楼主的动手能力还是很强的,在下佩服之至~难怪别人都说最好的装修师傅是江浙和广东的,像楼主这种业余装修师傅的水平就这么高,那专业师傅的水平可见不是一般的高了~. v# A/ R. y) I- G2 O1 Y
& T: e( H& c0 `/ B3 U2 Q. u, ~从这个帖子里面学到了很多东西,万分感谢楼主的共享精神~1 W7 d2 T [* d4 j7 K) j
夸奖的话就不多说了,还是想提一些小小的建议~在下是学土木工程的,就单单提一些结构方面的1 H/ ^1 X# u- i
2 j# p$ U7 V) E* O1 z( Z2 C) U
这栋楼很明显是纯框架结构的,似乎只有7~8层左右,顶层是坡屋顶,地理位置据楼主说是在浙江沿海的一个海岛上
, V; @# K& \8 U. ^! \0 X) \& ^浙江那边的抗震设防烈度不高,都在6度左右,虽然在抗震计算中顶楼要考虑鞭段效应,但是由于设防烈度底,同时又只是小高层,所以抗震不存在什么问题。但是海岛上的建筑,主要还要考虑台风荷载,在猛烈台风的最用下,顶层肯定会有大的位移,再假设整栋结构的设计已经考虑到这种台风荷载并且整体是安全的情况下,还需要考虑这种位移对你的装修夹层带来的影响。
: @$ d( n; g' w用槽钢做主梁,上面再铺木方做次梁,如此的楼盖强度是足够了,但是楼盖和竖向构件的连接部位却成了薄弱部位,楼盖强度再高,连接部位薄弱,依然是安全隐患~我看楼主的处理方法似乎就只是在墙上、柱子上凿个洞,再把槽钢塞进洞里面去就完事了。( F: p. U; Q4 M/ G& l$ @
个人人为这种处理方法太过简单,在柱子上凿洞是很危险的事情,混凝土保护层只有30mm,再往里面就是柱子的钢筋,不碰钢筋的话槽钢只能伸进去3cm,如此支撑不可想象。如果把要把槽钢塞的更里面一点,是必要割断柱子的纵向钢筋,如此又是野蛮施工。不知道楼主是怎么做的呢?
8 O3 I/ Q% {8 i1 P( W2 V连接点的处理方式比较安全的做法是这样,在夹层标高往柱子里面植钢筋或抗剪螺杆,再贴焊钢板,槽钢端部与钢板侧缝焊接,如此既能保证竖向荷载完整的传递到柱子上,又能保证连接点的抗剪强度和稳定性。 |
|