发表于 2013-10-21 00:09:44 | 显示全部楼层
aiss 发表于 2013-10-20 20:12
" \4 V7 o& G, g6 {, d& k5 G不知你用的是什么控制器,我家里的是一按上水就上水了没要等30分钟。而且我都把上水时间设定好都是在快天 ...
' L7 K" [! D  E0 z# _4 V
  你那个是手动强制上水,这个是没有东西可挡的。我指的是自动上水,所谓自动上水就是指的是:温控上水、定时上水等。这些是受水位侦测而锁定30分钟的,主要就是考虑到用户正在洗澡的时候突然自动上冷水。8 [9 \' p6 `% g
  你采用的“定时加水”的做法只适合在夏天或者连续晴天的时候用,如果是在冬天、或者天气多变的季节,你还这样操作的话,往往会造成错误加水而导致整缸水全部低于48度而根本没办法洗澡。所以安装太阳能热水器一定要用电脑板控制的才好用,也更科学,而采用“补水箱”甚至水塔连通补水的做法是非常难用的垃圾方案!

- G6 o: q# B* \
发表于 2013-10-21 00:35:58 | 显示全部楼层
何剑 发表于 2013-10-20 07:53 + K) I' M( x: A- T
多谢指教了!因为我现在是一幢四层的房子。想集中用太阳能(电辅)供热水,感觉上下水管分开好安装。能 ...
# {' A6 l2 `4 N. H0 d
  这个要看你家有几口人使用?是否接热水到洗手盆?洗菜盆?我搞的一个实例:南方私人楼两户人居住一共8人老小,需要2台24管的并联使用,冬天的时候基本够用,偶尔连续阴天的时候需要电加热补充(一年大概需要补电20次左右)。夏天则热水严重过剩,拿来洗碗、洗衣服、甚至拖地板、冲厕所都还剩大量热水。但是必需这么大才行,不然冬天抢热水抢得两户关系紧张。
  q. \2 k. p( @; R) y% V  太阳能安装的注意事项:冬天时采点,以全天没遮挡物为最佳点。安装方位角是南偏西5度、仰角一般是固定的,但如果是安装在倾斜的房顶,要把机架拆去下半段才正确。另外要千万注意安全性,防风要做得很好,不然一但砸下楼下,可以把人砸成肉饼!一定要机架脚全部打膨胀螺栓,并增加钢丝绳牵引做为第二保险!太阳能热水器还有很多技巧和经验,如果大家感兴趣,以后我会找时间开帖仔细介绍。
5 y7 B( v) ~6 d% _: O/ y! F5 I  u. b- m
 楼主| 发表于 2013-10-21 09:05:14 | 显示全部楼层
aiss 发表于 2013-10-20 20:12 % ~6 M' M5 u8 j' d1 b
不知你用的是什么控制器,我家里的是一按上水就上水了没要等30分钟。而且我都把上水时间设定好都是在快天 ...
, ?( [' L* m/ T; X- [5 ~5 p% d5 F8 ^+ ~. W
这种定时上水的方案可以考虑。但设定在快天亮时上水还是不太合适吧。早上起来刷牙冼脸,水温可能不行吧?还是要结合实际的使用情况来设定上水的时间点。单片机智能一点(编程人员的事了)还是能解决这个问题的。
* I" F, E! z- N( H
 楼主| 发表于 2013-10-21 09:09:25 | 显示全部楼层
动力无限 发表于 2013-10-21 00:35 ( K5 Y/ q+ @. I! x  d: N. p
  这个要看你家有几口人使用?是否接热水到洗手盆?洗菜盆?我搞的一个实例:南方私人楼两户人居住一共 ...

9 ^! c* f; u! x: w3 M. m谢谢!为了美观考虑,外包保温层的水管是否合适合水泥沙封起来呢(暗装)?
发表于 2013-10-23 01:33:05 | 显示全部楼层
我不知道你在是那个地方,我在南方广西,我现在用的是36管的,6个成人3个小孩,水位设置这个只能是以你当地气候和你个人习惯来设定的,你可能定时也可以定温,但我这里没有连接电加热的,因为太过废电没有太阳就用煤气,所以每个人的设定都会不一致。我这厨房和卫生间都有的。
发表于 2013-10-26 19:12:05 | 显示全部楼层
简单问题复杂化了,现在的淋浴混水阀都有上水功能,何必加上多余的阀门?
发表于 2016-4-16 15:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-16 22:23:50 | 显示全部楼层
我装修卫生间前就设想用太阳能热水器,但没留意太阳能的供水方式,以为是上水管和热水管分开的,留了冷热水两个口子,后来一咨询,其实只要留一个热水口子就行了。准备电加热,留了3根1.5平方的电线,却根本不够用,总共要9个线才行
发表于 2016-4-16 22:27:44 | 显示全部楼层
动力无限 发表于 2013-10-21 00:35% X7 j7 g; D% k$ S
  这个要看你家有几口人使用?是否接热水到洗手盆?洗菜盆?我搞的一个实例:南方私人楼两户人居住一共 ...

6 d2 U  K3 s0 g6 X9 p6 P) A希望尽快开贴,有好多细节问题不懂
; u; i! Y2 s8 i( V- U
发表于 2016-4-18 10:37:58 | 显示全部楼层
我刚自己装上太阳能热水器,屋顶真空管那种,我也是用的单管,上水我用的是定时,早上太阳升起前自动上水。一箱水下午温度80多度对冷水基本够用,一开始我也想用双管,后来想真的没用,你用的水少了就是上了水马上也热不了。
发表于 2016-4-18 10:39:01 | 显示全部楼层
我的控制器也不存在延时问题
发表于 2016-4-18 10:51:10 | 显示全部楼层
承压式的采用两根管,一进一出。落水的用两根脑子进水了。
发表于 2017-10-29 14:10:25 | 显示全部楼层
动力无限 发表于 2013-10-18 19:02
' y9 i% G7 B7 ~+ k; _' n  K- r  这个问题你问得很好,正好以我安装过多台太阳能热水器的经验来告诉你。
* ~+ ^( N" d3 s4 K  几乎所有的太阳能热水器都 ...

' h# E2 A3 v# O# ?' R+ X至于要问这种方式好不好用?我的答案是肯定的:非常难用!!!虽然这样是节省了成本,但是随之带来的问题会更多!首先是让你排冷水的次数增加很多,然后就是热水很热的时候,我们需要一边加冷水一边使用热水,但是很遗憾,不能实现!再就是那个延时30分钟才能起控的功能更加让你抓狂:如果你在30分钟之内再次使用热水,它又继续延时30分钟,最终哪怕是水箱都干了,它也不会给你补充冷水,就让你的热水器干烤吧!
3 e. I3 F/ @6 l/ L  所以,我的安装全部改成“双管制”,冷热分开、各行其道,客户在使用的时候就会体会双管制的好处。很多人以为简单的分开双管就可以了,但是问题没那么简单:所有的太阳能控制器都只适用于“单管制”!这样就仍然有一个问题:你在使用热水的时候,冷水管仍然要锁定30分钟!这才是最垃圾的地方!看来所有的控制器厂商都脑残了。太阳能热水器很多问题厂家是没办法帮你解决的,我都是自己另找办法解决,包括改装管路、自制配件等。

8 Y/ E' v! F- Q: E2 F8 A6 L7 W==============# p; W7 m; K' i4 m4 v$ o7 Q, q
你说的问题不存在吧?
, }' U1 r2 E; r5 j- l9 Y0 s1,为什么排冷水的次数会增加很多?一天就上水一次(早上或者晚上)或者两次(早晚),其他时候这个上水管只负责太阳能水箱的下水,怎么会排冷水次数增多?
3 @1 b5 k( v" M% Z, E3 i$ {- L2,为什么‘我们需要一边加冷水一边使用热水,但是很遗憾,不能实现!’,,,你的花洒 难道下面接的不是混水阀吗?为什么非要往太阳能水箱里加冷水。7 b7 V- i3 {* ~0 {7 I
总之 没必要双管。9 q- ~* ^8 K4 `2 n8 ]* |
发表于 2018-2-14 10:23:10 | 显示全部楼层
空气能要两管