找回密码
 注册
搜索
查看: 6759|回复: 23

[装修] 新房电路安排,求指点

[复制链接]
发表于 2012-12-3 14:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
农村的房间布局,后面3间,中间大厅,2边2间偏房,前边的中间是天井,2边是2间“侧偏房”吧。
8 f1 T/ `) i4 ~
& G* a, p( O$ w6 {  R现在电工的电路是这样安排的,外头进线近来,主线是2.5平米的。到2个配电箱,保护开关的安排,电工是这样安排的,先经过2个32A的漏电保护开关,这2个漏电开关一个控制1房1厅和1个侧偏房和1个卫生间,另一个控制另1房和1个侧偏房和另1个卫生间。 线路经过漏电开关后再各分3+2个1P16A的空气开关,各控制上面的5个电路单位。( e" g; t7 n8 s' \( H( q
# Y5 n3 T2 O3 K
插座和照明是这样安排的,经过空气开关的2线接到各房的插座,多个插座间是并联的,2.5的线,然后照明的线直接从主线上接过去,是1平的。# {$ |7 F2 `- P. x6 S* ~

) q; i0 R2 [5 s" t1 r: ~9 C不知道这样的安排合理吗?
2 h  @: A0 ]/ z# G
7 R2 B5 B4 r6 h7 J; b房间的用电设备大概如下,每房设吸顶灯40W的灯1个,25W的节能灯1个,电脑1台,电水壶1800W的1台。暂时不用空调,只是有拉了2.5的线和插座,以后安的话估计也是1P-1.5的P空调吧。2个侧偏房也都是些节能灯或1个电视的。  卫生间目前也是用的燃气热水器,预留的是太阳能的水管道。& Y6 m8 O0 o1 K; t, {( B2 }
5 @  O3 Q5 o% s: t
现在是在配电箱这里有疑问,箱子里的装开关的铁片长度是20CM的。
6 ~6 M& H' f6 X6 P& L( _" p' Z9 D: ]+ m( y+ L7 S7 |: D
我看到有另种方案是进线先通过40A或32A的空气开关,然后再接2P16A的漏电保护开关到各房支路。 而电工的安排是主线先经过32A的漏电开关再到16A的各空气开关。
" ]) c, @5 p8 S. X0 a2 {2 R1 `$ I2 {3 q
我画了2个草图,底下的插座照明部分,为简单,第1个和第2个火零线画反了,照明部分是从主线来的火线经过开关然后再到电灯。
, S0 D, e) ?) U5 K4 y5 T1 b4 X DSC00566.JPG DSC00567.JPG
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-3 14:20:33 | 显示全部楼层
再一个是地线,图中没画出来。我准备用2.5的线,各房的主线也是用的2.5的。 可我们这的电工说他们一般都是用的1.5的地线,很少有人用的2.5的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 14:43:09 | 显示全部楼层
1.5是照明用的,现在有的照明都用2.5的了,插座一般是用2.5的,有条件可以用4的,即热热水器用6的,电器的功率大了,电线线径细容易发热,有隐患。" A3 `  o. J7 v7 u; p' k+ j
还有就是不要直埋线,一定要预埋管然后穿线,要不然出了问题就得把墙刨开。
+ s' I. ^# X8 A5 V% W
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 14:46:22 | 显示全部楼层
照明和插座分开两个空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 14:54:01 | 显示全部楼层
插座是三根线,火线(红),零线(蓝),地线(黄),接的时候是左零又火,这样以后维修起来方便,简单,有地线安全,外壳带了电就全靠地线了,没地线就会触电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 15:14:09 | 显示全部楼层
进线2.5太小 插座和照明分开 插座过漏保,照明空开就行, 照明用2.5的线
4 _0 n  ~3 o3 k" g, s2 V 电路谁都会。施工方都能交活,那为甚麽水电要找专业点的呢& R2 X+ ]) a3 F7 z+ n6 R$ V! K
家庭装修电工专业与非专业的区分主要是电线接头 严格按规范操作保证链接处的接触面积及牢固度
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-3 16:06:34 | 显示全部楼层
说明个,墙壁都已经弄好了,已经是有预埋管的,穿线。现在是考虑空开和漏电设备怎么装好些。
* |, A, H  _4 r目前是以房间为单位了,埋的管子穿3根2.5的火零地线已经差不多了,如果单独给照明做个回路估计不够了。3 Q- u  S& a( z8 H
6 ~  J0 L4 N, V
现在主要先讨论下 是先通过空开再分支路过漏电开关好呢?还是先漏电开关再分路到用空开好呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 16:42:10 | 显示全部楼层
希望有用。 2.jpg psb.jpg

评分

参与人数 1威望 +2 刨花 +2 收起 理由
阳光下的帆 + 2 + 2 这个帖子不错,加分表示一下。

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 15:37:39 | 显示全部楼层
8楼的图做的非常不错,如果总进线没有保护地线,而总空开是漏保空开,接地排的接线应该从总空开的上端的“零”接出,这样就是TN-C-S供电系统,不影响漏保的正常工作。建议采用2个分支漏保,一处漏电不影响全局,好维修。另外2.5平方的单芯硬线走33A电流,配25A空开(国标),你配32A的空开有安全隐患。2.5平方的线你就不能安空调了,夏天空调、电水壶、电饭锅等一起开,线就热了。现在的灯功率都不大,1.5平方的线足够了。以上仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-8 20:46:13 | 显示全部楼层
htwb 发表于 2012-12-3 16:42 2 e4 p4 Y6 C. w2 R. M$ l6 f! q
希望有用。
! T( z$ p! s3 j' O, p; Y
进线用漏保不合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-14 01:48:18 | 显示全部楼层
买了个正泰的2P的DZ47LE, 没接线,根据标示合闸前要按下,可是却按不下,只能顶下去大概2-3毫米吧。然后把开关推上去后,按下右上角那个橙色(每月按一次)的按钮,开关也没跳下来。
: B- I; f: ^6 O, r  T8 _
4 f& n/ e6 k* V# G是这个开关有问题呢? 还是必须接上线以后才能操作成功呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-17 12:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
muyu263 发表于 2012-12-14 01:48 买了个正泰的2P的DZ47LE, 没接线,根据标示合闸前要按下,可是却按不下,只能顶下去大概2-3毫米吧。然后把开 ...

$ a$ d* k! s: \$ E当然是要接线后才行,测试按钮是模拟漏电,然后漏保动作,接线后才起作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-20 16:57:00 | 显示全部楼层
学习学习......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-20 17:59:00 | 显示全部楼层
htwb 发表于 2012-12-3 16:42
* T6 P6 J* d8 I. a4 x" C希望有用。

3 E' ^- o4 C% \这几天,我查了很多资料,很多有经验的人都说,插座部分,厨房部分,客厅大空调,都需要单独的回路,方便管理。所以你这个图,只能说,是目前农村中比较普遍的用法,但是在商品房中,我们应该采取更安全的走线方法。  ----哈哈,个人意见,本人也将下个月开始自己装修刚买的毛坏房。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-23 12:41:13 | 显示全部楼层
恩,漏电开关的问题已经解决。
; ?% m* r5 d# _: Y: g0 N
  r! x* `; v9 L+ n& Z回14楼XD,的确这个应该是农村普遍的接法,很少设计单独的回路。低强度的使用应该没问题吧?/ H" n# _8 X" P# l
" U& e6 x( s: X8 h
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表