过空调线 是否打16管的孔就行了" N- k# w$ O9 z7 T! H
用什么工具
4 I( B+ l) @" [8 f& n我这里离天花板50cm内都是梁 怎么办啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-16 22:59:13 | 显示全部楼层
家里还是用20的线管吧,不差那钱。电锤打眼,有必要打那么高吗,不清楚你说的是什么,空调孔不低于一米八就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-16 23:22:24 | 显示全部楼层
1、电线暗敷管道,采用硬质阻燃性PVC管道,直径以DN20就可以了,DN16的管,穿两条BV4~6mm2线,在线管转弯处不易顺通,不便于维护。尽可能用大一些的管道。% i! C2 O7 ~' Q+ V! _7 U

8 y/ i8 z! X0 y2、柜机按国家标准,开孔直径DN75,管道中心离地2200mm;下口排水钻孔DN50~75,管中心离地300mm。! Y) H) e$ |& X2 t* |
) s8 E6 h3 D4 M8 W; [! R' m* Y7 U
3、测量好混凝土梁的高度,在梁高度1/3处或者以上,即梁弯矩受力最小的位置,可以用水钻钻穿,无需任何措施,如为了保证梁的安全,亦可以用厚壁钢管穿过,满打结构胶固定,加强梁的薄弱受压点。切记:不可在梁底1/3以下部位打孔,会打断梁底钢筋的,破坏梁的受力而断裂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-16 23:55:20 | 显示全部楼层
高插1.8米  三根6平米的线 16的穿线费劲啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-2-17 00:10:31 | 显示全部楼层
我是指从一个房间的顶部过墙到另一个房间 过路
# Q5 m1 e5 z' v6 ]3 _7 m25的墙 由于有过梁 打孔不好打啊
3 d  V( f; _. {! n0 R* F1 R& @6 ]穿3根线 就是空调的一个回路啊
4 o: Z1 K* H6 o5 A, P0 T' w必须要20 管吗   }; }, m/ G- `, Y* ^- P
用什么工具打孔% q, a. [( E! Q* W/ I" y+ w, ~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-17 01:45:40 | 显示全部楼层
纯粹只穿线的话,4平方的线3根用16的管直接过梁也是可以的,你可以先拿空管装3根线看看会不会挤满嘛,不会挤就行了。另外大的过梁孔不好大,可以试试多打几个小的过梁孔,线可以分别穿孔过去,不用一起穿管,能过线就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-17 04:07:21 | 显示全部楼层
cyclone 发表于 2013-2-16 23:22
, E: o1 e* }2 @1 C  r1、电线暗敷管道,采用硬质阻燃性PVC管道,直径以DN20就可以了,DN16的管,穿两条BV4~6mm2线,在线管转弯处 ...

6 Z+ ^7 u, G+ @3 q; J要说专业安装,同意"cyclone"的说法。要说是自个装吧,打个18以下的就行了。反正就是穿墙的所有电线套上护套(水管之类的)之后能顺利穿过就行。因为水泥梁高空确实不好打(自己做多了)。真要打25以上的,我是加收30元/孔的(用水钻了)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-17 09:41:57 | 显示全部楼层
电线总面积不能大于线管的三分之二!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-17 14:19:59 | 显示全部楼层
4平方的线3根用16的管直接过梁可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-17 22:30:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 cmb120 于 2013-2-17 22:31 编辑
; q, N% f8 Y( k. d7 R! |
/ j0 v3 P# f  j可以绕梁用切割机开一条槽,直接过线,即绕梁的地方不用线管了,这样就不伤大梁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-21 22:51:31 | 显示全部楼层
我是专业室内电工,打一个16的孔勉强可以穿3根线,最好是20的,穿线时就不会把线的绝缘层磨坏,用普通电锤就可以了,注意避开钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-1 15:32:32 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-6 19:22:35 | 显示全部楼层
用电锤打孔,不要用水钻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 21:18:49 | 显示全部楼层
mayinjiu 发表于 2013-2-21 22:51 * r' Q% o+ ?8 g! _4 s' O
我是专业室内电工,打一个16的孔勉强可以穿3根线,最好是20的,穿线时就不会把线的绝缘层磨坏,用普通电锤就 ...

( h5 `. }9 ?2 H5 b2 `& ^8 S请问电工师傅,电工布线你都怎么收费
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-10 01:38:50 | 显示全部楼层
唐三彩 发表于 2013-3-9 21:18
& m. D+ m- ~6 S! J  y0 h请问电工师傅,电工布线你都怎么收费

8 t1 o, ~2 i' T各地情况不一样,我们宜昌这边收费,套房的话一般按照购房面积20元一平米收的,当然还包括水路施工、灯具洁具的安装。你可以多找几个师傅咨询一下,不要最低的,也不取最高的,中间价大概就是市场价了。如果你有亲戚朋友近期装修过房子,最好请教下他们(一般一套房子装修下来,户主也培训成半个装修师傅了,有很多直观的、惨痛的经验教训),也可以把他们购买材料的底单要过来当一个参考。不管找什么师傅,水电工、木工、油漆工,最好看看他以前的施工作品,谈合同时可以直接要求,听听以前的客户对他的评价。