[装修] 家里装修,开好槽了,有人说这么开槽不对,装修公司确说很规范,想问问大家是不是这样

  [复制链接]
发表于 2013-6-14 22:31:49 | 显示全部楼层
冷水和热水间隔些,这样冷水冷,热水热会好些,就是得多开个槽,单个槽可以刚埋单根PR管。
发表于 2013-6-15 02:05:35 | 显示全部楼层
墙面应尽量减少横向开槽
发表于 2013-6-16 16:04:53 | 显示全部楼层
`只能说你把能犯的错误都犯了!这是哪家施工队啊?墙上横槽超过规定、地上走线转角太多、强弱电间距没有。
发表于 2013-6-25 02:30:39 | 显示全部楼层
横平竖直好看,不中用,这线布好后就是一次性的,跟本没法维修
发表于 2013-10-27 12:30:16 | 显示全部楼层
内容学习
发表于 2013-10-29 17:57:19 | 显示全部楼层
这样开槽,根本做不了活线。
发表于 2013-10-31 18:15:10 | 显示全部楼层
横槽太多了!
发表于 2013-11-2 10:08:23 | 显示全部楼层
墙上开横槽影响墙体的受力,应属于禁止行为
发表于 2013-11-10 22:54:42 | 显示全部楼层
铺瓷砖没有必要地下面开槽吧,穿管就成;
发表于 2013-11-14 22:33:49 | 显示全部楼层
好奇葩的横槽
发表于 2013-11-15 00:07:10 | 显示全部楼层
好看不好用,谢谢!
发表于 2013-11-19 19:59:15 | 显示全部楼层
         内部消息:装修公司为什么卫生间开槽开在墙上,就是规避卫生间漏水的问题,如果漏水,装修公司可以振振有词的说,我地面没有增加任何的管子,也没有对地面做任何的破损,漏水完全是开发商的问题。( n- U0 j; ~$ e; ^  Z- S
         管子,不管水管还是线管,能做到横平竖直就最好,免得二次暗装的时候,其他工序破坏管子。+ O' J% b% T1 E  Z0 G
        地面高低的问题,没什么好想的,你看下大门门槛跟地面的高度就能知道你家里贴瓷板要贴多高,一般是在5~8CM,还有更高的,正常就是瓷板的高度离防盗门的门槛低1~3CM左右。这高的高度,管子还过不了?所以说,地面的槽子根本就没必要,倒不如让地面的槽子离墙面近一点,我这里的装修公司的要求是管子的安放位置在离墙30CM的范围之内,线管之中强电最多3根线(浴霸线除外),弱电不允许跟强电并穿一根管。空调室单独的一路2.5的,柜机是4,厨房根据实际,4~6,卫生间4(有电热的热水器再+1路2.5),自己家里用的,16位的强电箱,除开一个2P的漏电就只能安装11个1P的开关,具体咋么接看你自己。
发表于 2013-11-19 21:47:06 | 显示全部楼层
横平竖直,以后你的线基本拉不动……
发表于 2013-11-28 22:24:05 | 显示全部楼层
准备装修,认真学习中!
发表于 2013-11-29 21:32:00 | 显示全部楼层
第一张图里开槽就是错的,这样横向不规范