我倒算的上是制冷专家,我是不建议用空调压缩机改气泵的。更不建议r22储罐做储气罐,这很危险。家用r22压缩机的冷凝出气压力正常是1.8MP,并不是它压缩空气也能到1.8MP,实际上压力打到4公斤,电流已经超标了。* r% K- M$ O* v3 X9 D) s8 O
儿压缩机不适合做气泵的最主要原因,是压缩机冷冻油是随冷媒流动的,他们在物理上不隔离,用作气泵的话,为了阻止润滑油循环,必须使用粘度比较高的机油,涡旋机即使是空载电流也非常大。如果是老式活塞式的倒是可以改。: R) _3 m5 x( V* k/ z- H3 R
发表于 2014-10-19 15:35:06 | 显示全部楼层
另外,冷媒储罐是极为薄壁的。夏天,冷媒储罐的压力可以超过15公斤,但是就算是在罐子上戳个洞只会漏气不会爆炸,因为冷媒气化是有时间有过程的。但是压缩空气一旦有破洞就会立刻出现应力集中释放,储罐会瞬间撕裂,出现爆炸。所以用r22气罐储气风险极大。
. z+ w' L3 O. G
发表于 2014-12-18 16:22:25 | 显示全部楼层
cj750 发表于 2014-3-20 20:58 6 t- v$ U6 @0 _) V  k3 y: D5 S5 Z
网络问题看不见图片,提个醒除了压力表,空汽滤,压力开关外;
3 e6 a- l, c* j3 D/ M1,加装安全阀  避免压力超高爆管6 V! c! q$ E6 R; w2 `
2,加装 ...

: e9 f$ c" x+ h! r这是炫耀摩托啊; V& A0 `8 a, H' A4 p
发表于 2014-12-21 20:36:27 | 显示全部楼层
呵呵 厉害
. @# |0 D, u# p1 X  h' s
发表于 2016-6-3 08:49:54 | 显示全部楼层
安全第一,谢谢分享!
发表于 2016-9-12 13:10:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 jake883 于 2016-9-12 13:13 编辑 * _7 R( R% P) v" b. \$ i

" U" [# ?! F" m' v4 o6 p请问,电磁阀左边的压力调节阀干嘛用呀?往上去的那根管接哪去了?这一点没搞懂。不接行吗?谢谢!3 c9 w/ s. ^% ~1 W
发表于 2016-9-12 14:02:21 | 显示全部楼层
20年前 我爸改了n台 加n台来卖 大压缩机是活塞式的效果更好 * K& _8 v# b7 C( m5 R
发表于 2016-12-12 08:44:46 | 显示全部楼层
偶看到分享,很不错,谢谢8 o6 `3 V$ X8 q$ F; X
发表于 2016-12-15 13:37:10 | 显示全部楼层
这个省钱
0 L) G# G  W! H) a( n: l
发表于 2016-12-17 16:59:57 | 显示全部楼层
浪费电,就像开车挂一档上高速,
发表于 2016-12-17 20:24:55 | 显示全部楼层
都是高手啊
( _  p" i* j  [4 v  `4 G
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表