% o# v' h* a  d$ J( t( X新房马上交房了,打算自己做水电,在经过初步测量尺寸画下户型图之后,大概画了个布线的平面图,户型是三房二厅二卫二阳台一厨。建筑面积111,套内91,自己实测的89。
3 b: v+ [, t* y8 J初步打算客厅空调单独一路4平方,三个卧室空调和插座共用每个卧室各4平方。照明按卧室独立分区初步定2.5平,客厅单独一路4平插座-2.5平接至南阳台,餐厅和北阳台单独一路2.5平,厨房照明一路2.5平方,冰箱单独一路2.5平方,插座单独一路4平方,2个卫生间单独2路4平方......
$ z% v, o! Z/ B$ a/ d* k  @总共算下来,单独8路4平方,8路2.5平方。好浪费啊,都16个空开了,; j8 H7 {: \: Q! u
求优化~!0 [" E' A$ E! a0 c
PS:以上所说“平”、“平方”均指的是平方毫米,图中红色表示4平方,绿色表示2.5平方。0 x* _5 i) n: q+ @1 k
: t2 L9 N9 N, S
2013-9-13绘制电路-Model.jpg
0 @: {' u. P+ K* e1 e2 U 2013-9-13户型图-Model.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 12:28:01 | 显示全部楼层
个觉得照明用1.5的就行了,插座用2.5的,可以几个房公用一组,空调的话可以单独走,房间空调可以2.5平方,客厅可以走4平方,厨房走一路4平方的,卫生间打算用电热水器的话那也要走一路4平方
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 12:44:45 | 显示全部楼层
不差钱的话,电线大一号是不错的。毕竟科技发展快的,谁也不知道以后会装些啥高科技(高功率). F# Z8 ?5 L/ @8 g0 `2 A3 w% P
产品在家里呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 14:42:38 | 显示全部楼层
我家134平方的,比你用的线还多
/ B  V, \3 e0 C3 u9 V每个房间都是单独6平方的空调专线,厨房卫生间两路6平方专线热水器
4 a1 K6 m2 }0 Y. W/ M! ^& h8 n厨房卫生间每间单独6平方插座浴霸,单独2.5的照明: a; L% R# }' ]3 Q: N
每个房间插座单独6平方照明单独2.5平方,阳台预留4平方
6 \1 F5 O1 X' P% N6 C. f客厅餐厅也是单独分开布线的
# g/ v$ u5 W0 ~0 }, @& B2 u空开用了32位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 15:20:07 | 显示全部楼层
6平6卷4平3卷2.5平6卷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 15:21:05 | 显示全部楼层
每路都是3根线,全部都有地线的
* F. T0 j. C7 I% ^9 q) u
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 15:43:08 | 显示全部楼层
用6平方的线大都是蛋疼。4平方的线额定功率是7KW,6平方差不多有10KW了,你家有多少大功率设备?你家的电表受的了吗?就一个照明灯都用2.5铜线,灯的功率有4KW吗?我的灯线都是1平方,只是没有0.5的线,有的话我就用0.5了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 16:12:02 | 显示全部楼层
7楼说的有理,尤其是灯,肯定功率不会出现问题。 主要是插座,是否有人同时用 电水壶+电暖气 ,超过4Kw?  可能性小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 19:26:35 | 显示全部楼层
7楼说的有理 做事要看实际情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 19:53:30 | 显示全部楼层
可分成六路或者三鹿
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 19:57:49 | 显示全部楼层
好像有0.75的2 W$ f. z5 J% L1 X7 W% h
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 20:23:11 | 显示全部楼层
6平米的可以做主线 到每个房间,然后再分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-14 18:33:16 | 显示全部楼层
我的建议:插座2.5  ,各房间空调2.5专线,照明主线2.5,支线1.0或1.5,厨房4.0  ,客厅柜机4.0,分支回路按现场实际分。建议分支回路12到15  。这是最经济而且非常稳定的,我自己就是电工,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-15 00:04:34 | 显示全部楼层
回路也太多了吧?浪费线路啊,如果不是用电特别大的,建议插座分成3-4组2.5,照明2组2.5(开关线1.5)厨房用电比较大的单独1组,空调客厅1组,房间的2台共用1组。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-15 14:39:50 | 显示全部楼层
干嘛那么多专线,要我说用电多的比如客厅,厨卫等一间一个回路,其他用电少的共用一个回路,主线四平方,分线照明一点五,插座空调二点五,柜机四平方。