购得新机,有问题要请教啊。

[复制链接]
发表于 2013-10-12 14:01:27 | 显示全部楼层
不正常 绝对的 应该有破皮露线的
发表于 2013-10-12 14:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
风林 发表于 2013-10-12 13:04
" W5 l/ X' ?" }0 k接地直接接在阳台的金属防护栏上
  `+ w9 G8 m9 @- y$ c
JJ地线要和入户的同一条地线
发表于 2013-10-12 14:17:47 | 显示全部楼层
终于可以刻核桃了,呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-12 14:45:06 | 显示全部楼层
47okey 发表于 2013-10-12 14:10 * E7 ~- M7 ~% ~5 v3 Y; ~) g
JJ地线要和入户的同一条地线
0 ?$ H$ L- `0 Y, x/ W
正常的机器不应该有漏电吧?接地线主要是放静电吧?
发表于 2013-10-12 16:04:55 | 显示全部楼层
怎么没看到 尾顶呢
发表于 2013-10-12 16:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
风林 发表于 2013-10-12 14:454 u0 }7 P$ [+ ^/ E
正常的机器不应该有漏电吧?接地线主要是放静电吧?
5 s0 S, C2 y3 ~
不应该漏电,但感应有的。地线除了你说的这作用,可以在漏电时起保护
发表于 2013-10-12 16:12:58 | 显示全部楼层
机器的地线不是直接接在自家护栏上吧?要靠入户线的地线起保护作用才对!
发表于 2013-10-12 17:44:12 | 显示全部楼层
应该有破皮露线的
发表于 2013-10-12 17:54:50 | 显示全部楼层
1、机子相线和零线对地(对机架)电阻多少?应该大于2MΩ越大越好!接线不要搞错了
' ]/ X# _7 A! a: b) u+ O' f* B2、你的220V电压直接到了哪些地方?帖子描述不够详细
* d0 L5 z2 Z1 w. T- h3、家里本来有漏电到临界点,这时来个大家伙大电流有时也会跳闸的!
1 O7 \6 z; I. N4、手里要有万用表才能搞定啊请电工吧
发表于 2013-10-12 22:02:08 | 显示全部楼层
用万用表测试看看,是不是零地共线了。安全第一,先把安全隐患解决了在用,不然危险
发表于 2013-10-12 22:41:40 | 显示全部楼层
感觉不正常
发表于 2013-10-12 22:41:57 | 显示全部楼层
肯定不正常,检查零线N,保护接地线PE有没有在插头里接错了,用万用表电阻档测量线路对外壳(地线)电阻,如果存在小于1兆欧电阻,这种情况漏电保护器应该会动作!即存在明显漏电需要拆开找出绝缘击穿处修理,处理好后用万用表电阻档测量电阻基本应为无穷大,有条件的用500伏摇表测量绝缘强度应大于2兆欧以上,就可以安全使用了,绝缘强度达不到可以烘干处理下会有所改善的,有人员直接接触操作的电器设备,安全用电很重要的!!!
发表于 2013-10-12 22:46:04 | 显示全部楼层
对于这种推卸责任还忽悠买家的商家给予十个鄙视
4 M/ K( J( ]% |机器电气部分肯定有问题,建议楼主先不要使用,如果自己检查不了,就请电工决绝,安全第一,切记!!
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:37:38 | 显示全部楼层
RZDR 发表于 2013-10-12 22:41 7 m( q/ L& v) e% r, B- F
肯定不正常,检查零线N,保护接地线PE有没有在插头里接错了,用万用表电阻档测量线路对外壳(地线)电阻,如 ...
4 l2 L1 l# f: Z$ v* e2 a9 s
感谢这么专业的回答,明天我带上电表按你所说的量测下,谢谢啊
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:38:43 | 显示全部楼层
flyfish19730518 发表于 2013-10-12 17:54
( ^2 [$ r4 v$ v8 |1、机子相线和零线对地(对机架)电阻多少?应该大于2MΩ越大越好!接线不要搞错了& p8 P+ W, |8 D; B
2、你的220V电压直接 ...

+ |, ^; }$ e- Z电表公司有,而且是相当专业的,明儿量测下了再来报告