[p=221, null, left]- 1 -


  u1 ~/ C- [* U+ y1 \) x& q[p=320, null, left]1  

[p=320, null, left]

( T# m' F0 P6 @
[p=320, null, left]

! }& E% G; V/ \5 |

3 |. b2 H  G! ^( a2 A5 |* I4 `! U[p=273, null, left]1.0.1

[p=273, null, left]为保证电缆线路安装工程的施工质量,

[p=273, null, left]促进电缆线路

[p=273, null, left]施工技术水平的提高,

[p=273, null, left]确保电缆线路安全运行,

[p=273, null, left]制订

[p=273, null, left]本规范。

" u0 x3 K  l! H$ h, z# p
[p=273, null, left]1.0.2

[p=273, null, left]本规范规定了电力电缆线路

[p=273, null, left](以下称电缆线路)

[p=273, null, left]安装

[p=273, null, left]工程及其附属设备和构筑物设施的施工及验收的技

[p=273, null, left]术要求。

0 p5 A" n) M: o( p
[p=273, null, left]1.0.3

[p=273, null, left]本规范适用于

[p=273, null, left]500KV

[p=273, null, left]及以下电力电缆线路及其附属

[p=273, null, left]设备和构筑物设施。

[p=273, null, left]控制电缆及导引电缆可以参照使

[p=273, null, left]用。


2 E; P( @" W  k: o. _! _( U5 c[p=273, null, left]1.0.4

[p=273, null, left]矿山、

[p=273, null, left]船舶、

[p=273, null, left]冶金、

[p=273, null, left]化工等有特殊要求电缆线路的安

[p=273, null, left]装工程尚应符合专业规程的有关规定。


& h' n' n( F; d+ M( B6 r$ V[p=273, null, left]电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。

6 e+ D6 N0 S- j2 F) M
[p=273, null, left]1.0.5

[p=273, null, left]采用的电缆及附件,

[p=273, null, left]均应符合国家现行标准及相关产

[p=273, null, left]品标准的规定,并应有产品标识及合格证件。


* s& d3 D" T$ O+ E[p=273, null, left]1.0.6

[p=273, null, left]施工中的安全技术措施,

[p=273, null, left]应符合本规范及现行有关安

[p=273, null, left]全标准及产品的技术文件的规定。

[p=273, null, left]对重要的施工项目

[p=273, null, left]或关键工序,尚应事先制定有针对性的安全技术措

[p=273, null, left]施。


1 l! p; Z3 Z7 Q* O$ m/ U& O. c8 U[p=273, null, left]1.0.7

[p=273, null, left]电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,

[p=273, null, left]应用热镀锌或等同热镀锌性能的制品。

; J# |9 Y1 k6 U' ]1 W
[p=273, null, left]1.0.8

[p=273, null, left]对有抗干扰要求的电缆线路,

[p=273, null, left]应按设计要求采取抗干

[p=273, null, left]扰措施。

9 s- b5 [& t# r/ L  @5 \+ z1 V5 ?
[p=273, null, left]1.0.9

[p=273, null, left]电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,

[p=273, null, left]尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

! R% E& }. A4 {  K3 w( g" b
" x% l7 V% x: C5 {7 B' L3 r6 \7 k
5 ]& w- |( C& p8 z1 T- z
4 A( q% A. A/ ^+ D9 D* p3 ?

  o4 J0 }# Y8 t. G. P% Z# h: H# y" }6 f. }6 K$ n& q# t4 T9 T% L" l
+ Q7 V" i0 C, J* M8 O& o3 p# K

0 K' u3 I) U7 [6 R& q) [
) G$ ]4 |- ^: T- \) S9 N/ ^* {
[p=221, null, left]- 2 -

[p=320, null, left]2  

[p=320, null, left]

7 ?4 Q7 j0 q# {4 d0 o
[p=320, null, left]


" |  l0 r. Y* l6 w/ s  n# A$ q& Z[p=273, null, left]2.0.1

[p=273, null, left]电缆

[p=273, null, left][

[p=273, null, left]本体

[p=273, null, left]] cable

[p=273, null, left]指电缆线路中除去电缆接头和终端等附件以外的电缆

[p=273, null, left]线段部分,通常称为电缆。

8 N! `2 i4 c) j! q
[p=273, null, left]2.0.2

[p=273, null, left]金属套

[p=273, null, left] metallic sheath

[p=273, null, left]均匀连续密封的金属管状包覆层。

6 z6 C; ?. U# T# M, a' K
[p=273, null, left]2.0.3

[p=273, null, left]铠装层

[p=273, null, left] armour

[p=273, null, left]由金属带或金属丝组成的包覆层,

[p=273, null, left]通常用来保护电缆不

[p=273, null, left]受外界的机械力作用。


0 ^! v! N2 R& R  l/ L- z[p=273, null, left]2.0.4[

[p=273, null, left]电缆

[p=273, null, left]]

[p=273, null, left]终端

[p=273, null, left] termination

[p=273, null, left]安装在电缆末端,

[p=273, null, left]以使电缆与其它电气设备或架空输电

[p=273, null, left]线相连接,并维持绝缘直至连接点的装置。

8 J  n% U# x: G, s9 q
[p=273, null, left]2.0.5[

[p=273, null, left]电缆

[p=273, null, left]]

[p=273, null, left]接头

[p=273, null, left] joint

[p=273, null, left]连接电缆与电缆的导体、

[p=273, null, left]绝缘、

[p=273, null, left]屏蔽层和保护层,

[p=273, null, left]以使

[p=273, null, left]电缆线路连续的装置。


# K% r* x7 P$ T5 f  @[p=273, null, left]2.0.6

[p=273, null, left]电缆分接(分支)箱

[p=273, null, left] cable dividing box

[p=273, null, left]

[p=273, null, left]cablefeeding pillar

[p=273, null, left]完成配电系统中电缆线路的汇集和分接功能,

[p=273, null, left]但一般不

[p=273, null, left]具备控制测量等二次辅助配置的专用电气连接设备。

& D+ t5 G* i  m! a) o5 B2 A' o( m
[p=241, null, left]注:电缆分接箱常用于城市环网供电和(或)辐射供电系统中

[p=241, null, left]分配电能和(或)终端供电。一般直接安装在户外,有时也安装在

[p=241, null, left]户内。电缆终端是电缆分接箱内必需的主要部件,通常采用可分离

[p=241, null, left]式终端(也称为可分离连接器)或户内终端。

! `( d4 G3 g) B6 U* z7 y
[p=273, null, left]2.0.7[

[p=273, null, left]电缆

[p=273, null, left]]

[p=273, null, left]附件

[p=273, null, left] cable accessories

[p=273, null, left]终端、

[p=273, null, left]接头、

[p=273, null, left][

[p=273, null, left]充油电缆

[p=273, null, left]]

[p=273, null, left]压力箱、

[p=273, null, left]交叉互联箱、

[p=273, null, left]接地箱、

[p=273, null, left]护层保护器等电缆线路的组成部件的统称。

4 _( ^6 C4 P" T9 v  `. b) r4 `
/ s0 C5 x7 \0 i0 E9 ?# R2 d
; D% z9 ~' V' z3 ?

# F; o" @/ J# l+ j
0 Y  h0 x$ N# d' C6 O
* K: [5 _! Y' M, V% U0 J8 p7 b. X1 ?7 m# T

6 O' a" N( p* G! u5 o" k  B2 d
2 g/ ?& f# c7 O% t# O" u7 k9 ~6 Y3 p8 m3 Z) ~4 ^
# G* X# g8 w4 v% r
0 Z: }) v: X6 I
1 n. Z/ p  o0 s. ?) V0 o
[p=221, null, left]- 3 -

[p=273, null, left]2.0.8

[p=273, null, left]电缆支架

[p=273, null, left] cable bearer


, r( @! b; k1 i. c/ _1 l1 Z[p=273, null, left]电缆敷设就位后,用于支持和固定电缆的装置的统称,

[p=273, null, left]包括普通支架和桥架。

% L9 H! L# z9 |3 q& N! D7 w+ u
[p=273, null, left]2.0.9

[p=273, null, left]电缆桥架

[p=273, null, left] cable tray

[p=273, null, left]由托盘(托槽)

[p=273, null, left]或梯架的直线段、非直线段、附件及支

[p=273, null, left]吊架等组合构成,用以支撑电缆具有连续的刚性结构系统。


3 v# W8 h9 v+ x. J/ f[p=273, null, left]2.0.10

[p=273, null, left]电缆导管

[p=273, null, left]cable ducts

[p=273, null, left]

[p=273, null, left]cable conduits

( w8 ~% r$ }) t
[p=273, null, left]电缆本体敷设于其内部受到保护和在电缆发生故障后

[p=273, null, left]便于将电缆拉出更换用的管子。有单管和排管等结构形式,

[p=273, null, left]也称之为电缆管。

) Z  E: x9 A+ j+ s/ E: M$ Q- ?

' a6 Z  P7 R! d3 i3 @3 f2 N. x2 a% x

1 \" R  W* H# h; v+ ~! M( W5 m0 X0 A6 |# p5 @
- G% V; c- Q# l- ?4 s) Q' k' z

5 e3 D9 _9 Z. W+ R. k& P  d
" I9 p' T5 y7 l
  _1 _; j( Z7 r; W2 n
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-10 14:57:36 | 显示全部楼层
表4.2.2 电缆支架层间允许最小距离值(mm)  
& B9 b" }* V, j& U电缆类型和敷设特征 
0 Z+ D+ T$ H5 |支(吊)架   s2 J% y1 s; f5 x1 ]
桥 架 控制电缆明敷 
4 {/ _( p6 t" |4 }  n120 200 电力电缆 
, j# K) d( X; N# Z10KV及以下(除6-10KV交联聚乙烯绝缘外) 150-200 250 6-10KV交联聚乙烯绝缘 200-250 300 35KV单芯 " }5 w, y4 a# L* {1 p
66KV及以上,每层1根 250 300 35KV三芯 
( L- ]3 E. _! _* w66KV及以上,每层多于1根 300 350 电缆敷设于槽盒内 
. d$ v- M& z+ O* ph+80 ) X6 r4 y. U6 m0 }4 Q
h+100 ! n2 B0 w/ h7 i6 |7 O
注:h表示槽盒外壳高度。 
0 W; h; ]2 |! W. }4.2.3 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定 
' b" D9 I  e5 T8 b; B6 ?方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一 水平面上,其高低偏差不应大于5mm。托架支吊架沿 桥架走向左右的偏差不应大于10mm。 . d5 P$ Z; F' H! ~* M0 V
在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应 有与电缆沟或建筑物相同的坡度。  
1 e" z& R6 a: [8 U) g* W电缆支架最小层及最下层至沟顶、楼板或沟底的距离, 当设计无规定时,不宜小于表4.2.3的数值。 
4 T) h( _: C, ~) _) }2 B0 C表4.2.3电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离(mm) 
, _0 S. D- q- h$ u; M敷设方式 电缆隧道及夹层 $ M9 F. D2 y0 a: j# m4 q( O+ C
电缆沟 3 U3 p+ D& N' v( Z) H
吊 架 . q1 D2 S  ?0 k4 F( o! r  k
桥 架 
3 ~( k$ j1 e: d% [  ?6 E2 x$ Z最上层至沟  |9 ^, z3 p  T3 Y8 C
顶或楼板 300-350 150-200 150-200 350-450 最下层至沟底或地面 
; w6 T5 ?- [: n100-150 
# f' i1 H' o' Y2 ?+ N7 p: p& I' g2 H50-100 
1 D4 g& K5 _) w# ?: E) Y4 n一 & P7 z- I8 k9 Q1 e- g& z7 k
100-150 
' h1 A5 [  C6 N3 I( m! R9 _3 [2 Q1 v1 I8 a
6 g, F! T% P! E+ i  j# j0 w! D

& V) E+ Z6 \1 g 2 R' e5 d0 n: X$ J; a

0 U2 J2 Z2 D: l7 g9 C5 P7 y. b$ [! R
- 9 - % @7 [6 `6 v) J
4.2.4 组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的 
9 z& i7 T7 E1 ~7 B2‟;支架横撑的水平误差不应大于其宽度的2‟; 竖井对角线的偏差不应大于对角线长度的5‟ 。 4.2.5 电缆桥架的配制应符合下列要求: 
0 k* Z- w+ M- Q' I  I1 电缆桥架的质量应符合现行的有关技术标准; 2 电缆桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要 求。 , ?% x8 a+ u* ~" E. @* d3 p
4.2.6 电缆桥架在每个支吊架上的固定应牢固,桥架连接板 
4 h0 ~. O* J9 @的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。 铝合金桥架在钢制支吊架上固定时,应有防电化腐蚀 的措施。 ! _- c* ~$ g4 e% ]/ Z$ h, q
4.2.7 当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制 ) o5 @3 X; D! E7 Y
电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸 缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩 缝。 % Z6 i4 K5 }( w% y7 l% G
4.2.8 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电 
' b8 W/ X: ^2 X' H缆最小允许弯曲半径的最大者。 
+ j# q0 k& i: @4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。 
0 Q6 r4 H9 P. O' |/ I4.3  电缆线路其他防护设施与构筑物的施工 & L" ?$ Y, H8 }- Q; \
4.3.1 与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列   t/ l# E9 A% a0 w
要求: 
! K( Z4 V" q0 L$ F5 ~  [1 与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质 量,应符合国家现行有关标准规范的规定; 2 电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1)预埋件符合设计,安装牢固; 
# c3 E4 y! o4 K( X& f/ ^2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工 作结束,人孔爬梯的安装已完成; & `4 }2 g2 l' [/ L$ B
3)电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模 板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板 齐全; 
: h6 }4 w7 x- X8 X0 W" l0 d( ~5 t" `8 o8 l

! v/ e  l# |8 j/ G; _
3 s$ N7 [0 ?* s% B ; ]( S! K1 U4 u/ G  u1 x* t* @7 q# n

& P6 g0 n  S$ O* [2 W0 m7 `( W% d8 B1 k( ^/ @3 I. P
- 10 - 
/ H0 S$ _: ?5 M4)电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程应结束; 5)电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。 3 电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由 于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程 修饰工作。 - T0 M0 U/ J# e5 o0 m
4.3.2 城市电网的电缆分接箱、箱式变基础及位置应满足设 . x, H6 d! d; z. J& D8 ~0 J) w
计要求。 # K1 Y: T# u! G, x8 n
4.3.3 电缆工作井的尺寸应满足电缆最小弯曲半径的要求。 ' W) d' X0 V( r; F' r
电缆井内应设有积水坑,上盖金属箅子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-10 14:59:33 | 显示全部楼层
5  电缆的敷设 $ _8 k! r: a6 r1 p
5.1  一般规定 
6 q6 G- ?! }; x/ w. f5.1.1 电缆敷设前应按下列要求进行检查: 
4 W$ B+ I& v* e& @/ Q) j1 电缆沟、电缆隧道、排管、交叉跨越管道及直埋电缆 沟深度、宽度、弯曲半径等符合设计和规程要求。电 缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧 道内照明、通风符合设计要求; 
3 X3 `1 {1 r* d2 电缆型号、电压、规格应符合设计要求; 3 电缆外观应无损伤,当对电缆的外观和密封状态有怀 疑时,应进行潮湿判断;直埋电缆与水底电缆应试验 并合格。外护套有导电层的电缆,应进行外护套绝缘 电阻试验并合格; 
( G; T% O; K7 I. g! E; d4 充油电缆的油压不宜低于0.15MPa;供油阀门应在 开启位置,动作应灵活;压力表指示应无导常;所有 管接头应无渗漏油;油样应试验合格; 5 电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆 盘重量和宽度相配合,敷设电缆的机具应检查并调试 正常,电缆盘应有可靠的制动措施; 2 Y+ \% Q: k) z0 l" t4 H. B
6 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合 理安排每盘电缆,减少电缆接头。中间接头位置应避 免设置在交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处 或通道狭窄处; ! K5 N' a# _4 Y7 m/ L
7 在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施; 8 采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完 好。 
: ]; c; l" j/ o. u! v5.1.2 电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井 3 H" o; h7 w$ l8 ~
的防水层。 
( Z/ i7 G0 Z* Z: }7 _5.1.3 三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三 
% B& W$ F# Z% ^6 _  n+ O芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作 
! X3 Y- v/ E4 I2 s$ w4 a) t6 Q& C* S5 Y) k9 g
; \, w6 e# P1 H7 t

) T& U/ K( A4 \" V$ b , y8 G- L' W+ M5 a/ x& H: U
8 y5 W$ S7 h2 D  N1 L. e: U. z0 i* Z

$ x; N2 F! ^. J. }- C5 |2 E- 12 - $ N( \! B% g5 A( t" _
中性线。 
! w+ |) A2 f/ v% [; q4 z2 ]0 E5.1.4 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格应相同。 5.1.5 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 5.1.6 电缆各支持点间的距离应符合设计规定。当设计无规 3 V' L; `) ?3 w7 I  N; i" D# h
定时,不应大于表5.1.6中所列数值。 1 W& g- \* n! Y2 M  Q3 ]% T& j" z8 C
表5.1.6电缆各支持点间的距离(mm)  
4 |0 N- u& s5 Q4 ]' F电 缆 种 类 + B) N- N4 @  Q  \) \: s
敷设方式 
# T, Z+ x- Y. v7 C水平 垂直 1 U: N# Q6 S. R# y& e2 ^; d
电力电缆 全塑型 400 1000 8 K- Y  T0 m0 M+ C0 w
除全塑型外的中低压电缆 800 1500 7 W  i$ ?- V4 I1 h3 W2 g
35KV及以上高压电缆 1500 2000 控制电缆 800 1000 7 P: p" }  C5 I( w2 X6 V& W0 P% \
注:全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时,支持点 
8 ]5 b% p" A7 Y- ]- Q% h% R间的距离允许为800mm。 " N' P* G/ A# T; q% x0 N
5.1.7 电缆的最小弯曲半径应符合表5.1.7的规定。 , Q* F* x) s6 x) Q6 W' Y; b, F7 R
表5.1.7 电缆最小弯曲半径  
* |3 M% H( T/ x& C电 缆 型 式 4 Q  V& w- d" ~  w8 R1 s
多 芯 单 芯 控制电缆 ( D9 _1 s# h, S* a& C
非铠装型、屏蔽型电缆 ' t5 [7 s- |) n
6D — 铠装型、铜屏蔽型 
0 {9 ~9 J* _" I6 ?# `0 V  n" I2 ^' j12D 其他 ( T) e' \" p2 x/ |2 p
10D 
& j5 X  v7 ?, t! D0 |橡皮绝缘 电力电缆 无铅包、钢铠护套 10D 裸铅包护套 15D 钢铠护套 20D 3 W/ q$ u9 x7 q' G# D$ v0 b# A
塑料绝缘电缆 无铠装 15D 20D 有铠装 12D 
) J7 Q5 Y0 ~0 T* X1 d; u$ J  y15D $ s2 P; U" w; N3 g  Z) U. k
油浸纸绝缘 电力电缆 
9 }1 `! r& o, o铝套 30D . c3 M: Q0 l( l6 ]8 H2 ]
铅套 " B; t# ]% W# J8 z0 R" Z
有铠装 15D 20D 无铠装 
- b- h0 L. d' l' y20D — 自容式充油(铅包)电缆 — 20D 
. K& l8 [" S- ?4 `+ v: n- _注:表中D为电缆外径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-10 15:00:14 | 显示全部楼层
  f+ ]! S) J- O, a3 }7 D6 M: V
- 28 -  须密实无气孔。充油电缆的铅封应分两次进行,第一 次封堵油,第二次成形和加强、高位差铅封应用环氧 树脂加固。  塑料电缆宜采用粘带、粘胶带、胶粘剂(热熔胶)等 方式密封;塑料护套表面应打毛,粘接表面应用溶剂 除去油污,粘接应良好。  电缆终端、接头及充油电缆供油管路均不应有渗漏。 6.2.12充油电缆供油系统的安装应符合下列要求:  1 供油系统的金属管路与电缆终端间应有绝缘接头,其 绝缘强度不低于电缆外护层;  2 当每相设置多台压力箱时,应并联连接; 3 每相电缆线路应装设油压监视或报警装置; 4 仪表应安装牢固,室外仪表应有防雨措施;施工结束 后应进行整定;  5 调整压力油箱的油压,使其在任何情况下都不应超过 电缆允许的压力范围。  6.2.13电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相  位一致。  6.2.14控制电缆终端头可采用热缩型,也可以采用塑料带、  自粘带包扎。接头应有防潮措施。      
6 `: M$ o: o+ H3 T8 T. q" ^- 29 -  7 电缆线路防火阻燃设施施工  7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓  延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求的 防火阻燃措施施工。  7.0.2 电缆的防火阻燃尚应采取下列措施:  1 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔 洞处、用防火堵料密实封堵; 2 在重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用软质耐火 材料设置阻火墙; 3 对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐 火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料、防火包带; 4 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2~3m长的区段加 防火涂料或防火包带;  5 按设计采用耐火或阻燃型电缆; 6 按设计设置报警和灭火装置; 7 防火重点部位的出入口,应按设计要求设置防火门或 防火卷帘;  8 改、扩建工程施工中,对于贯穿已运行的电缆孔洞、 阻火墙,应及时恢复封堵。  7.0.3 防火阻燃材料必须具备下列质量资料:  1 由资质的检测机构出具的检验报告; 2出厂质量检验报告; 3产品合格证。  7.0.4 防火阻燃材料在使用时,应按设计要求和材料使用工  艺提出施工措施,材料质量与外观应符合下列要求: 1 有机堵料不氧化、不冒油,软硬适度具备一定的柔韧 性;  2 无机堵料无结块、无杂质; 3 防火隔板平整、厚薄均匀;
7 B# e0 c' c$ Z, ?- 30 -  4 防火包遇水或受潮后不结块; 5 防火涂料无结块、能搅拌均匀; 6 阻火网网孔尺寸大小均匀,经纬线粗细均匀,附着防 火复合膨胀料厚度一致。网弯曲时不变形、不脱落, 并易于曲面固定。  7.0.5 涂料应按一定浓度稀释,搅拌均匀,并应顺电缆长度  方向进行涂刷,涂刷厚度或次数、间隔时间应符合材 料使用要求。 7.0.6 包带在绕包时,应拉紧密实,缠绕层数或厚度应符合  材料使用要求。绕包完毕后,每隔一定距离应绑扎牢 固。  7.0.7 在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的  裂缝和可见的孔隙,堵体表面平整,孔洞较大者应加 耐火衬板后再进行封堵。电缆竖井封堵应保证必要的 强度。有机堵料封堵不应有漏光、漏风、龟裂、脱落、 硬化现象;无机堵料封堵不应有粉化、开裂等缺陷。 7.0.8 阻火墙上的防火门应严密,孔洞应封堵;阻火墙两侧  电缆应施加防火包带或涂料。  7.0.9 防火包的堆砌应密实牢固,外观整齐,不应透光。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-10 15:00:39 | 显示全部楼层
8 工程交接验收  8.0.1 在工程验收时,应按下列要求进行检查:  1 电缆型号、规格应符合规定;排列应整齐,无机械损 伤;标志牌应装设齐全、正确、清晰; 2 电缆的固定、弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的 金属护层的接线等应符合本规范的规定;相序排列应 与设备连接相序一致,并符合设计要求; 3 电缆终端、电缆接头及充油电缆的供油系统应固定牢 靠;电缆接线端子与所接接线端子应接触良好;互联 接地箱和交叉互联箱的连接点应接触良好可靠;充有 绝缘剂的电缆终端、电缆接头及充油电缆的供油系统 不应有渗漏现象;充油电缆的油压及表计整定值应符 合产品技术要求;  4 电缆线路所有应接地的接点应与接地极接触良好;接 地电阻值应符合设计要求; 5 电缆终端的相色应正确,电缆支架等的金属部件防腐 层应完好。电缆管口封堵应严密;  6 电缆沟内应无杂物,无积水,盖板齐全;隧道内应无 杂物,照明、通风、排水等设施应符合设计要求; 7 直埋电缆路径标志,应与实际路径相符。路径标志应 清晰、牢固;  8 水底电缆线路两岸,禁锚区内的标志和夜间照明装置 应符合设计要求;  9 防火措施应符合设计,且施工质量合格。  8.0.2 隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收,并作好签  证。  8.0.3 在电缆线路工程验收时,应提交下列资料和技术文  件:  1 电缆线路路径的协议文件; ' i9 V: H6 u" d
- 32 -  2 设计变更的证明文件和竣工图资料;  3 直埋电缆线路敷设位置图比例宜为1∶500。地下管 线密集的地段不应小于1∶100,在管线稀少、地形 简单的地段可为1∶1000;平行敷设的电缆线路宜合 用一张图纸,图上必须标明各线路的相对位置,并有 标明地下管线的剖面图。 4 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安 装图纸等技术文件。 5 电缆线路的原始记录:  1)电缆的型号、规格及其实际敷设总长度及分段长度, 电缆终端和接头的型式及安装日期;       2)电缆终端和接头中填充的绝缘材料名称、型号。  6 电缆线路的施工记录:   1)隐蔽工程隐蔽前检查记录或签证;  2)电缆敷设记录;   3)质量检验及评定记录。 7 试验记录。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-10 15:02:13 | 显示全部楼层

$ A1 u4 \% W8 g: x, ~( e, |3 b1 j% [5 i

# j" K' U$ B( G2 R
/ [8 ~$ J0 x# G: S0 c& v5 o7 U( E6 w/ }) k
1 Z" U; H+ S( U+ o/ ?
2 u# M. T2 y5 d* _6 m7 V

3 w" |4 X: J. u. W& w$ h
7 O. L; L/ D2 u1 I . n) c+ t( {' g! x
0 \' p9 E! R- ^$ @0 W

$ L+ l, m3 M1 i7 m: w# Q: |4 D4 g6 D, R$ @. D0 a

# b' `* y9 t9 k2 [1 d6 e1 M& z
' s0 X1 e' l7 `6 q# ]) z 6 u/ W5 o* Q2 A* X6 f  e, O

2 D: `0 D. z4 \, W9 _: p" d% N% @" R* C1 r0 d+ O  z# w

2 [/ s% ?; l& D+ x
& W# U$ X9 D- L. N
; ^3 ?) e, U" ?) ]4 [" l1 k
& c* j2 I  {+ I) K2 p7 y# d6 e* ^) Y& a8 L( f3 ^
4 Z  ]& T: j' _
, ]; [% i7 w( a$ ~

2 q* ^: T2 P5 {& F
9 X+ l, r3 y' C% {, L. K4 D
5 @6 W/ f3 j0 U
5 r6 X* {4 w0 z/ E- M0 u* ]/ i3 U- O: X' j- v' j
- 46 - 
3 d+ c' i& R8 e2 w4.1.5 借鉴国外电缆敷设的经验,目前国内逐渐采用电缆桥 + Y& A: b) [; f( _$ L! Z0 s
架和明管敷设电缆。如某工程,由电缆桥架上引出的 电缆都采用明管穿设。在我国钢铁企业厂房内也多有 采用穿管敷设的。明敷管用卡子固定较为美观,且在 需要拆卸时方便拆卸。电缆管的支持点间距当有设计 时应按照设计,无设计时不应超过本条的数值。       硬质聚氯乙烯管的热膨胀系数约为80×10-6m/m,比 
* v7 H/ C7 D& g, J2 f5 b钢管大5~7倍,如一根30m长的管子,当其温度改 变40℃时,则其长度变化为:0.08×30×40=96mm。       因此,沿建筑结构表面敷设时,要考虑温度变化引起 4 H) I& b/ T7 {' ?/ x$ z$ Q
的伸缩(当管路有弯曲部分时有一定的补偿作用)。根 据原建工部《安装标准图集》中的规定,建议管路直 线部分超过30m时,宜每隔30m加装一个伸缩节。 4.1.6 要求地基坚实、平整是为了排管敷设后不沉陷,以保 2 J9 v9 H/ @' k
证敷设后的电缆安全运行。 # t+ {( D9 A" E4 V- P. ?& w7 O
本条第一款中在人行道下面敷设时,承受压力小,受 外力作用的可能性也较小,且地下管线较多,故埋设 深度可要求浅些。   u) H3 N7 {5 u  y0 g- ^
4.1.7 钢管的连接采用短管套接时,施工简单方便,采用管 # R1 @+ q9 p" U( k( D: }  H6 e9 @2 _
接头螺纹连接则较美观。无论采用哪一种方式均应保 证牢固、密封。要求短管和管接头的长度不应小于电 缆管外径的2.2倍,是为了保证电缆管连接后的强 度,这是根据施工单位的意见确定的。 6 M& l) C5 ~! Z0 O: j5 R$ O
      金属电缆管直接对焊可能在接缝内部出现疤瘤,穿电 * c, v" ?" G) V  t; t
缆时会损伤电缆,故要求不宜直接对焊。       硬质塑料管采用短管套接或插接时,在接触面上均需 3 }$ B7 q( s# w3 Y6 _- j5 e1 }) B
涂以胶合剂,以保证连接牢固可靠、密封良好。 4.1.9 为避免在电缆敷设后焊接地线时烧坏电缆,故要求先 " z$ I. C& i3 F! p9 F' i; E- `4 r7 m! r8 V
焊接地线。有丝扣的管接头处用跳线焊接是为了接地 可靠。 
9 P1 ^* }- @5 H  \5 G0 a8 q+ l3 X+ `- D7 n

: P" M: |% {' Z6 u5 i0 _" |8 f& Z' T4 T

" Y( Q4 q! _' {" l. _( e. D% k( h: X) m0 {" u
6 T* I8 c# ?2 k2 U5 m5 g% |
- 47 - 
/ }6 {7 `+ Y3 w: K  
5 [8 e- a; W3 B0 ?4.2  电缆支架的配制与安装 
% v1 y& V$ Q/ Z  @# q; ^  
, D! Q( d# a0 s& F  C: w4.2.1 第1、2款的要求是一般性规定,旨在使制作的电缆 , A6 w3 @% x4 z" F% I0 c4 H
支架牢固、整齐、美观。在现场批量制作普通角钢电 缆支架时,可事先做出模具。 - y" ?# s. _. J4 y  z  y$ W1 B+ ]
      许多地方电缆隧(沟)道内空气潮湿、积水,有时支架 ) }" B% ^7 ?' d) S
浸泡在水中,致使电缆支架腐蚀严重,强度降低。因 此在制作普通钢制电缆支架时,应焊接牢固,并应作 良好的防腐处理。 % o, P6 K8 H  d% c; A) r
4.2.2 本条修改依据《电力工程电缆设计规范》GB 50217 1 Y4 y- N  v' T9 I% j0 j- o& F9 O! E( V
第5.5.2条。中性点经消弧线圈接地系统,电压等级 50/66kV的66kV电缆,比照110kV执行。       为便于电缆的敷设和抽换,在确定电缆支架的层间距 % r3 |" G- _4 _; N/ U0 I
离时应加以验算,保证在同一支架上敷设多根电缆 时,能够进行里外移动和更换电缆。 
- f- V! B! g" J5 e4.2.3 普通型电缆支架的固定一般直接焊接在预埋铁件上。       电缆桥架中支吊架的固定方式有:(1)直接焊接在预 
+ o- _- S9 I) g2 N% V埋件上;(2)先将底座固定在预埋件上或用膨胀螺栓 固定,再将支吊架固定于底座上。实际施工中应按设 计要求固定,以保证安全可靠。 
2 f$ j) a6 S# s      本条对电缆支架(包括普通型电缆支架和桥架的支吊 - t  k% ?) ]5 Y2 n7 M
架)安装位置的误差提出了要求,主要是从美观上考 虑。桥架的支吊架位置纵向偏差过大可能会使安装后 的梯架(托盘)在支吊点悬空而不能与支吊架直接接 触。横向偏差过大可能会使相邻梯架(托盘)错位而无 法连接或安装后的电缆桥架不直影响美观。因此对桥 架支吊架的位置误差应严格控制。 电缆支架最上层和最下层至沟顶、屋顶或沟底、地面 的距离,参考《电力工程电缆设计规范》GB 50217, 4 O% \4 {+ i, L" V! ]

- f; z  C; k9 ?1 e1 p
; Z( q+ c7 I; B4 r$ y& ^
5 o! \' c# Q( @- u! l 2 m3 |* D! z2 F  O$ K) o
% z- R: R8 `# P1 x: i4 f7 f2 ]

# D+ q2 y: |' U1 v- 48 - 7 B. v+ M% g  l% N$ t9 A& O
加入了对电缆桥架的一般要求。 3 g- @0 [- P' ]. ?- t/ R4 ]) f
4.2.5 采用桥架敷设电缆,在电力、化工、冶金等企业中己 
8 n0 C' R0 e8 o$ f! v% d/ }广为应用.电缆桥架的优点是制作工厂化、系列化, 质量容易控制,安装方便,安装后的电缆桥架美观整 齐。 7 r* e7 x& y: n5 _7 `) k5 M3 u* n
      电缆桥架的种类有:钢制电缆桥架、铝合金制电缆桥 ' `+ S7 w4 r& G8 a' p
架和玻璃钢(玻璃纤维增强塑料,简称玻璃钢)制电缆 桥架。最常用的是钢制电缆桥架,铝合金和玻璃钢电 缆桥架在个别工程中也有应用。 
9 d9 n/ P, o  Q+ [7 v$ n      中国工程建设标准化协会已制定出钢制电缆桥架标 + J$ C  m: e: x5 ~4 [( M
准,在使用钢制电缆桥架时,应采用符合标准的产品, 以保证电缆桥架的质量和使用寿命。 " s+ S1 |( c% l: i: C9 s
4.2.6 铝合金制托架与钢制支吊架直接接触时会产生电化 
& v; U& ~; d4 N学腐蚀,为避免铝合金托架的腐蚀,较为简便的方法 是在铝合金托架和钢制支吊架间加绝缘衬垫.可利用 电缆上剥下来的塑料护套切割而成。 4.2.7 本条参考《电力工程电缆设计规范》GB 50217制订。 ! @( L" N3 q0 B3 h) G0 x. _1 G
钢的线膨胀系数为0.000012/℃,铝合金的线膨胀系 数约为0.000024/℃。当钢制电缆桥架的长度为30m 时,如果安装时与运行后的最大温差按50℃计,则 电缆桥架的长度变化为:0.000012×50×30m=18mm。 因此施工时应按规定设置伸缩缝。伸缩缝处采用伸缩 连接板连接时,一般不必考虑伸缩缝的距离。厂家定 型的伸缩连接板连接后的伸缩距离均能补偿桥架由 于环境温度变化而引起的热胀冷缩。 
" }% A+ Y: Y0 F4.2.9 为避免电缆发生故障时危及人身安全,电缆支架(包 # k6 Y' @. Y1 K( S
括桥架)均应良好接地,较长时还应根据设计进行多 点接地。 
7 ]# @3 J" C  I, i% L; w4.3电缆线路其他防护设施与构筑物的施工 ! t9 @8 h4 W! k' S7 p1 e) g
4.3.1 与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物工程的施工质   o/ @% i; t$ }% q4 J$ ?
3 @& X% I" \/ F. v

4 Y4 k6 b; P! x2 r2 @$ A2 [1 E
& N/ R1 b. `, ^" I9 z
; P, F5 |$ D5 Y" W" m, Q* V
* k0 D0 ~$ ^2 R
- 49 - " N. B  {8 ^8 a# ^
量除应符合国家现行有关规范的规定外,还应满足电 缆施工要求。其中包括预埋件的施工质量,电缆敷设 前沟道的清洁和安全保障,电缆敷设后防损坏、放水 浸设施等按工序要求施工的工作。否则建筑工程中不 能保证,也影响电缆施工。 
$ j9 L. @; j9 k8 Z# {8 z9 V- E4.3.2 对电缆分接箱、箱式变基础及位置提出基本要求。 4.3.3 为保证电缆线路长期可靠运行,规定了电缆工作井的 / G; R4 |& X( A, h9 M
尺寸应满足电缆最小弯曲半径的要求,而不能使电缆 弯曲