发表于 2014-5-14 13:56:17
|
显示全部楼层
老十一笨笨 发表于 2014-5-13 00:01 
7 P2 J; ^0 a. v& |: M3 B5月8日,开地槽- j; D1 h9 G9 h2 s
考虑到生产安全,我们又重新开槽埋线管 7 B0 r" U. s6 D" e2 ~ t
看来楼主在这方面的还是有许多经验欠缺的地方!看来也没有请专门的工厂电工来做相关的设计!, T4 B" }5 M. J
' |* e3 D: Y- J! `
$ u# h9 R' B5 `* F0 E2 Z8 H
一般作为厂房来讲,对于生产使用的机电设备的电路铺设都是采用架空的桥架式铺设为好.最好i不采用暗埋铺设方法来铺设生产设备的电路. 4 Q" l G& g; f. T
工厂设备用电的电路铺设不同于家庭装修使用的电路铺设要求.工厂的设备电路电路需要具有高度的灵活使用性,才能满足不同时期的具体需要.所以,一般的工厂的设备用电电路的铺设很少见到有暗埋铺设的,一般都是架空桥架式铺设.- ?& o' y1 S- o3 p5 b
这主要是出于几方面的原因:1是出于方便生产设备的安装位置的调整;2是出于方便电路的维护方便,3是可以应对经营中的其他未知因素.0 F9 c& p5 i5 S$ r, f; A! R+ u
只要按照标准的施工方法,采用架空的桥架式铺设方法是很安全的,成本也增加得不多.' |$ @8 m0 d5 i" O
如果将生产设备的用电电路进行暗埋铺设,必须是对所有生产设备及设备安装的厂房布局经过全面仔细分析后,且这些生产设备不再需要改变安装位置,且以后不需要再增添新的生产设备这种情况下,才会选用设备电路进行暗埋铺设的方案.一旦,电路暗埋铺设后,以后需要改变设备的安装位置就很麻烦,想添加新的设备,或是重新对工厂设备布局进行变更,是一件非常麻烦的事.
5 U) E" I, N# T
, x5 ]% j# ]2 l& N5 m. U " |1 } S; _6 w% I; H+ R
楼主这个厂房的设备还没有进行最后的布局安装,现在将生产设备的用电电路改成架空桥架式铺设还来得及.2 X& v: K" D' ^3 r. M }) ~
+ e2 q4 A4 n5 V/ ]1 K) T4 W 这仅是我个人的看法,有让楼主不中意的地方,望楼主谅解!
* f2 I3 H. E; q7 Y. X6 b3 `' Y1 ^
1 B6 b# |8 N; T1 }) g |
|