发表于 2011-10-21 10:19:35 | 显示全部楼层
不好,原因是两台变压器的特性不完全一致造成环流,会烧坏变压器。
 楼主| 发表于 2011-10-21 10:21:54 | 显示全部楼层
感谢楼上诸位的解答,还有没有楼下的继续啊,说的我有点慌了。。我的变压器是一摸一样的。就想把1000w变成2000w,是火跟火接,零跟零接吗?然后再接到一个接线板上面?
发表于 2011-10-21 11:10:30 | 显示全部楼层
两台变压器是可以并联运行的1 v6 r' z' o7 |' T3 ]  m- b+ y- G
但是要满足并联运行的条件
- N) z7 l8 h! X0 V* ]
# B9 a+ O) y) n: m+ ~- Z. w) e$ |1 变压器变比相同
2 u# g( U5 |, ^) P# |; a2 两变压器容量比不超过三分之一
1 ^0 ^/ v2 x# L* n- \3 接线顺序(相序)相同
% A* ^3 N9 V2 w& l$ M+ S如果两台变压器是同一型号则不比考虑1、2两项
* W4 C* n* W. _, G% X* I+ ^, U( t必须把两个变压器的首尾头确定,才能行9 q( o3 j" o' c8 G/ D
我给同事接过
发表于 2011-10-21 11:13:42 | 显示全部楼层
要是同型号的可以试试,只要同名端一致,短时间不会过热烧毁。先空载试试注意温升及异常响声,如果温升不大(环流不大)可以带负载试试,若想长时间使用建议加个220V小风扇,只要注意温升对变压器没有损坏的
发表于 2011-10-21 12:13:03 | 显示全部楼层
同型号设备输出电压值接近,问题不大,但要细心观察俩转换器温差,越接近可行性越高,反之;损耗大不说温度相对高的那个则是一马拉俩车……下面就不说了!
发表于 2011-10-21 13:19:51 | 显示全部楼层
怎么两个反而会过热呢?一个倒是因为负载太大过热,就是相加一个分担一下负载。
变压器环流造成的
发表于 2011-10-21 13:35:40 | 显示全部楼层
可以用磁铁+万能表找出首尾头
  v% Z, O2 H) K- u7 d+ @
发表于 2011-10-21 17:19:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 mao_zj 于 2011-10-21 19:55 编辑
  X* L5 O( u* @1 d! B/ Z; T+ F' F
5 D3 z4 m4 M) y( t8 H, f7 h' l根据楼主提供的信息,220V与110V可以相互转换的变压器,一般多为自耦变压器。其一模一样的自耦变压器是可以并接运行的(但不推荐,理由见后陈述)。输出功率加倍(1000W变2000W)。输入端(接220V)接线时注意火线与火线,零线与零线并接。
  }) h; c! `8 c4 ]# `- L输出端也是并接。为了安全起见,输出端并接时注意,在两输出端最好都各接一个5~10A的保险丝,然后再并接。为了安全起见,输出端要验证一下同名端,先将输出端(假设的)同名零线并接,两火线端串接一盏220V的灯泡,然后插电试一下。如果灯泡不亮,则假设的同名零线并接正确(有万用表的话最好再测一下,用交流电压10V或20V档,灯泡两头的电压应为零或十分接近零),无误后去电灯泡,火线并接后即可。
+ w  M9 i, n6 z8 L# _& ~& D  ~如果灯泡发亮,则说明假设的同名零线是错误的,需要将其中任何一台变压器的输出线交换一下,按照上面的方法再试一下。如果换了接头灯还始终都亮,则说明不能并接运行。! M* Q& k# o/ h) [

  i7 g* q3 f' U, T* @不推荐的理由:一是尽管是看着一模一样的变压器,实际上多多少少有些差异,并接后会产生一些环流电流,对安全用电不好;二是只要其中任何一台变压器因故失电(譬如线圈内部短路,在过载时比较多见),就会造成严重的环流(接近短路电流),烧毁两台变压器(所以建议在输出端要加接5~10A的保险)。
. w* `1 H( ?4 H/ `+ T