发表于 2013-12-25 22:25:51 | 显示全部楼层
前面几位讲的都好。就是要安装逆止阀。最好装在水表的表前,如果没有条件,只能在家中安装,水表到家中还是有几米的管子,还是能偷一定的水。还有一种是装在水表管子里面的,我没用过。
发表于 2013-12-29 20:40:25 | 显示全部楼层
应该是管道里有空气,把所有的水笼头或堵头都打开放一会水就可以了。
发表于 2013-12-30 13:47:19 | 显示全部楼层
哇,国内的进水管和水表的安装都是没有严格规定的吗?还是某些人想多捞钱?这多付水费的问题也太让老百姓吃亏了吧?
发表于 2013-12-30 17:46:41 | 显示全部楼层
高层这种现象好多,住上一些时间现象会改变,也可在水表前加一个止回或截流,很好装,是塑料的,打开表拿子,放入复位就OK了。主要原因是空气,在一个新建楼时启停泵的次数会多,这会使刚入住有很大一比自来水费。9 C5 a' W, _2 i/ ?7 B7 P" S
发表于 2015-12-29 19:01:36 | 显示全部楼层
好家伙!抽空去看看新房水表
发表于 2016-3-7 05:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
单向阀最好装在表前阀和水表间 装表你后不能离表太远 远了没效果
发表于 2016-3-7 05:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
无锡水司开发了个表前止回阀 和水表钢铜接管一样的 很好冲装。装后就不转了 空转高层每月多的能到十吨级别