发表于 2013-8-11 19:58:08 | 显示全部楼层
支持楼上的 墙洞开大点,把两面熔接好后再穿过,然后把洞抹上就Ok。   如穿墙加活接  加内牙  久了  有你就知味道  
发表于 2013-8-11 21:39:59 | 显示全部楼层
动作快点就可以了。8 D: G( T- q0 O# ]
在墙的一边先加热管和接头,然后取出,立即将管穿过墙,接上接头。如果传递的快,没问题的。6 C; {- C; B2 d
如果接头段时间传不到隔壁去,就多借一个熔接器,在墙两边分别加工
发表于 2013-8-11 23:04:40 | 显示全部楼层
正好碰到过这样的问题,说下我的看法:
6 c) I+ ~( }. a" L, _* k0 R/ a" M1、设计时直管直接穿墙,这样可以避免在墙内留太多接头
4 {9 v. N) [$ {, ], x; l( a2、碰到必须在墙两头接管的,可先接好短接部分组件,再熔接墙内接头4 _; p. T3 \$ J* f5 Q
3、热熔器和墙之间长度不够时,需两人配合默契,凿挖部分墙体,两头接入
6 I6 {+ x+ n* M毕竟20的管子1.3cm接入长度,墙面开凿部分墙体不过3-4厘米,完全可行
9 P. g! b0 V4 a: I- ~个人不建议墙内留内丝接口,毕竟墙内暗埋部分接头应该越少越好
发表于 2013-8-13 00:13:01 | 显示全部楼层
支持9楼,把磨具头加长,就是接两个就可以融到墙洞那边的管了。 我改装了个焊头接杆。: g$ E7 B* U& k$ o. ^1 X4 C
发表于 2013-8-13 01:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
墙洞开的大小,可以穿过热熔好弯头的管子就OK了
发表于 2013-9-1 19:51:52 | 显示全部楼层
两把热熔机就成了
发表于 2013-12-11 22:44:39 | 显示全部楼层
很简单的问题么,第一步量好尺寸,第二步剪管,第三步清理干净,第四步加热,第五步插接,完毕
发表于 2013-12-11 22:46:55 | 显示全部楼层
要两个人做方便点,在墙壁两边同时分别加热,然后一起往洞里插
发表于 2016-6-25 18:06:17 | 显示全部楼层
嘿嘿,俺又学到知识了。
发表于 2016-6-28 11:29:17 | 显示全部楼层
墙两面都有弯头这种情况的挖接处理不是1 I5 R: v& D) e2 `7 T" f4 t
发表于 2016-6-28 11:42:44 | 显示全部楼层
墙两面都是弯头这种情况的处理,不是挖大墙洞,就是接长热熔头,都不是很好的办法。我处理的经验是尽量避免这种情况出现,如果水管走顶,基本能避免这种情况出现,并且接头留在吊顶内,焊接质量有保障,维修方便,墙内接头少,更可靠。
7 _, q3 {( T# _( q% K3 W
发表于 2016-6-30 15:34:37 | 显示全部楼层
开大洞。安全可靠方便维修。