楼主: am.

[装修] 自家装修,照明如用1.5平方的线是否足够?

[复制链接]
发表于 2014-7-9 03:33:08 | 显示全部楼层
-把浴室的四个红外线灯单分出来8 p# I2 n4 h! C# @0 k. }
发表于 2014-7-9 11:04:28 | 显示全部楼层
按功率计算绝对是够了,但考虑到做全屋照明主线来分线的话,接头多,还是用2.5的保险一点,另外长距离引线线损可能会有一点,成本加不了多少,照明分线1.0就够了
发表于 2014-7-9 11:46:17 | 显示全部楼层
分线1.0就够
发表于 2014-7-11 10:24:29 | 显示全部楼层
就从入户电源总闸处引出1.5平方的零火线各一根,然后分线到每个照明处,这样可以吗?
: N5 A( _( _/ J. F5 T* E2 m: F1 M0 R) O. }; I3 p
说的不清楚
2 J# o; v6 i# i
发表于 2014-7-12 11:39:45 | 显示全部楼层
分支再用1.5,总零线还是用2.5吧
发表于 2014-7-12 13:08:35 | 显示全部楼层
LED 所有的灯加起来的瓦数也不會過1000W............
发表于 2014-7-12 19:35:28 | 显示全部楼层
LED灯怎么算都不会超1000瓦呀,1.5的线够了。
发表于 2014-7-12 22:15:03 | 显示全部楼层
am. 发表于 2014-7-8 18:33
) R/ C3 o! k0 Q( J, k2 Q% N6 r我是说所有的灯加起来的瓦数

0 e5 k# J! b3 F# F* S. e# k- H功率总和不等于实际耗电量!, u8 `% X# y" ?' f
实际耗电量=功率总和/电路板效率
发表于 2014-7-12 23:20:24 | 显示全部楼层
采购电线时,最好选择品牌电线.在选购时,请按电线的敷设说明来选购.买太大的电线纯浪费钱!
  ~2 s  j4 ~& ]/ e. ?! W& @4 u; v9 J8 r, N6 {: c4 ^
    只要是合格的电线产品:
# d4 ^6 S6 W. ?$ Q    1根埋墙的塑料中穿2根1平方毫米的标准电线时,允许的载流量为12A/参考功率为2640W;1根埋墙的塑料中穿3根1平方毫米的标准电线时,允许的载流量为11A/参考功率为2420W;1根埋墙的塑料中穿4根1平方毫米的标准电线时,允许的载流量为10A/参考功率为2200W.- J, ^- R- {. n' f
     1根埋墙的塑料中穿2根1.5平方毫米的标准电线时,允许的载流量为16A/参考功率为3320W;1根埋墙的塑料中穿3根1.5平方毫米的标准电线时,允许的载流量为15A/参考功率为3300W;1根埋墙的塑料中穿4根1.5平方毫米的标准电线时,允许的载流量为13A/参考功率为2860W.. C) [  T4 D' U- i
      凡民用电线产品的说明书上都这些较详细的选线说明.自己按照这个选线说明加1档的标准来选线就行.选太大的线及太小的线都不合适.通常民用电使用的塑料电线的使用寿命仅有15年就要求更换;因为电线的绝缘层会随时间的增加而老化,绝缘的安全性会递减.如果单纯的一味追求电线的承载负荷而使用线芯较大的电线根本没有实际的意义.
发表于 2014-7-13 16:55:53 | 显示全部楼层
不差钱就2.5独股铜,接口涮锡,高枕无忧。这规格在我家是最小的。
发表于 2017-9-5 13:02:06 | 显示全部楼层
大家说的都有道理,但具体该怎么做呢?
9 Y$ @! [9 k. m: [/ Z0 O% F7 o" e
发表于 2017-9-6 11:04:21 | 显示全部楼层
够用了