找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 阿富汗大汉

关于mach3加装限位开关

[复制链接]
发表于 2021-8-15 06:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
所有限位开关,如果用常开,就并联;如果用常闭,就串联
 楼主| 发表于 2021-8-15 06:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
Arthur,NEP 发表于 2021-08-15 06:26
$ Z" T& y, F5 Y& Z3 I. |5 \/ U$ G所有限位开关,如果用常开,就并联;如果用常闭,就串联
! l5 Z2 D/ E* K! h2 u+ e
只有一个限位信号端口 是不是用串联比较好
 楼主| 发表于 2021-8-15 13:49:24 来自手机 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2021-08-14 16:44& Q0 `: T" x3 l% @6 b
本帖最后由 湖湖 于 2021-8-14 16:57 编辑 . a2 q. X  i) b+ Q

/ M9 J/ C8 r+ v6 `% k
) ^9 t1 g: n( W; U: P限位根本不用接  要接的是机械原点 。   原点接上  用软限位 就行了  M3 都有
! ~! ~1 J  V/ e3 F& G: j6 X' d( b/ d/ X: }! x) A
如果你非要接 硬限位 1个端口 就足够了  全接一起就行。 限位作用是超行程 就停 跟急停是一样的  不需要分 XYZABC 轴 。甚至全接急停上也行 。; U7 U" B/ D% `  e! i. D
/ S( E& O, B0 y8 |' i# t6 B% c& F
  V% o' r8 u3 H3 k1 G
至于 机械原点  也可以3个轴接一个端子 。因为 M3 回原点 都是1个轴1个轴来的 。 关键是 要设置 触发原点开关后 返回的 距离。这个距离10~15毫米就足够了 。这样依次 触发 一样可以。 所以 输入端子少 也没什么关系 。

: B. `7 n3 @6 z8 h, N% ]- p刚刚把电控箱拆开 看到回零端口有三条并联电路输出到电控箱后面 是不是直接买个排线接好限位插上就可以了
# {" W* l/ Y" u
3 @% z0 J% }) T! L
 楼主| 发表于 2021-8-15 13:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
阿富汗大汉 发表于 2021-08-15 13:492 Z# ^9 Q, }! P6 T9 H2 A
刚刚把电控箱拆开 看到回零端口有三条并联电路输出到电控箱后面 是不是直接买个排线接好限位插上就可以了

  ]( o& O7 L4 @* e说错了 不是限位 是感应开关
发表于 2021-8-23 05:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
阿富汗大汉 发表于 2021-08-15 06:38
4 o( [! t9 e& @+ w只有一个限位信号端口 是不是用串联比较好
+ Q/ Q8 S; @5 N0 p  `) q5 [9 ?
一样,我用的是串联,利用机械开关的常闭点,我感觉更稳妥,有个别开关坏了就会报警
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表