[装修] 请大家帮看看这样的排水安装是否合理!!!

[复制链接]
发表于 2012-10-7 11:31:52 | 显示全部楼层
刚来,看了你新发图片,我是强烈反对把返水弯做成隐蔽工程的,在施工中还没遇到过这种设计,以前的返水弯都有检查孔,目的是便于疏通,因为这个地方最爱堵,绝不能做成隐蔽工程。我认为根本没必要在管道上做返水弯,我们的面盆下接下水管应该有返水弯,不要用那种不带的,地漏本身有水封,现在还有防臭地漏。还有我建议还是少做地漏如卫生间面积不大,调整一下地漏位置,考虑和洗衣机公用地漏,因为管道出地面防水是难题,怕以后漏水,出地面越少越好。
发表于 2012-10-7 11:34:36 | 显示全部楼层
管道铺设一定注意坡度,重力流必须按流向找好坡度,返水弯出有积水容易沉积,还不便于疏通,建议取消
发表于 2012-10-8 01:40:42 | 显示全部楼层
你的明显比楼上的好很多诶
发表于 2012-10-11 21:17:06 | 显示全部楼层
问题很严重,地漏和洗衣机的下水和马桶主管道平行连接感觉落差太小,易反水。还有,马桶下的三通是直三通,污水自己会每次都找对方向么?洗脸盆的50管和马桶的管用中央变径不好,有偏变径,把细管位置调到偏上,效果会更好些。纯属个人建议,见谅。
发表于 2012-10-14 09:46:22 | 显示全部楼层
排水弯头尽量少点
头像被屏蔽
发表于 2012-11-6 08:52:42 | 显示全部楼层
装排水管,90度弯越少越好,你的洗衣机下水管有3个90度弯
发表于 2012-11-6 13:39:13 | 显示全部楼层
这样不好,洗手盆管要接到马桶三通后,淋浴地漏出水口要比洗衣机地漏出水口高。
083549fx4qq54471449qq9[1].jpg
发表于 2012-11-10 08:09:21 | 显示全部楼层
都说的不错、学习了、共同进步。
发表于 2012-11-24 22:49:59 | 显示全部楼层
改完之后,要怎么把管子埋起来,我很想知道,我们这边都是在下一楼的天花上,没有这样改过,我这边的楼的排水一般是改动不了的,要是直接改自己家的部分,管子那么粗,不知道咋把它埋起来
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:27:00 | 显示全部楼层
被气死的小猪 发表于 2012-11-24 22:49 9 Z6 \  P, d" A, C. E
改完之后,要怎么把管子埋起来,我很想知道,我们这边都是在下一楼的天花上,没有这样改过,我这边的楼的排 ...

) {  g2 x# R+ `6 T4 w' w6 z: G哦,看我的另一个贴子,装修日记,看完就明白了。
发表于 2012-11-29 14:44:16 | 显示全部楼层
门道挺多的,学习了
发表于 2012-12-28 20:03:08 | 显示全部楼层
神一样的做法,一粗一细两根下水立管,粗的是马桶专用,细的是生活污水,你给搞同一根上去了。
发表于 2013-1-3 17:36:49 | 显示全部楼层
弯度用45,再者没有落差,一不好疏通,二愿意堵。改吧,管也细了
发表于 2013-1-3 17:37:12 | 显示全部楼层
你这个是中看不中用
发表于 2013-1-21 14:57:07 | 显示全部楼层
有备无患