楼主 |
发表于 2021-5-1 18:43:05
来自手机
|
显示全部楼层
esee 发表于 2021-05-01 12:04
3 N/ x% M) v8 c) d% k# W伺服系统设计之初就是为了工业生产,稳定性要求较高,供电是两套回路,严格要求的话是接两套电源,rst是主电源端子,L1L2是控制电源,假如电机出现故障主回路前边的保护电路切断,控制电源仍然有电,可以通过故障代码判断问题,也就是说rst是为电机供电的,L1L2是为控制器供电的,国外伺服一般以L1L2L3标识主供电,以L1C和L2C标识控制电源,在要求不高的情况下可以用一套供电,R和L1并联,T和L2并联接电源,rst是三相供电,单相供电必须接rt,不接s
; Z4 Z+ W1 [: l- {我要是家用220v. 的怎么接线 |
|