首先更正一下,这个发热膜不属于炭纤维发热膜,属于低温辐射电热膜中的碳基印刷膜,发热原材料是以炭黑、石墨为主,添加了激发远红外的8-12微米的远红外元素(元素周期表2到4的原材料款),碳化硅、氮化硼、银粉、环氧树脂、丙酮、稀释剂等,印刷在俗称PET(聚对苯二甲酸乙酸酯)薄膜上面,上面好像照片过塑一样再覆盖一层。
* g- P, c! a# _& k4 N) G- Z. t ~
- O0 L+ m6 l9 ~9 P: J' f炭纤维发热膜技术目前只掌握在韩国日本,国内对多就是贴牌为主,炭纤维发热膜更薄更轻,淘宝已经有得卖,相对比碳基发热薄膜贵。国家标准有GB/T 4654-2008 JG/T286-2010网上可以搜得到。
' t5 D5 g$ u; ~ ?* {2 B) t+ W5 I( a
电发热地暖只能作为采暖供暖的补充,因为我们国家火力发电还占据绝对主导地位,大批量增加电采暖只会加重发电的污染,除非风电、核电、水电、太阳能等可再生资源发电已经占据主导地位。
/ n/ g& B- d7 d8 v9 M+ g; d
! g( F0 X9 _0 t. S( g- l+ K9 s从人体工程学来说,地暖是最好的!从经济环保运行角度来说,空气源热泵、地、水源热泵运行最经济的,但受制于环境约束,在极寒地区供暖未必达到要求,所以电采暖作为没有统一供暖地区是一个很好的补充。8 `0 g7 Z# n, _9 x9 q$ k }# m
# `/ t* r/ O! {5 V3 U电采暖最大的温题就是安全性和检修性问题,楼主用的是俗称的“裸膜”!6 u) b) q- T; _3 k9 j
2 [# J8 P/ O5 N5 q% _" p7 T
电地暖分为干铺和湿铺两种,湿铺必须要求裸膜、电线的质量使用寿命必须要在10到20年以上,而且电线拼接口的现场施工工艺要求较高,不能虚接氧化。干铺的话由于检修方便,可能部分用户或施工者会放松施工要求。
- \$ Q2 B3 M, [0 \4 j% F2 U9 o/ i' U, M/ s( e# a/ |- M# D: d
问题来了,国家对家用电器是有国家标准的,必须有漏电保护开关,碳基电热膜湿铺的环境下会有分布电容和泄漏电流的情况,不同的产品不同的铺设工艺不同的人都有不一样的泄漏电流,在泄漏电流超过漏电开关的动作电流的情况下漏电开关是推不上的,但是为了解决这个问题一般会在用空气开关,这就会造成安全隐患,真正出现漏电情况时,整个房屋的漏电保护开关是不会工作的。尽管电热膜发生人体接触漏电的可能性很少很少。
/ |0 }6 P# {- A! X, P
! w5 r, y7 X8 i8 l还有一个问题就是碳基印刷电热膜类似于印刷电路板一样,发热外是否会有电磁辐射呢,因为它是持续工作的,尽管有水泥等等会屏蔽一部分!国家好像对这个没有一个标准。现在市场上已经出现带屏蔽PVC的封装发热电膜,发热效果,安全性等怎么样,有待考证!