[装修] 坏了,入户的18平方的电线不够长了,怎么接?

  [复制链接]
发表于 2014-12-13 21:42:36 | 显示全部楼层
国标的线有18平方 的吗,头一次听说。做了十多年的电工了! ~7 ]' h. A+ u% \( |) S, }
发表于 2014-12-29 23:25:46 | 显示全部楼层
在电工眼里是件很轻松的事。花点钱请个电工做吧,用电方面不是发个帖子问问就能搞掂的事。
发表于 2014-12-30 11:34:18 | 显示全部楼层
液压钳加铜的连接套管
发表于 2014-12-30 14:39:32 | 显示全部楼层
第一次听说有18平方的线,只有10平方,16平方的.没听过18平方,市场上有16平方的冷接头,就是一根筒管,内径和线一样大,* z/ o0 k* e% {! C  _
发表于 2015-1-6 20:18:30 | 显示全部楼层
找修空调的师傅烧铜焊 解决问题
发表于 2015-1-7 02:10:07 | 显示全部楼层
我来学习了,
发表于 2015-1-9 11:06:10 | 显示全部楼层
建议接廷长线入户,在外面接空开和漏电装置不靠谱,在接廷长线的地方套线管
6 M; G) s* a* P! h( @! M4 X, i- P: g  K# Y' s
来自:Android客户端$ Z+ z/ ?6 j* m! o8 V- M. ^8 J" e- k
发表于 2015-1-18 20:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
16平方多股铜线接头用铜管,电气五金金具有售,压接可以用压线钳,液压的或者机械的都可以,压接时要注意压接深度,有专用模具,接头长度也要保证
发表于 2015-1-19 20:06:44 | 显示全部楼层
14楼正解,支持.
发表于 2015-2-15 15:46:44 | 显示全部楼层
加一个刀闸当连接器即可!请参考。
发表于 2015-2-19 00:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
线太粗,一般烙铁很难焊接,直接交合吧,但交合要长点,要用胶钳,使劲拧,必须交合得足够紧。主干线哦,必须要高可靠的连接
发表于 2015-2-22 11:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
按规定线管内不得有接头,最好的做法是你所说的原来的地方装漏保,但个人认为只要做得够好还是不会出问题的,但要做好须有相当经验,直接绕接当然不行,锡焊做得不好时外面看着好里面很糟,电阻大电流大锡就熔化了,最好的接法就是管形铜接头用液压钳压紧,绝缘用热缩管,三根线最好单独穿管,还有就是电线的规格没有18平方的。
发表于 2015-2-22 20:23:21 | 显示全部楼层
有18平方的线?我只记得有10    16    25  35,没听说有18的呢。
发表于 2015-2-26 20:18:12 | 显示全部楼层
用铜连接管对接。去五金市场卖电气的店一般都会有。同时要准备的工具有美工刀,断线钳,电缆液压钳,防水胶布,电缆用的内涂胶的热缩管。注意3个接头的地方要错开。" k. R, ?( R# X3 D
发表于 2015-3-2 12:23:28 | 显示全部楼层
有条件直接氧焊~先套一条热缩管焊接好拉到焊口位置用吹风加热使其包裹住焊口  然后再用绝缘胶布缠绕    冷处理用液压钳压制好后步骤如上