发表于 2021-4-20 20:11:14 | 显示全部楼层
dancingwind 发表于 2021-4-20 19:43
. {1 I% {0 I5 T' s% j  c" c0 Z软件和使用说明,一如既往的不好用。基本和ncstudio5.5一个样。
) k8 O6 y4 G! V" W6 d! V: f6 v
8 W; @4 y. v% D# M估计这个行业不好找程序员。
. p4 F* a; g7 _6 J7 K$ N
我也才换了个维宏63A系统,带换刀的。8 v8 W3 S( F& t2 k/ C6 Q) t
你这个卡有什么功能吗?除了新接口和频率高之外。" B1 d$ ~( g0 n2 {' O- }
比如总线,绝对值,换刀.......: N& A* m5 g# `' E2 T
 楼主| 发表于 2021-4-20 20:47:30 | 显示全部楼层
dragontiger 发表于 2021-4-20 20:11
% l( \# a) w+ ]5 i我也才换了个维宏63A系统,带换刀的。
' M3 |7 }: q( r7 Y2 x9 S你这个卡有什么功能吗?除了新接口和频率高之外。
9 }) U) v8 n( n/ W$ [' H比如总线,绝 ...
4 m9 T& S$ {8 b3 y$ L' J0 S: @' Z
不用。不知
发表于 2021-4-21 08:50:22 | 显示全部楼层
阿余 发表于 2021-4-20 18:43
7 U% K; Q7 T7 S0 p厉害 , 你连这个都发现了...........我从没插过正版的.. D版的, 缺点是用几年后, 会出一些奇怪的问题.) ?3 ?6 v! [3 M: {' f3 U9 m' a1 u

: D0 s  G! _# J) D  l+ T ...

" r( Y3 s# z$ ^) d这种问题是操作系统引起的,凡是加工过后原点坐标偏移的,你看看系统日志里,肯定有红色提示什么数据解析错误。装纯净板的XP解决。
6 U; {0 a3 E5 X
发表于 2021-4-21 10:09:39 | 显示全部楼层
lxnedc 发表于 2021-4-21 08:509 t- X& z% H8 O
这种问题是操作系统引起的,凡是加工过后原点坐标偏移的,你看看系统日志里,肯定有红色提示什么数据解析 ...
) y! s' T: p' l8 a" X
换卡之后就行了,系统没变。
, ]7 c$ c! w6 e3 d# W$ |& l! i2 Q& R4 g& a. L  M* Y
发表于 2021-4-21 11:05:03 | 显示全部楼层
lxnedc 发表于 2021-4-21 08:50
$ Q4 \, y8 O! c& I这种问题是操作系统引起的,凡是加工过后原点坐标偏移的,你看看系统日志里,肯定有红色提示什么数据解析 ...

0 r6 L' |& F+ w+ d1 E7 ?0 t7 \* v2 A我换卡后, 就解决了.   