找回密码
 注册
楼主: wujianhai

[其它] 郁闷 1.5KW的变频器居然带不动1.5KW的电机!!!

[复制链接]
发表于 2014-7-29 23:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
应该是可以的,肯定变频器没搞好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 23:35:21 | 显示全部楼层
单相必须带电容
0 Z; Y) f, i# S% A- z: L' e  U& f/ h4 z
来自:Android客户端+ q7 u2 [, X  x$ p) ^! ^
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 23:50:13 | 显示全部楼层
如果设置正确,1.5kw的变频应该能带动1.5kw的三相电机。" a3 m5 K  e' J6 N/ ~, x4 H
7 |! k! ]3 U9 g7 _* }+ X8 e0 Y& D
要找到是电机问题还是变频问题,可以用替换法确定。* ^) P  z5 _- M5 E) Q9 U, C4 z
# P2 B8 C# ^0 ?$ o3 |
不建议接电容。三相电机接电容,功率损失发热增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 23:54:15 | 显示全部楼层
还是设置的问题(O_O)?
, X- w4 S* P; {3 z3 G( N
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 23:55:17 | 显示全部楼层
不要加电容,接错了!% n* S- ~3 m5 g3 ~$ A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 05:27:40 | 显示全部楼层
看楼主变频器可输出三相交流,那么不能启动的原因只有启动电流不够这一条了。并不是变频器虚标了。楼主担心用电容浪费电能,其实完全可拿一个功率表检验一下,电机运行不会因为电容启动或电容运行功耗变大的。但三相变频器理论上能改善电机启动和运行性能,各绕组电流平衡,降低噪音,是可能的。只不过电机的启动电流太大,对变频器瞬间带载能力要求太高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 06:06:20 | 显示全部楼层
楼主接线方式不错。查看变频器故障类型(alarm),再对应的修改设定值,比如加速时间等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 06:32:13 | 显示全部楼层
是带不起来的,最少得三千w能带起来。: d2 m9 J) r7 E: M9 o
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 09:39:57 | 显示全部楼层
变频器输出380V还是三相220V?接错线了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 09:53:24 | 显示全部楼层
220V三相的变频器要带380V的电机?再说了您的电机又不是变频专用电机,肯定不可以,只好降功率使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-30 10:09:11 | 显示全部楼层
073303aqha7hrh4ryvhth2.jpg " U, W1 S, |7 \
这个1.5KW的三相电机就标得很清楚, Y接法 是380V三相 三角接法 是220V三相。 任何380V三相电机 只出来三根线的。都可以在内部改接法改成三角 接220V三相电,注意是三相200V 不是单相220V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 10:33:58 | 显示全部楼层
wujianhai 发表于 2014-7-30 10:09 9 l( w/ k; Y8 h" Q, W
这个1.5KW的三相电机就标得很清楚, Y接法 是380V三相 三角接法 是220V三相。 任何380V三相电机 只出来三 ...
8 k0 u  a; C( o& n
变频电机与普通电机的区别
4 Q" Q( s& [5 X2 T9 J
3 Y1 Z$ Y2 J1 I1 R: A  变频电机可在其调速范围内可任意调速,而电机不会损坏,一般国产的普通电机大部分只能在AC380V/50HZ的条件下运行,普通电机能降频或升频使用,但范围不能太大,否则电机会发热甚至烧坏。
7 s6 J& v- D0 y
+ ?* Z; Q* U+ i8 A0 Y* s8 C    普通风机内散热风扇跟风机机芯用同一条线,而变频风机中这两个是分开的。所以普通风机变频过低时,可能会因过热而烧掉。, B; Q3 `# D# m* P6 j
/ c" [6 \* a  m" P
    变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通电机高,原则上普通电机是不能用变频器来驱动的,但在实际中为了节约资金,在很多需要调速的场合都用普通电机代替变频电机,但普通电机的调速精度不高,在风机、氺泵的节能改造中经常这样做。在用普通电机代替变频电机时变频器的哉波频率尽量低一点,以减少高频对电机的绝缘损坏。
9 _# L% j* [* h9 [
& U5 V  m8 s) E. f* N: w/ ~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 10:52:02 | 显示全部楼层
楼主说的有道理,的确三相电机如果通过电容来运转,不同载荷下随时不平衡。只是楼主的电机是380v(星型接法),如改成楼主的变频器来带载,变频器铭牌标注是220v三相的,如改成角型接法,理论上可行,但启动电流会更大。是否变频器能瞬时输出那么大的电流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 11:46:43 | 显示全部楼层
这个不会带不动吧,变频器上限频率有没设置成50,如果在400是会起不动的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 23:46:08 | 显示全部楼层
带不动电机是变频器的问题
回复 支持 反对