|
|
农村的房间布局,后面3间,中间大厅,2边2间偏房,前边的中间是天井,2边是2间“侧偏房”吧。
8 f1 T/ `) i4 ~
& G* a, p( O$ w6 { R现在电工的电路是这样安排的,外头进线近来,主线是2.5平米的。到2个配电箱,保护开关的安排,电工是这样安排的,先经过2个32A的漏电保护开关,这2个漏电开关一个控制1房1厅和1个侧偏房和1个卫生间,另一个控制另1房和1个侧偏房和另1个卫生间。 线路经过漏电开关后再各分3+2个1P16A的空气开关,各控制上面的5个电路单位。( e" g; t7 n8 s' \( H( q
# Y5 n3 T2 O3 K
插座和照明是这样安排的,经过空气开关的2线接到各房的插座,多个插座间是并联的,2.5的线,然后照明的线直接从主线上接过去,是1平的。# {$ |7 F2 `- P. x6 S* ~
) q; i0 R2 [5 s" t1 r: ~9 C不知道这样的安排合理吗?
2 h @: A0 ]/ z# G
7 R2 B5 B4 r6 h7 J; b房间的用电设备大概如下,每房设吸顶灯40W的灯1个,25W的节能灯1个,电脑1台,电水壶1800W的1台。暂时不用空调,只是有拉了2.5的线和插座,以后安的话估计也是1P-1.5的P空调吧。2个侧偏房也都是些节能灯或1个电视的。 卫生间目前也是用的燃气热水器,预留的是太阳能的水管道。& Y6 m8 O0 o1 K; t, {( B2 }
5 @ O3 Q5 o% s: t
现在是在配电箱这里有疑问,箱子里的装开关的铁片长度是20CM的。
6 ~6 M& H' f6 X6 P& L( _" p' Z9 D: ]+ m( y+ L7 S7 |: D
我看到有另种方案是进线先通过40A或32A的空气开关,然后再接2P16A的漏电保护开关到各房支路。 而电工的安排是主线先经过32A的漏电开关再到16A的各空气开关。
" ]) c, @5 p8 S. X0 a2 {2 R1 `$ I2 {3 q
我画了2个草图,底下的插座照明部分,为简单,第1个和第2个火零线画反了,照明部分是从主线来的火线经过开关然后再到电灯。
, S0 D, e) ?) U5 K4 y5 T1 b4 X
|
|