请教有经验的师傅,10A的断路器能接2.2KW的电机吗?

[复制链接]
发表于 2012-1-12 11:09:06 | 显示全部楼层
一般来说是没什么问题,要么买个小电机,要么换断路器!我家隔壁就有一台锯,启动的时候附近的灯都不太亮,但是没跳过闸!
发表于 2012-1-12 11:54:45 | 显示全部楼层
电机容量/电压*0.6=电流。适合任何电压等级的电动机。你的是2200/220*0.6=6,启动电流为正常的1.5倍。所以,你的断路器是没问题的。
 楼主| 发表于 2012-1-16 10:01:06 | 显示全部楼层
lwl11 发表于 2012-1-12 11:54 . j: B  m& B; g
电机容量/电压*0.6=电流。适合任何电压等级的电动机。你的是2200/220*0.6=6,启动电流为正常的1.5倍。所以, ...
. N2 U8 N& h+ }/ q
谢谢了,论坛里专业人士真多,热心人也多,这也是论坛最吸引人的地方!
 楼主| 发表于 2012-1-16 10:15:38 | 显示全部楼层
准备出手台锯,有两款选,矛盾中,http://www.zuojiaju.com/forum.ph ... d=122891&extra=
发表于 2012-1-16 15:25:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 七公 于 2012-1-18 12:53 编辑
# p! O- e& ?  S; R8 a9 f4 [3 G+ r; s; u* l' F( C8 r
首先保证导线最低有1.5mm平方,其次10A是会跳闸的,& c" X9 Y7 V0 T
解决的办法是在原断路器上并联一个10A的断路器,避开开机的冲击,等电机启动后关闭其中一个断路器就可以了。
3 u& L. [( Q. M: [! ^) X$ ?(更好的办法是串一个2KW的电炉降压启动,不过操作起来有点麻烦)
发表于 2012-1-24 22:09:01 | 显示全部楼层
都不太对。220伏,每千瓦应按5个流算。