建议:
& C* e* w: e8 l) ~ 1.建议插座和照明最好分开,这样在你插座什么有问题的时候灯还可以亮的,再说你不会1楼只有一间房间吧,可以照明单独一路的.再说照明可以利用原来电线的线管,不会复杂很多.
; {/ Q' ?7 K5 N6 d0 j3 k 2.空调柜机一般家用的20A的空开足以,单独放4平方线.房间挂机可用16a的 2.5平方的线,单独放。0 ]# r- i1 d3 J8 o% _1 c
3.建议可以在2楼设一个小配电箱,这样比较方便.如果说不想设电箱的话,可以用一个之间接线盒,分线的地方只要方便什么地方都可以,6平方线盒可以放在比较隐蔽的地方,比如说门后什么的, 至于说接线,可以用分线端子,但是我建议只要线头接好就可以了,不过一定要上锡,这样比较保险,效果比分线端子好.
0 s- H9 H( F$ O2 Z/ h2 n% h 4.你说的漏电保护开关是2P的也就是说火线 零线是都可以断开的,当然也有1p的漏电开关,也就是说只能断开火线,至于说后面的空开有1P和2P的 同样1P是只断开一条线(火线),2P是能断开(火线 零线). Q% e! w# S* e5 O% w. c
当然说到总的漏电开关,这要看你的用电量,既然你有空调柜机了,建议漏电开关用C63 2P的。 |
|