 [" F- S& G5 G

( }3 T" `. m4 D$ r' B! _/ W我接一壶水4L需要7分半呢。
发表于 2014-9-27 17:47:09 | 显示全部楼层
yayuwei 发表于 2014-9-14 12:04
& G2 @( y9 {, N$ r; D) u# e75G膜5分钟能出3升水?不可能吧。8 c9 k/ x0 U/ P; p, o3 g0 G
3 V# I4 `. P4 S
理论上75G每分钟只有0.2升水而已哦,除非把废水比关掉。
/ l8 Y" x. N% ?( o8 s* \& E* J
可能我用的电28v,5分2升
发表于 2014-9-30 22:41:24 | 显示全部楼层
成品机器有一点漏 是不会频繁启动的!高压阀没那么敏感 必须有点流量!
# e$ X2 i5 A- Z) ~* `( F" Y成品机器 都有进水 高压 低压 延时自动冲洗阀。。。多丛保护。不用任何改动 都可以直接电子开关控制!断电停水!
, \( p( Y9 y; {7 q+ S进水阀 负责停电切断进水
* }2 O& I, o: \* C7 F4 B  m 高压负责阀门关闭 时候切断电源!
) a* b" ^9 i, c7 ?低压阀防止停水时候泵干抽 烧坏泵。
9 N% p7 ?/ M/ F! @# R延时阀 就是负责自动冲洗( j+ S% c! k- x1 {
它们不需要电子线路即可控制   避免电子部分损坏。
发表于 2014-9-30 22:54:13 | 显示全部楼层
yayuwei 发表于 2014-9-11 11:08 + B* {/ ~0 U" h* {
今天实测了一下这款RO膜的流量。
9 y2 B* ]/ ?9 P1 l6 W/ m. i进水压力70PSI,废水比3:10 I6 a. d. |8 l  ?7 j+ `9 J3 P/ O
实际流量只有每小时36升左右,与标称的400G差 ...
8 y7 |3 N) z, S$ d6 {
我家400G也是 实际流量只一半多点。。4 X) k8 Q4 ^& v! X+ I8 p2 O2 R# Y
研究发现应该不是RO问题!而是泵的问题!, m4 c+ f8 G/ {% j  }% g4 J7 T! v
我比较多个泵 最大流量只100多升!厂家标称也只100多。。。多数出水压力也明显不够4KG。有些甚至只2KG!
) I, y; Y# R) d" f0 t  y( z除去废水 纯水当然只一半了!比如我换上50  75  RO。。 出水足够! 厂家不可能只给400G的偷工减料把?而且我实验过多个厂家的产品!基本一致!
' o2 S9 ]" p9 H  L! ]% z; Q另外北方东冬天水粘度大 流量就小  夏天大很多!甚至比标称还大!
, m* ?  b6 P; m5 R3 m3 C" R3 c- j$ f3 X
 楼主| 发表于 2014-10-1 13:18:37 | 显示全部楼层
机器人666666 发表于 2014-9-30 22:54
1 F6 }0 Q) S. r6 t我家400G也是 实际流量只一半多点。。
5 [) i+ e9 N& V  d. c研究发现应该不是RO问题!而是泵的问题!
# x9 N6 S8 ~' D5 _我比较多个泵 最大流量 ...

. ?6 `2 ]3 v: y谢谢你的回帖。
) R% w: H/ T1 _! e2 R" F3 x- g
  Q! W( d' Y2 i4 f" F; z我在泵的出水口处装了压力表。实测压力为75psi大约是5kg多点。而且连续制水压力稳定。
; Y! O2 E; F. Z2 U, D  M6 G! B我就是夏天装的,所以我说制水量虚标严重。, t( J( Q. H1 C/ M: {5 Y5 ^2 L0 j

  |+ i* f  S4 i8 v: k- _/ `第一次做没啥经验,经过这段时间使用,感觉在纯水出口处应该加一个常开电磁阀。
. ~" o- R3 y0 Y. J1 u这样在冲洗时,纯水口就可以封闭了。现在只能加一个手动阀,比较麻烦。6 K1 K! J; ~9 ]- N- R1 H
1 a& d" Z' [( D3 s1 d
这个设计的主要好处是,省了高压开关,不制水时,进水电磁阀后面全部无水压,也就无泄漏。毕竟5Kg压力对于那些塑料快接管件是个不小的考验。
 楼主| 发表于 2014-10-1 13:23:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 yayuwei 于 2014-10-1 13:24 编辑 + o+ k- @* l: L  b* H8 d! K9 a$ x0 _
" W9 O3 S; L9 z0 d. l
出水压力过低,也说明废水比调的过大了。5 [; `; c* G7 G& T* x) c6 u

  r- W( X$ H/ O- H+ t- |1 `5 T' ?- V我把废水比调到3:1时,渗透压力正好70psi
3 {' ~, g, O0 F# i3 N/ u( f. T4 J/ W/ _) F! H
说明这个400G专用泵设计的非常合理。
发表于 2014-10-1 14:18:46 | 显示全部楼层
yayuwei 发表于 2014-10-1 13:18
. L2 {% v9 E2 P+ l+ Z* O4 Y谢谢你的回帖。) Q  U9 |/ m; B) O6 h
" X! ~' \/ H+ w+ {! K) f5 d; T6 E
我在泵的出水口处装了压力表。实测压力为75psi大约是5kg多点。而且连续制水压力稳定。 ...

' M, W' z- J5 R  m看来你的泵 压力够大  那估计就是流量不够了! 另外不知道你测量时候 什么状态 ?泵开口与闭口压力完全不同的!我的泵关闭出水也能达到70左右!6 x' k$ ]5 ?/ X
商品机器 关闭进水阀 后面也是没压力的!高压开关原理就是 压力高了切断电源!算是起保险作用。如你的设计 他就没用处了!- _. S  k5 W0 ]! ^( v! s6 h4 Y+ m

, E: P5 m0 c" Q2 c; z5 t* L6 |, `
发表于 2014-10-1 14:27:43 | 显示全部楼层
yayuwei 发表于 2014-10-1 13:23 2 q5 I- [1 t. f$ L7 x
出水压力过低,也说明废水比调的过大了。
7 z0 H" y) G  u: H/ g" W. h; O6 a3 |. ]$ i2 W/ H2 f+ S
我把废水比调到3:1时,渗透压力正好70psi
, j8 e  g9 p) @4 \7 h
哦  我明白了!我都是再出水 和废水口测量的!而你是在泵后面 RO前测量的!! 这样算来我的泵压力也够!
0 z" a: n! w8 v6 B$ |! I+ s8 ]但流量明显不够!假如达到1分钟1L  用300CC废水比 我觉得进水得达到4L才可以!可我看的很多泵  最大不过160L。。小的仅120L左右!一分钟才2L多! 75%都是废水了 纯水当然不够!
9 s+ y* I7 u4 K, n9 W8 U