[装修] 第一次熔接PPR 4分管,帮忙看看有没有什么问题

 火.. [复制链接]
发表于 2014-5-23 12:02:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 动力无限 于 2014-5-23 22:41 编辑 ; C" l1 d- e1 \0 Z7 b3 b" {9 b2 o, I
5 _* I+ Z: o$ ~0 n6 z8 b
    完全失败!剪掉重做!!
# p8 M. p! {# X% C  你知道PPR水管和管件上的十字线的意思吗?它不是为了装饰,它是极为重要的“垂直定位线”!在热熔的时候必需得让定位线与管件对齐了!你不要小看这个细节,它往往能决定你安装的成败!特别是在实战的时候,当水管连续拐几个弯的时候,如果你没有一个垂直的参考面,那么你热熔出来的角度就会有问题!严重的时候你根本没办法放进墙上已经开好的管槽内,让你抓狂!所以你一定要保持一种良好的习惯:时刻对准定位线!所有正规的PPR管都会有四条定位线,有些偷工减料的只有两条甚至没有!所以这也是做为判断是否正规水管的一个很重要的标准。
$ T9 P( {, I; g; ~  另外,我们只看到你热熔的外观,但是过程你并没有介绍,所以你是否操作正确还是一个问题,不能只看到“双眼皮”就说你已经出师了。据我观察:绝大多数人在热熔的时候总喜欢一边旋转一边挤压推进。但是这是极度错误的操作!这样会造成内部熔合得不好,会有隐患!正确的操作是:均匀地无旋转地推进!并且推到位之后手还要把持30秒钟以上稳定住,千万不能动。
1 h. }0 Q- J- ^; Y0 R5 z, {' r  还有一点必需得提醒你:千万别推过头!这是很多“伪高手”经常出现的问题,大部分人能把25管推成20,能把20管推成盲管!我有一位兄弟就是这样,干这行已经十几年了,帮客户安装完之后居然水不通!然后去怪人家的管子有问题。我说他肯定是推过头了,他还不信。后来当家主把地板砖给掀开重做的时候,他剪开管子检查,果然是推过头了变成堵头!我可以说:绝大多数人都有这个内径变小问题!只不过是小多少而已。但是我有独门绝技,从来没有出现这个问题,经我热熔过的接头,你可以纵向剖开看,保证内径没有变化!

1 R9 i- y$ T! S5 }: _0 d

评分

参与人数 1刨花 +8 收起 理由
我思尔思 + 8

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-5-23 12:16:28 | 显示全部楼层
动力无限 发表于 2014-5-23 12:02 8 @: }, x( A, d& V) S
 完全失败!剪掉重做!!
4 W- m+ Z6 n2 t! m) ^  你知道PPR水管和管件上的十字线的意思吗?它不是为了装饰,它是极为重要 ...

1 g, m1 e0 r# `, t  F* I大神你指教的对,我熔接后检查过,内径确实是有一点变小,但是应该不影响通水,如果你有好的方法希望你能共享下,谢谢
发表于 2014-5-23 12:59:34 | 显示全部楼层
内容记得接头和转弯越少越好!
发表于 2014-5-23 13:20:18 | 显示全部楼层
不错  对接的时候PPPr管上的红线与接头上的指示线对准  确认是否垂直  在岗对接的时候可以微调的
发表于 2014-5-23 14:01:29 | 显示全部楼层
其实胶水粘的也很牢固,封上水泥,他想开也开不了。我住在一楼,最高10楼。水管是普通的,胶水粘的,也用10年了,没事。我见直径20CM主供水管阀门件也是粘在一起的没事。倒是熔胶的胶烧老了开了好多。
发表于 2014-5-23 16:07:42 | 显示全部楼层
楼主焊得不错  测量一下模头深度 加热管子时别切面接触模头就不缩径了,用铅笔在管子上做好记号好施工
  e2 Y! O! h: b0 _
发表于 2014-5-24 07:49:04 | 显示全部楼层
好手艺,帮顶!
发表于 2014-5-24 12:31:12 | 显示全部楼层
我顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2014-5-24 13:25:53 | 显示全部楼层
动力无限 发表于 2014-5-23 12:02 % p' `  Y2 O. @( m  u# P9 i! x! k
 完全失败!剪掉重做!!
+ |2 s' Y" s1 @$ i1 W! U" A* ~  你知道PPR水管和管件上的十字线的意思吗?它不是为了装饰,它是极为重要 ...
, v' Q* U2 W1 e& q
学习  备用
: Y1 r  P4 s6 r  j, D4 b5 H0 D$ z" Z8 k& T

: t. ]) [9 X! ?3 u不知道独门绝技是不是 做个记号?
发表于 2014-5-24 14:31:26 | 显示全部楼层
不错,没有毛边,完美
发表于 2014-5-24 16:26:28 | 显示全部楼层
不知道楼主买的是什么牌子的热熔机
发表于 2014-5-24 21:41:45 | 显示全部楼层
对红线百分百会偏移角度,除非是从厂家出来没经过运输挤压的管材
发表于 2014-5-24 21:58:30 | 显示全部楼层
很好的工艺
发表于 2014-5-24 21:59:25 | 显示全部楼层
* T' H0 d* ^$ `$ f& p
向高手学习!
发表于 2014-5-24 23:08:20 | 显示全部楼层
动力无限 发表于 2014-5-23 12:02 ( H4 q+ ]/ J0 J# {8 U9 c, w
 完全失败!剪掉重做!!$ E5 i; K- o7 H
  你知道PPR水管和管件上的十字线的意思吗?它不是为了装饰,它是极为重要 ...

1 P/ }  m0 Q5 u% l这位兄弟红字好鲜艳啊。
4 I) h, I2 v5 x. p8 U您说的“独门绝技”估计也是我现在用的方法,内径被推小的确是个常见问题,没点想法还真治不了它,不过我也自己想了个办法,可以永久避免这个问题,而且只要把这个办法说出来,任何人都可以照这个办法简单的解决这个问题,我已说给好几个徒弟听了,一说就破。所以这个绝技您就别加独门二字了。我甚至按这个原理改装了热熔器,可以在不说破道理的情况下让普通人用我这个工具做出不影响内径的热熔接头,呵呵。
; G9 ~+ ^% {7 Y. Y) G  T
另外。管子的侧线,红色表示热水管,蓝色表示冷水管。它也有定位角度的功能,可以利用。但有些便宜的差管子,侧线并不可靠,距离长了侧线会扭曲,相信您做了这么多年,也该见识过了。所以后来,大部分水电工就养成了不靠侧线也能做的正的经验,再后来,有好管子的侧线,大家也不再用它定位了。3 L2 W- {$ [2 P) H9 x& W6 O