 楼主| 发表于 2014-3-23 21:10:31 | 显示全部楼层
jylqz 发表于 2014-3-19 22:56 / f6 h- a+ G1 T# L# W
请问一下,是先把全房子的管排好后再来熔接,还是铺一段接一段?谢谢!
/ @/ v$ ]" q; M. I/ n
如果 为了 效率 ,应该是 一片区域 切割好 再比对 裁减、再熔接, Z2 C, F- r6 s1 q# Y5 g& r( Z) e
5 O& K/ N- Z" `& \/ f, V
装修公司 都是这样做,速度比较快。当然稍微浪费一些小段管子, ]# M* b% s& F8 D1 _
发表于 2014-3-24 00:08:06 | 显示全部楼层
我试着改了改家里的管子,在管子上划线怎么好划整个圆周啊,不好划啊。
 楼主| 发表于 2014-3-24 01:10:09 | 显示全部楼层
username 发表于 2014-3-24 00:08
1 m, k9 Q9 g7 G) w8 n! X我试着改了改家里的管子,在管子上划线怎么好划整个圆周啊,不好划啊。
5 E. h) d& ~# }$ A
画一点线 是 为了 标记 不要热熔 和 插入过多,以免形成肚脐眼,; @  Q$ o( k9 ~" ^& v' W

. w3 L' [% U8 h+ d% X+ M9 ~不用画一个圆周,画一点小线段就可以了' H: M0 f) T  V6 q  q# o& j
发表于 2014-3-25 20:17:39 | 显示全部楼层
username 发表于 2014-3-24 00:08
( ~" v) o! ?$ s2 O; }1 }- a/ {我试着改了改家里的管子,在管子上划线怎么好划整个圆周啊,不好划啊。
2 P& y9 M# h" p0 C7 |. S4 v6 ]
热水管上有红线,冷水管是蓝线,各种管件上面也有标记线,一般都是在红线蓝线上面做长度标记,然后插入的时候对准管件的标记线,俩边都对线才能保持角度,但是注意管太长看红绿线就不准了,因为管可能是扭曲的。
0 k4 j  R: N$ l/ d+ I( `- j, G) J+ U
发表于 2015-4-18 01:23:53 | 显示全部楼层
标记学习一下
发表于 2015-4-21 14:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
高人很多啊,很快就要开始搞了。为什么大家都在taobao买工具呢,难道实体店会贵很多吗